Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

11.03.2013 в 23:11:49

#3694396

температура уже на котле 60 градусов а автоматика в положении 6 не отключает. какой тут газ . это тупо цепь датчик температуры силфон автоматика,согласен что если газ то недогрев просто будет на7,вот он и будет молотить до скончания века.тыпо мощи гне хватает, ну так проверить нагреть до 65 и крутануть до между5-и 6 отключится значит цепь измерения температуры работает

0
Аватар пользователя
vold

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Челябинск

Сообщений: 8

12.03.2013 в 06:20:11

#3694841

мвс написал : Проверить давление газа перед котлом при работающей основной горелке.-не менее 130мм в.с.

давление собираюсь попробовать проверить, давление проверять именно при работающем котле? т.е подсоединить к выходному отверстию который под винтом, открутить винт -подсоединиться-включить горелку и посмотреть давление?

мвс написал : Часто банально-забит кран по ходу. Может быть причина в подводке к котлу.-мал диаметр(резиновый шланг)или сильфонная подводка длиннее 1.5 м. .

кран в порядке,проверил...подводка сильфонная нержавейка 1,5 метра, 3/4",проверил-чистый

мвс написал : Есть еще одна причина... .

что же может быть ещё?

SeRg068 написал : проверьте, не засорен ли фильтр газового клапана

где его проверить?... пока не понял где он стоит

витаон написал : температура уже на котле 60 градусов а автоматика в положении 6 не отключает. какой тут газ . это тупо цепь датчик температуры силфон автоматика,согласен что если газ то недогрев просто будет на7,вот он и будет молотить до скончания века.тыпо мощи гне хватает, ну так проверить нагреть до 65 и крутануть до между5-и 6 отключится значит цепь измерения температуры работает

извините ,неправильно выразился...при установке на 6 выключается( т.е. я так понял автоматика работает) , но через несколько минут включается , температура устанавливается 60-62 гр и всё...дальше опять постоянно горит, не выключается

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.03.2013 в 22:33:46

#3696911

.... если установлен насос циркуляционный. Производительность насоса должна быть 50литров/час на 1квт мощности котла. Применительно к данному случаю 17*50=850л/час. Или 850/60=14.2л/мин. По другому ни как.И больше 60-65 град.котел не выдаст до лета.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.03.2013 в 02:05:33

#3697433

Сергей И написал : не стого ни с сего гаснет газовый котел, модель АКГВ 2321, причем не просто гаснет горелка, но и фитиль поджигающий тоже, с резким металлическим щелчком.

Для начала визуально убедитесь, что термопара цела, но похоже что дело в окислении контактов в месте соединения термопары с блоком автоматики. *** Еще из-за датчика тяги такое бывает.

vold написал : подскажите, поставил новый котёл напольный Сиберия 17 , нагревает на максимальном положении регулятора (7) до 65 градусов , не выключается, убавляю на положение 6 , горит ,не выключается , температура на котле 60 градусов

А какой мощности был старый котел? Может просто слабоват.Котел работает с насосом или без него, если с насосом, то все в норме так и положено.
Еще такое бывает когда не правильно автоматика отрегулирована на заводе(я так пологаю евросит стоит).

0
Аватар пользователя
vold

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Челябинск

Сообщений: 8

13.03.2013 в 06:46:37

#3697517

мвс написал : если установлен насос циркуляционный.

насос стоит на байпасе, но отключен, работает на ЕЦ...при температуре подачи 60 гр обратка 40гр

kensis написал : А какой мощности был старый котел? Может просто слабоват.Котел работает с насосом или без него, если с насосом, то все в норме так и положено. Еще такое бывает когда не правильно автоматика отрегулирована на заводе(я так пологаю евросит стоит).

до этого стоял тоже сиберия но 11,6 ,работал и с насосом и без...нормально включался и выключался, догонял до 90 гр добавился пристрой , пришлось увеличить мощность котла ,

а насчёт регулировки автоматики... нашёл у себя вот такую штуку:) , оказывается очень полезную:clapping

и попытался отрегулировать эту автоматику

на 7-ке давление на выходе показало 100 мм , выставил 130 мм, но ещё добавлялось ну и минимальное давление намного убавилось ...вот тут вопрос - убавлял близко к порогу отключения основной горелки , но чтоб горела...может надо было до выключения горелки?

и так что получил... на 7-ке догнал температуру почти до 80 гр. на 5-ке получилось 60 градусов , один раз отключался на некоторое время , больше не дождался отключения , НО при наборе температуры сначала горелка горит интенсивно , при подходе допустим на 5-ке ближе к 60-ти гр начинает гореть слабее и при наборе 60гр не отключается и горит слабым пламенем

я так понимаю минимальным давлением и регулируется порог отключения при наборе определённой температуры ? может надо отрегулировать ,чтоб происходило отключение ?

пробовал проверить давление на входе в регулятор в статике ...воду из напоромера просто выбросило:cool: подумалось что давление газа в магистрали достаточное:)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.03.2013 в 18:17:13

#3698910

Вот это уже что то.МАКС.130 норма. Минимальное -надо смотреть конкретно.Обычно производитель этих котлов ставит 60-65мм. Я устанавливал 25-40. Мин. давление позволяет НЕ гасить основную горелку при достижении установленой температуры и котел работает на мин. мощности поддерживая тепературу системы.Расход газа при этом минимизируется.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.03.2013 в 18:20:17

#3698915

Для проверки давления в сети манометр нужен на 500мм.

0
Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

13.03.2013 в 18:30:42

#3698930

мвс написал : Расход газа при этом минимизируется.

А вот тут Вы не правы, максимальный КПД котла только на максимальном пламени.

0
Аватар пользователя
vold

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Челябинск

Сообщений: 8

13.03.2013 в 19:19:23

#3699020

sergey 73 написал : А вот тут Вы не правы, максимальный КПД котла только на максимальном пламени.

как тогда по вашему выставить минимальное давление?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.03.2013 в 19:26:47

#3699035

sergey 73,В другом месте уже давно договорились считать КПД словом нецензурным применительно к бытовым системам отопления.

0
Аватар пользователя
vold

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Челябинск

Сообщений: 8

13.03.2013 в 22:15:48

#3699541

установил на 7-ке максимум 130 мм , минимум 40 мм
температура на котле доходит до 80 гр , приближаясь к 80-ти горелка постепенно притухает минуты четыре горит на минимуме , температура на термометре котла падает почти до семидесяти и зажигается горелка на полную мощность ,приближаясь к 80-ти опять постепенно притухает.

перевёл регулятор на 5-ку и приближаясь к 60 гр горелка притухает , а потом вообще выключается, минуты через 4,5 (температура на термометре падает почти до 50гр) включается сначала горит на малом пламене потом на полную мощность к 60-ти гр опять притухает, а потом опять выключается

вот как то так:) на 5-ке температура теплоносителя на трубе подачи 60гр( стоят термометры на подаче и обратке)

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

13.03.2013 в 22:41:45

#3699648

vold А какая у Вас сейчас площадь? Высота потолков?

0
Аватар пользователя
vold

Местный

Регистрация: 11.03.2013

Челябинск

Сообщений: 8

14.03.2013 в 06:22:19

#3700089

SeRg068 площадь гдето 140 кв.м потолки 2,6 ...пристрой надо доутеплять, есть недоделки

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

14.03.2013 в 19:02:22

#3701539

vold написал : установил на 7-ке максимум 130 мм , минимум 40 мм
температура на котле доходит до 80 гр , приближаясь к 80-ти горелка постепенно притухает минуты четыре горит на минимуме , температура на термометре котла падает почти до семидесяти и зажигается горелка на полную мощность ,приближаясь к 80-ти опять постепенно притухает.

перевёл регулятор на 5-ку и приближаясь к 60 гр горелка притухает , а потом вообще выключается, минуты через 4,5 (температура на термометре падает почти до 50гр) включается сначала горит на малом пламене потом на полную мощность к 60-ти гр опять притухает, а потом опять выключается

вот как то так на 5-ке температура теплоносителя на трубе подачи 60гр( стоят термометры на подаче и обратке)

Сдается мне что дело в теплопотерях, но тогда по идее и на 5ке отключаться не должен. Пламя просто должно притухать. Пристрой на отдельном крыле? Отключать не пробовали? (www.gasnet-gaz)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.03.2013 в 19:26:00

#3701597

Маловат котельчик ,то. Сибирь всетаки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу