vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

17.10.2011 в 22:28:27

Славутчанин написал : Прозванивал термопару, при нагревании ее на пламени стрелка тестера отклоняется

Сколько выдает?Из опыта могу сказать что прогоревшая термопара выдает около 17мВт.При 23-24 начинает удерживать клапан,а в норме должна выдавать 33-38 мВт.

Славутчанин написал : Может слабое пламя запальной горелки для термопары

Пламя должно омывать кончик термопары

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2011 в 22:36:52

Славутчанин написал :

  1. Пламя на основной горелке как будто закручивает,может нет тяги и его давит?

Такое поведение пламени свидетельствует о том, что забиты сажей каналы теплообменника ...надо чистить! Как чистить парапетный не подскажу ..опыта нет :( По любому там должна сниматься верхняя, боковая стенки кожуха, а там надо смотреть, как добраться до камеры сгорания и камеры выхлопа

0
Славутчанин
Славутчанин
Новичок

Регистрация: 17.10.2011

Славута

Сообщений: 7

17.10.2011 в 22:58:44

Вот сколько выдает термопара не знал? Теперь буду знать , что надо 33-38мВт-при таком показании она-Рабочая и хорошо держит электромагнит?

0
Славутчанин
Славутчанин
Новичок

Регистрация: 17.10.2011

Славута

Сообщений: 7

17.10.2011 в 23:01:28

Насчет по чистки,понял-каналы никогда не чистил попробую,наверно за этого и нет тяги ион тухнет?

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2011 в 23:01:29

Славутчанин написал : ?

Ничего не понятно ..вы спрашиваете или восклицаете? :)

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2011 в 23:03:07

Славутчанин написал : наверно за этого и нет тяги ион тухнет?

Да, без сомнения есть препядствие для выхлопа продуктов сгорания ..из-за этого пламя стелится, а должно быть бодрое и без желтых языков

0
Славутчанин
Славутчанин
Новичок

Регистрация: 17.10.2011

Славута

Сообщений: 7

17.10.2011 в 23:04:39

Вы, из Ровно? Вас,как специалиста можно вызвать или знаете спецов в г.Славута по котлаз АОГВ-7,5С Луганск- Парапетные?

0
Славутчанин
Славутчанин
Новичок

Регистрация: 17.10.2011

Славута

Сообщений: 7

17.10.2011 в 23:07:06

Палецкий, можно связаться с Вами по телефону?

0
Славутчанин
Славутчанин
Новичок

Регистрация: 17.10.2011

Славута

Сообщений: 7

17.10.2011 в 23:17:15

Пламя на основной горелке горит бодро, но со временем потихоньку закручивает и отсекает основную и запальную горелки ?

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2011 в 23:17:27

Славутчанин написал : Вы, из Ровно?

Угу :)

Славутчанин написал : Вас,как специалиста можно вызвать

Спасибо конечно, но мне и дома работы выше крыши :)

Славутчанин написал : можно связаться с Вами по телефону?

0935644548 Эдуард

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2011 в 23:18:54

Славутчанин написал : со временем потихоньку закручивает и отсекает основную и запальную горелки

Надо чистить. По этой причине и термопара плохо омывается пламенем пилотной горелки

0