Аватар пользователя
matros31rus

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Белгород

Сообщений: 8

22.09.2013 в 15:32:48

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. у меня автоматика Арбат1. после запуска котла когда горелка переходит на малое пламя через минуту гаснет полностью и больше не розжигается, но запальная остается гореть. заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

22.09.2013 в 22:45:04

А прибавлять температуру пробывали?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.09.2013 в 23:01:05

vaz21063 написал : А прибавлять температуру пробывали?

Если не ответит,значит попробовал.;)

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

23.09.2013 в 08:21:23

:confused:

0
Аватар пользователя
matros31rus

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Белгород

Сообщений: 8

26.09.2013 в 08:27:53

когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет

0
Аватар пользователя
matros31rus

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Белгород

Сообщений: 8

26.09.2013 в 08:29:30

касимов написал : Если не ответит,значит попробовал.

были проблемы с авторизацией

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

26.09.2013 в 10:01:09

matros31rus напишите побольше слов, чтобы нам не догадываться.

matros31rus написал : когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет

так и должно быть, кроме того, что гаснет и

matros31rus написал : больше не розжигается

А это может быть связанно с тем, что в системе недостаточно воды.

matros31rus написал : запальная остается гореть

и поддерживает тем-ру в котле.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Alex.W

Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

26.09.2013 в 12:35:03

matros31rus написал : когда прибовляю основная горелка снова розжигается но после набора температуры постепенно переходит на малое пламя и снова гаснет

Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).

0
Аватар пользователя
matros31rus

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Белгород

Сообщений: 8

26.09.2013 в 20:10:31

Alex.W написал : Нет циркуляции воды. Вода в котле нагрелась - автоматика выключила горелку. Тут дело не в котле. Смотрите циркуляционный насос (если есть), наличие воды в системе, отсутствие в системе воздушных пробок, мусора, продуктов коррозии, наглухо забивших трубы и батареи. Распишите подробнее: как устроена система отопления, сколько ей лет, что делалось с ней регулярно или от случая к случаю, что ремонтировали летом (может чего меняли).

система отопления обсолютно новая 2-х трубная с нижней обвязкой. котел обсолютно новый простоял 12 мес. носос работает в полож. 2... воздух стравил полностью. при розжиге проблем не возникает, все радиоторы(100-секций) прогреваются полностью и равномерно. после прогревания до нужной температуры , основная горелка не остается на малом пламени, а постепенно гаснет полностью, и после не розжигается, радиаторы при этом остывают полностью. но запальник горит постояно.

0
Аватар пользователя
matros31rus

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Белгород

Сообщений: 8

26.09.2013 в 20:13:06

если добовляю температуру, регулятором, цикл повторяется, и приводит к одному результату

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

26.09.2013 в 20:35:27

Скорее всего подвисает пружина в автоматике,или перекосился сильфон термобаллона.Поэтому он и не отпускает клапан при остывании.Точнее сказать трудно,не видя котла.Попробуйте открутить ручку регулятора температуры(открутить винт под отвертку),ослабить сильфон,аккуратно установить его на свое место и установить все на место.Совет-делать лучше на остывшем котле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.