25.10.2011 в 22:12:46
vaz21063 написал : Обратка прям холодная или чуть теплая?У вас "завоздушена" или забита система отопления.Попробуйте промыть батареи.
Систему отопления заливали заново, через низ маленьким напором, дабы исключить воздух в системе, бочок сверху есть, он на 3/4 залит водой. Обратка холодная, температура трубы после котла очень горячая но дальше она холоднее и холоднее, в первые годы отопление работало очень хорошо, как могла засорится система отопления я не знаю, тк, когда сливали воду она была прозрачная. Какие можете дать советы по поводу чистки самого котла если это необходимо, тк систему отопления недавно пересматривали, в ней причин не должно. А на протяжении 10 лет котёл бывало барахлил, то тух, то приходилось подвязывать рычажок, котёл тух при закрытой крышке, сейчас же он не тухнет, работает без всякий примочек, но с закрытой крышкой гаснет, а на максимальной температуре гаснет в любом случае.
25.10.2011 в 22:28:08
1.Для Вашей безопасности (не сочтите за издевательство,просто жизнь она того не стоит,чтобы над ней издевались...)"раритет" на свалку. 2.В системе воздух.Может где то просели трубы или радиаторы.Если у котла греется верхняя труба-нет циркуляции.тут надо очень многое смотреть в системе...
25.10.2011 в 22:29:35
Terrance написал : трубы после котла очень горячая но дальше она холоднее и холоднее
котел не продавливает столб воды,а это означает,что в системе "пробка",а уж какая(воздушная или грязевая) разницы нет.
25.10.2011 в 22:45:03
Попробуйте Заполнить систему-чтобы из бачка наверху(который на 3/4) пошла вода.. при выключеном котле-ну или когда немножко греет...
25.10.2011 в 23:19:25
SeRg068 написал : 1.Для Вашей безопасности (не сочтите за издевательство,просто жизнь она того не стоит,чтобы над ней издевались...)"раритет" на свалку. 2.В системе воздух.Может где то просели трубы или радиаторы.Если у котла греется верхняя труба-нет циркуляции.тут надо очень многое смотреть в системе...
Котёл работает стабильно, если выключают газ, то все клапаны закрываются, с этим проблем не было. Была бы грязь в системе, то из труб выходила чёрная вода или ржавая. Бочок заполнен не полностью специально, что бы при нагреве вода не выливалась. Раньше отопление всегда работал хорошо, и тут резко последние 3года всё холоднее и холоднее трубы. Как прочистить всю систему если она засорена?как создать в нём давление? И как сам котёл чистят?Чистку котла могут скорее всего сделать и специалисты, но нужно им сказать что делать, а то они сам не знают в чём причина.
26.10.2011 в 00:30:25
Terrance написал : Как прочистить всю систему если она засорена?
Троекратно залейте систему под хорошим напором и спустите
Terrance написал : как создать в нём давление?
Давление не для Вашего типа системы отопления
Terrance написал : как сам котёл чистят?
Ваш котёл, грубо говоря, состоит из трех основных частей: камера сгорания (где горелка горит), теплообменник (емкость на 2\3 обьема котла, в которой находится вода, и которая пронизана множеством ввареных трубок), камера выхлопа (находится в самом верху, там собираются продукты горения газа и выводятся через патрубок в дымоход). Для чистки котла надо полностью удалить горелку и автоматику, снять верхнюю крышку котла, что б получить доступ в камеру выхлопа. Когда доберетесь до дна камеры выхлопа, оно всё будет в в отверстиях с трубками , а в трубках будут рассекатели пламени (спирали). Вынимаете спирали и очищаете их от сажи. После этого, деревянной палочкой соскребываете сажу с трубок на всю длинну до камеры сгорания. Очи щаете камеру сгорания от осыпавшейся сажи пылесосом. Далее любым доступным не травмирующим способом очищаете горелку от накопившейся пыли. На этом основная очистка закончена, внимательно, не торопясь собираете котел в обратном порядке
26.10.2011 в 03:33:16
Палецкий написал : Троекратно залейте систему под хорошим напором и спустите Давление не для Вашего типа системы отопления Ваш котёл, грубо говоря, состоит из трех основных частей: камера сгорания (где горелка горит), теплообменник (емкость на 2\3 обьема котла, в которой находится вода, и которая пронизана множеством ввареных трубок), камера выхлопа (находится в самом верху, там собираются продукты горения газа и выводятся через патрубок в дымоход). Для чистки котла надо полностью удалить горелку и автоматику, снять верхнюю крышку котла, что б получить доступ в камеру выхлопа. Когда доберетесь до дна камеры выхлопа, оно всё будет в в отверстиях с трубками , а в трубках будут рассекатели пламени (спирали). Вынимаете спирали и очищаете их от сажи. После этого, деревянной палочкой соскребываете сажу с трубок на всю длинну до камеры сгорания. Очи щаете камеру сгорания от осыпавшейся сажи пылесосом. Далее любым доступным не травмирующим способом очищаете горелку от накопившейся пыли. На этом основная очистка закончена, внимательно, не торопясь собираете котел в обратном порядке
Я имел в виду давление что бы очистить от всякой гадости. Ок тогда 3 раза постараюсь залить воду, надо как то придумать что бы под напором она заходила, а через другой шланг так же с напором выходила, думаю будет эффективнее, тк спускается она без напора. Может получится так подключится.
Спасибо за дельные советы, постараемся аккуратно всё почистить, если возникнут трудности будем вызывать "специалистов"
26.10.2011 в 09:06:16
Terrance написал : Как прочистить всю систему если она засорена?как создать в нём давление?Я имел в виду давление что бы очистить от всякой гадости И тк спускается она без напора.
Стремная у вас какая-то СО.Слив должен быть в самой нижней точке(на обратке)обычно перед самым котлом-тогда и давление нормальное при сливе-и гадость от туда вся вылезет по возможности(наверно:)).Хотя смотря какие у вас радиаторы и другие ньюансы системы-может и их по отдельности чистить надо бы..
26.10.2011 в 12:01:30
(АНДРЕЙ),спасибо за науку!
26.10.2011 в 13:50:45
ribakow.fthj написал : Стремная у вас какая-то СО.Слив должен быть в самой нижней точке(на обратке)обычно перед самым котлом-тогда и давление нормальное при сливе-и гадость от туда вся вылезет по возможности(наверно:)).Хотя смотря какие у вас радиаторы и другие ньюансы системы-может и их по отдельности чистить надо бы..
Да примерно так и есть, последний раз сливали никакой грязи не было, вода была чистая. Но, что то я больше и больше уверяюсь, что система забита и котёл не успевает продавить воду. А можно ли в систему залить какую, то химию и дать поработать, чтоб все шлаки ушли?Не повредит ли химия котлу?) Все радиаторы совдеповские, и 2 агрегата.
26.10.2011 в 14:49:57
Terrance написал : система забита и котёл не успевает продавить воду
Вам бы в СО насос бы врезать!А что насчет прибавления температуры терморегулятором?Промывайте и потом отпишитесь,а то мы тут все на форуме из пустого в порожнее переливаем.
26.10.2011 в 15:46:14
vaz21063 написал : Вам бы в СО насос бы врезать!А что насчет прибавления температуры терморегулятором?Промывайте и потом отпишитесь,а то мы тут все на форуме из пустого в порожнее переливаем.
Да насос думаю нужно, но раньше и без насоса в доме был Ташкент. Вот прямо сейчас сливаю воду, вода чистая, довольно хороший напор, посмотрим вечером даст ли это результаты. На котле снял крышку, под ней вся система находится под защитой, на первый взгляд всё заварено, буду смотреть дальше, попытаюсь найти паспорт.
26.10.2011 в 18:07:00
Terrance написал : довольно хороший напор
значит,однозначно,воздух в системе
26.10.2011 в 18:33:48
vaz21063 написал : значит,однозначно,воздух в системе
Напор хороший после того как заливали большим напором, вот уже 3 раза залили, на 4ый заливаем маленьким напором. ближе к 22 00 будет ясно помогло или нет, но вода была мутноватая все 3 раза после того как заливали большим напором.