24.01.2013 в 20:26:28
Владимир1989 написал : Исходя из Вашего опыта, сколько времени на всё уйдет
Ну если подвод газа жесткий,то с час,если шланг,минут 30-40.Бывает что перед автоматикой стоит американка,тогда еще проще.Ну если,конечно,винты пойдут нормально.
Владимир1989 написал : я первый раз в жизни туда полезу
Тогда лучше дождаться газовщика.
Владимир1989 написал : там кусками грязь кидать надо, чтоб оно засорилось=)
Поверьте,пылью забивается
посмотрите тут
24.01.2013 в 23:47:32
Владимир1989, ничего не надо, кроме
vaz21063 написал : дождаться газовщика.
10-40-99@mail.ru
25.01.2013 в 21:46:47
vaz21063 написал : Тогда лучше дождаться газовщика.
Да, я решил так и сделать. а на время ожидания подвязываю кнопку пуска проволокой (только в то время, пока сам дома нахожусь, и при каждом перекуре хожу проверять котел). когда из дома ухожу, оставляю на фитиле. к сожалению, газовщик сегодня должен был приехать, так и не дождались, завтра придется звонить 04 (в межрайгазе сказали в крайнем случае можно обратиться в аварийку).
25.01.2013 в 22:38:55
Владимир1989 написал : придется звонить 04
Могут не приехать,так как у Вас не аварийная,а ремонтная заявка.Но за спрос денег не берут.Попробуйте
26.01.2013 в 08:52:53
Владимир1989 написал : А по поводу замены арбата - местный газовщик говорит, что кроме арбата на мой котел подойдет только САБК
Не факт. Вот фотографии как SIT-820 установлен вместо Арбата-1.
Вот так как-то :yu
26.01.2013 в 16:34:23
Alex.W написал : SIT-820 установлен вместо Арбата-1
А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
27.01.2013 в 19:13:24
Такая проблема: нажимаешь кнопку регулятора, следом пьезорозжиг- фитиль горит, но при отпускании кнопки, для того, чтобы выставить температуру, фитиль затухает, причём сколько до этого кнопку ни держал. В чём может быть причина? Котёл DANI вроде как с итальянской автоматикой. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
27.01.2013 в 19:31:03
6-aman Не срабатывает магнитный клапан. Или провода или ДТ тому причина.
28.01.2013 в 07:03:11
vaz21063 написал : А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
26.02.2013 в 19:01:06
КОВТ-16СТПВ СИГНАЛ. Гаснет котел,особенно при ветре.Труба выше конька.
02.03.2013 в 15:09:14
vaz21063 SIT-820 установлен вместо Арбата-1А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать Alex.W А зачем?Если и проще и дешевле арбат отремонтировать
Имеется похожая ситуация/КС-16,Пламя/Арбат-1/: ремонтировалось и автоматика нераз/менялась вся автоматика, термодатчик с сильфоном,заменялось керосин в термодатчике/.В этом сезоне запустить котел нормально сложно- после запальника при запаливании основной горелки все тухнет/главная и зап-к/.Вначале сезона думали что мало давление в трубе газа, после временного "удерживания" пусковой кнопки для вынужденного варианта в течении 1.5 мес и обращения поднятия давления увидели отсутствие изменений.Проверили давление рядом на плите/150мм вд.ст./.Ничего больше неполучилось улучшить.Вынужденность покупки ГГУ с СИТ 630 или Хонейвелом осложняется-в новых подводка справа газа,старая слева.Да еще на мнение попали,что в Сите плохой доступ к регулировке-лучше Хонейвел.Мнение "Строевиков"-практиков хочется узнать. :o:(
11.03.2013 в 15:50:37
подскажите, поставил новый котёл напольный Сиберия 17 , нагревает на максимальном положении регулятора (7) до 65 градусов , не выключается, убавляю на положение 6 , горит ,не выключается , температура на котле 60 градусов
11.03.2013 в 21:23:51
Проверить давление газа перед котлом при работающей основной горелке.-не менее 130мм в.с. Если ниже-выяснить почему.Замерить давление газа на входе.Разница должна быть не более 50мм. Если больше-искать причину.Часто банально-забит кран по ходу. Может быть причина в подводке к котлу.-мал диаметр(резиновый шланг)или сильфонная подводка длиннее 1.5 м. Есть еще одна причина... .
11.03.2013 в 22:13:27
vold написал : подскажите, поставил новый котёл напольный Сиберия 17 , нагревает на максимальном положении регулятора (7) до 65 градусов , не выключается, убавляю на положение 6 , горит ,не выключается , температура на котле 60 градусов
мвс в принципе все описал, я бы добавил-проверьте, не засорен ли фильтр газового клапана. Может быть именно это он хотел добавить, но постеснялся...