Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 13:31:49

Славик64, не вытаскивая клеммы верно

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

25.01.2019 в 14:04:03

Да.

0

10-40-99@mail.ru

Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 14:07:10

Славик64, извините а он неирванет и надо ли котёл отключить

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

25.01.2019 в 14:11:58

Ничего не рванёт и ничего не надо отключать. Замкните провода и крутаните на большее, результат в студию.

0

10-40-99@mail.ru

Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 14:25:58

Славик64, пока работает спасибо вам огромное за помощь а то ребенок мерз 9 месячный. И ещё вопрос автоматика отключаться не будет теперь верно

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

25.01.2019 в 14:34:23

Юлия198802, боюсь спросить. Этот провод с изоляцией?

0

10-40-99@mail.ru

Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 15:24:25

Славик64, не пойму.а проводок это от тетрадки кусок проволоки это не изоляция

0
Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 15:25:02

Славик64, это краска

0
Юлия198802
Юлия198802
Новичок

Регистрация: 25.01.2019

Москва

Сообщений: 20

25.01.2019 в 15:26:24

Славик64, скажите а запах немного сверху неприятный это от того что он прогорает?

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

25.01.2019 в 15:28:30

Славик64 написал: Этот провод с изоляцией?

Если да, то надо искать плохой контакт в этой области где завязали. Может просто подтянуть надо. Можно чуть ослабить провод термопары, вытащить "клеммы"(внутренности) и почистить их.

Если плохой контакт не найдётся, то надо разбираться с плохой тягой. Про приток воздуха так и не ответили. С улицы до котла есть доступ воздуха?

Юлия198802 написал: автоматика отключаться не будет теперь верно

Автоматика на отсутствие тяги, да, не будет отключать, остальная автоматика будет работать.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8874

25.01.2019 в 15:30:57

Пока отвечал вам, вы уже накулякали)))

Юлия198802 написал: Славик64, скажите а запах немного сверху неприятный это от того что он прогорает?

Это от

Славик64 написал: Если плохой контакт не найдётся, то надо разбираться с плохой тягой. Про приток воздуха так и не ответили. С улицы до котла есть доступ воздуха?

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу