25.01.2019 в 10:41:27
BV, котёл совершенно новый.давление газа нормальное. И когда отключается происходит щелчке.
25.01.2019 в 10:52:11
Юлия198802, больше информации надо. С вытяжкой и притоком воздуха всё нормально?
10-40-99@mail.ru
25.01.2019 в 11:11:36
Славик64, да вытяжка вытягивает хорошо.отопление по всему дому слегка теплое.там на фото видно и больше еденички вкл не получается
25.01.2019 в 11:15:10
Юлия198802, теперь. Когда выключается, говорите?
10-40-99@mail.ru
25.01.2019 в 11:17:27
Славик64, вот если переставляют на двайку или больше через какое то количество секунд происходит щелчке и все тухнит и запальником тоже. То есть на больших положениях котёл попросту отключается
25.01.2019 в 11:26:38
Дело в том, что вне зависимости от положения крутилки газ на горелке больше или меньше не становится и это вводит в заблуждение. Просто на большей цифре дольше работает горелка и поэтому я предположил, что это связано с вытяжкой/притоком. Но опять таки, на первом положении ведь тоже дольше 5-10 секунд горит и не отключается. Как то не сходится. :confused: Надо методом исключения и с легкого. Надо временно отключить/замкнуть датчик тяги, жёлто/зелёные провода. Есть кому?
10-40-99@mail.ru
25.01.2019 в 11:29:14
Славик64, ну если только муж вечером
25.01.2019 в 11:32:04
Юлия198802, дайте хорошее фото вот этого места.
10-40-99@mail.ru
25.01.2019 в 13:09:58
Славик64,
25.01.2019 в 13:12:03
Славик64,
25.01.2019 в 13:25:31
Юлия198802, надо какой нить проволокой обмотать в этом месте.