22.09.2013 в 15:32:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. у меня автоматика Арбат1. после запуска котла когда горелка переходит на малое пламя через минуту гаснет полностью и больше не розжигается, но запальная остается гореть. заранее спасибо.
22.09.2013 в 22:45:04
А прибавлять температуру пробывали?
22.09.2013 в 23:01:05
vaz21063 написал : А прибавлять температуру пробывали?
Если не ответит,значит попробовал.;)
23.09.2013 в 08:21:23
:confused:
26.09.2013 в 08:27:53
когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет
26.09.2013 в 08:29:30
касимов написал : Если не ответит,значит попробовал.
были проблемы с авторизацией
26.09.2013 в 10:01:09
matros31rus напишите побольше слов, чтобы нам не догадываться.
matros31rus написал : когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет
так и должно быть, кроме того, что гаснет и
matros31rus написал : больше не розжигается
А это может быть связанно с тем, что в системе недостаточно воды.
matros31rus написал : запальная остается гореть
и поддерживает тем-ру в котле.
10-40-99@mail.ru
26.09.2013 в 12:35:03
matros31rus написал : когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет
Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).
26.09.2013 в 20:10:31
Alex.W написал : Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).
система отопления обсолютно новая 2-х трубная с нижней обвязкой. котел обсолютно новый простоял 12 мес. носос работает в полож. 2... воздух стравил полностью. при розжиге проблем не возникает, все радиоторы(100-секций) прогреваются полностью и равномерно. после прогревания до нужной температуры , основная горелка не остается на малом пламени, а постепенно гаснет полностью, и после не розжигается, радиаторы при этом остывают полностью. но запальник горит постояно.
26.09.2013 в 20:13:06
если добовляю температуру, регулятором, цикл повторяется, и приводит к одному результату
26.09.2013 в 20:35:27
Скорее всего подвисает пружина в автоматике,или перекосился сильфон термобаллона.Поэтому он и не отпускает клапан при остывании.Точнее сказать трудно,не видя котла.Попробуйте открутить ручку регулятора температуры(открутить винт под отвертку),ослабить сильфон,аккуратно установить его на свое место и установить все на место.Совет-делать лучше на остывшем котле.