20.01.2015 в 18:31:49
Основная горелка на этом котле не гаснет вообще.лишь немного уменьшает пламя -примерно на половину. Если при небольшом "дожатии "кнопки горелка горит сильнеее -ЭМК не работает.
20.01.2015 в 19:06:39
мвс написал : Основная горелка на этом котле не гаснет вообще
Вы не правы.Именно на этом котле гаснет.Только что делал такой котел(АОГВ 20).Работает прекрасно.
Одиссей написал : постоянно горит основная горелка
Тогда дело в сильфоне.Попробуйте его сначала отрегулировать.На некоторых котлах этого типа стоит ограничивающий винт.Замена 10 минут.(правда поискать надо.Не всегда есть в продаже.Проще на рынке поискать)Менять лучше с помощником. Баллон вкручен в бак котла и при его извлечении пойдет вода.Помощнику надо чем то заткнуть дырку.Хоть пальцем.Совет,смажьте резьбу нового термобаллона тонким слоем герметика.Я использую автомобильный белый,но тут уж каждому свое.Лишняя герметичность не повредит.А кнопка ЭМК обычно тугая из за задубевшей мембраны "шашки".Цена 50 рублей+ замена.Тут уж не подскажу сколько у Вас стоит.У нас 350 рублей.
20.01.2015 в 19:35:16
Хоть кто нить бы фото попросил этого чуда.
10-40-99@mail.ru
20.01.2015 в 21:32:56
vaz21063 написал : Только что делал такой котел(АОГВ 20).Р
можно подумать что вы прямо от этого котла.И воотчию увидели все это безобразие. АОГВ 17.4 и 23 жуковские старые до 2000г. горелки не отключают. Винтов регулировки на терморегуляторах нет. Если котел работает много лет.То гайка сильфона может отвернуться вместе с резьбой в которой она ввернута. Если она отвернулась без неё то через получившееся отверстие просто не пролезет баллон успевший обрасти известью.
Славик64 написал : Хоть кто нить бы фото попросил этого чуда.
-я же говорю-проще заменить.
21.01.2015 в 11:45:20
Спасибо всем за коммент, до весны потерпим, а затем скромные "похороны" АОГВ.
22.01.2015 в 19:51:44
мвс написал : можно подумать что вы прямо от этого котла
У соседа ,напротив в частном доме стоит такой же.В тот день как раз чистил его от сажи.Работает четко.Температуру держит.Единственное,раз в год приходиться чистить от сажи,но тут виноват "вечный" ремонт у соседа.Пыль,зараза. :(
мвс написал : АОГВ 17.4 и 23 жуковские старые до 2000г. горелки не отключают
Вы конечно гуру,но...Вы не правы,отключается.На 17,4 может не отключаться если сделан пропил в клапане,тогда котел переходит на малое пламя,но зато перестает "бахать" при отключении основной горелки.На 23 аогв сильфон,раздуваясь,толкает коромысло который перекрывает подачу газа на основную горелку.Если резинка целая,нет пропила,то все работает на ура.Я говорю о заводской,нормальной работе котла,если же кто то что то пропилил,то ....
мвс написал : Если котел работает много лет.То гайка сильфона может отвернуться вместе с резьбой в которой она ввернута
А что мешает сделать новый ввертыш?Цена 100 рублей максимум.
мвс написал : не пролезет баллон успевший обрасти известью
Откусить его и пусть "внутри котла остается,делов то.Все равно менять.
22.01.2015 в 21:12:45
vaz21063 написал : Откусить его и пусть "внутри котла остается,делов то.Все равно менять.
-если новому хватит места.
vaz21063 написал : А что мешает сделать новый ввертыш?Цена 100 рублей максимум.
-ваз!резьба там ПРИВАРЕНА.
vaz21063 написал : .Вы не правы,отключается
-скорее наоборот. Это DANI после революции пошли с регулировочным винтом и отключающим клапаном. Жуковские "Экономы"-17.4 и 23.пошли позже.-они отключают горелку на 14 градусов.
23.01.2015 в 20:47:13
мвс написал : ваз!резьба там ПРИВАРЕНА
Простите,заскок в мозгах(заеб пришел ;) ),тогда просто поправить резьбу.Метчик на 20 в помощь.А можно и проще...
мвс написал : если новому хватит места
... привязать термобаллон к баку котла или (если хватит длины,к подаче.).Погрешность будет большая,но...поверьте,прекрасно работает.Люди быстро привыкают.
мвс написал : -скорее наоборот
Простите великодушно,но я еще со зрением дружу.Если нет пропила в клапане,а также не лазил "умелец" ,горелка отключается.Специально ходил к соседу и смотрел.Дельта между включением-отключением,градусов 5-7.И по заявкам тоже немало приходиться ездить.Единственное,практически у всех привязан клапан веревочкой.Самое смешное(и грустное одновременно) зачастую все исправно(старые термопары реально долго живущие,не то что современная бумага),но люди привязывают кнопку просто так,на всякий случай.Что б не тухло.Люди у нас в городе(к сожалению) в массе своей небогаты,поэтому старого оборудования предостаточно.Просто замена котла часто в неподъемную сумму вылазит.Приходиться помогать и зачастую изобретать.Я говорю что это ремонтируется.А уж делать или нет,судить хозяину.
мвс написал : Жуковские "Экономы"-17.4 и 23.пошли позже.-они отключают горелку на 14 градусов
Года производства соседского котла не знаю,но примерно лет 25.Точнее сосед не помнит. Шильдиков на котле нет,паспорта естественно тоже.Так что может мне только экономы попадаются.Как то не обращал внимания.
23.01.2015 в 21:13:17
vaz21063 написал : тогда просто поправить резьбу
-вы не поняли резьба остается с гайкой вместе с куском бака. Если котлу надцать лет-вся суета с ремонтом никчему. Если мы русские и нам до фени собственная безопасность,то 20-25% экономии газа за счет нормально работающего терморегулятора в сочетании с правильным подбором по мощности кое что значит. P.S. У меня Navien оправдал себя и установку за четыре года.
23.01.2015 в 22:59:28
какая резьба фото котла пусть повесит, что у него за модификация , вот мой жук23 там датчик тупо в корпус вставляется в гилзу . там всё меняется за 5 мин
24.01.2015 в 00:02:12
витаон,я выложил схему котла. Вышше . Там датчик вкручивается,а у вас вставляется.Есть разного типа котлы.Кстати,а у Вас отключается основная горелка при достижении определенной температуры?
мвс написал : резьба остается с гайкой вместе с куском бака
Гайка бронзовая,бак сталь(как то и не задавался вопросом из чего он конкретно :)) Откручивается достаточно нетрудно,или тупо выбивается(крошиться) внутрь.Правда воду сливать надо.Резьба поправляется.Если прикрутить термобаллон к баку снаружи,то работать будет на ура,только разница будет в регулировке,если раньше была на !,то сейчас также будет на 2.Просто надо привыкнуть.
мвс написал : У меня Navien оправдал себя и установку за четыре года
Везет Вам,а у нас народ ,кто столкнулся с проблемами настенников(частые,кратковременные отключения света,жесткая вода(фильтр тонкой очистки забивается за день до прекращения протока) и практически полное отсутствие нормального сервиса и запчастей) плюются так,что верблюды завидуют.Кстати,а во сколько он вам обошелся,если считать с установкой?Я так думаю,что по любому,замена даже всей автоматики на жуковский котел выйдет по любому дешевле.А если взять долговечность,согласитесь,раньше баки котлов были лучше (прочнее,что ли) чем сейчас.Каждому,как говориться,свое.
мвс написал : Если котлу надцать лет-вся суета с ремонтом никчему
Я так понимаю,что форум существует для того что бы людям было проще постараться отремонтировать свое оборудование,а не просто выслушать совет про то,что его(котел) надо менять.Согласен,что трудно объективно оценить обстановку,не видя прибора,НО,по крайней мере можно объяснить человеку,куда обратить внимание вызванного мастера по ремонту этого котла.Просто я знаю как некоторые "мастера" тупо разводят на ненужный ремонт.Пример из жизни,один "мастер" сказал что нужно менять колонку(Дарина,типа впг-23) из за порванной мембраны.Типа колонка старая,надо ставить автомат,21 век.С тем учетом что колонка полностью рабочая,вплоть до ЭМК.Цена вопроса,ОФФИЦИАЛЬНО,около 400 рублей с мембраной.А у женщины 2 детей школьников и зарплата 11000 рублей.Представляете ее состояние??!При цене колонки после нового года от 8000 рублей(вектор)+ установка.Просто это моя давняя знакомая,а я уезжал в отпуск и не мог ей помочь в тот момент.
24.01.2015 в 01:13:04
vaz21063 написал : я выложил схему котла
это потвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
vaz21063 написал : Вас отключается основная горелка при достижении определенной температуры?
Да полное отключение, я в такого рода котлах и забыл когда там был режим малого пламени, с 90 годов не делают,из за болезни. вспыхивает в соплах , потом если давление мало . и ростовчане и жуки отказались от такой практики
24.01.2015 в 11:12:54
витаон написал : это подтвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
Я так понимаю.что если не опроверг,то значит котел именно такой,как на рисунке.Да это и не принципиально,котел то одинаковый,просто у Вас проще поменять баллон,а это уже +.
24.01.2015 в 20:46:32
витаон написал : это потвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
-не тем ли подтвердил,когда решил котел похоронить. ВАЗ гайка там железная Еще раз-отключающуюся горелку на жуках начали делать после 2000 года.Считаю ,что это усовершенствование привело только к снижению потребительских качеств аппарата.И сделано это только для снижения себестоимости производства. Модулирующая горелка сама по себе не забьется. забивается если убавляют краном до дальше некуда.Кстати это возможно и при отключающейся(ЭКОНОМ) На следующей версии УНИВЕРСАЛ горелка отключается,Но там нет возможности придавить краником,и что бы забить горелку надо сильно постараться.(закрыть полностью доступ воздуха.)А вот включается она при падении на 5-6 градусов стабильно. И еще.Модулирующая горелка более экономична в сравнении с отключающейся.Но это справедливо если мощность котла соответствует теплопотерям помещения.
витаон написал : с 90 годов не делают,из за болезни и ростовчане и жуки отказались от такой практики
-болезнь известная прибылеМАНИя называется. Впрочем возможна еще одна версия .Существует негласный сговор производителей котлов и поставщиков газа,которым уменьшение потребления совсем не нравится.В подтверждение могу привести пару доводов. ТЕ же Жуки.лемаксы,сиберии и прочая с итальянской автоматикой на заводе не регулируют,или наоборот.Регулятор давления газа просто затянут(отключен) хотя в паспорте указано номинальное давление 130мм.И минимальное часто равно входящему,В лучшем случае-половина от номинального(как на старой жуковской автоматике,которая "забивается"). При этом Протерм Волк13 Никаких регулировок не потребовал-130макс. и 35 мин.-а котелок такой же как лемакс(наверное чехи в Ростове содрали.)
24.01.2015 в 21:02:31
vaz21063 написал : фильтр тонкой очистки забивается за день до прекращения протока)
-это проток прекращается быстрее если установлен фильтр тонкой очистки.Меньше проток-больше перегрев-быстрее образование накипи. Без нагрева ионы кальция и магния гуляют в воде сами по себе,отдельно от карбонатной группы и фильтрованию не поддаются. Установить фильтр ценой в полкотла это мечта каждого продавца. Ни один производитель котлов не обязывает устанавливать такой фильтр.Грязевик-да.Водоподготовка-да
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.