Alexiy написал : А сечение нулевого провода в стояке какое? Если менее 16 мм2 алюминия, то сразу - нет. Не пойдёт. Общедомовой СУП есть? разность потенциалов между трубами есть?

сечение не знаю но там же стоит шина зануления значит все по нормам про суп тоже не знаю местый электрик он же сантехник вобще ни хера не знает

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 17:32:36

Alexiy написал : разность потенциалов между трубами есть?

как узнать есть или нет

0
jovanni
jovanni
Новичок

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

16.12.2011 в 17:35:32

Alexiy написал : Ресанта... очень много на неё жалоб - зачастую больше вреда, чем пользы.

присоединяюсь. год юзал две Ресанты - 10-ти и 5-ти киловаттные. пользы никакой. иногда говорили, что стало хуже с ними...

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 17:38:25

jovanni написал : присоединяюсь. год юзал две Ресанты - 10-ти и 5-ти киловаттные. пользы никакой. иногда говорили, что стало хуже с ними...

мне интересно от перенапряжения спасет если ноль скажем отгорит?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.12.2011 в 17:39:56

maks1 написал : к розеткам подключен. про стояк не понял вопрос

При четырехпроводном стояке и сечении нуля менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия, использовать его для защитного зануления нельзя.

maks1 написал : мне интересно от перенапряжения спасет если ноль скажем отгорит?

Для этого лучше предусмотреть реле напряжения, благо места в щитке у Вас - выше крыши.

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 17:44:22

Марсик написал : Для этого лучше предусмотреть реле напряжения, благо места в щитке у Вас - выше крыши.

в омске облазил все магазины нет таких реле в продаже:confused:

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 17:45:36

Марсик написал : При четырехпроводном стояке и сечении нуля менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия, использовать его для защитного зануления нельзя.

12

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.12.2011 в 17:50:56

maks1 написал : сечение не знаю но там же стоит шина зануления значит все по нормам про суп тоже не знаю местый электрик он же сантехник вобще ни хера не знает

Значок "Заземление" еще не значит наличия защитного нуля. Сфотографируйте стояк.

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 18:14:28

Марсик написал : Сфотографируйте стояк.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.12.2011 в 18:28:12

maks1, состояние лучше многих - похоже, требуемые 16 мм.кв. у стоякового нуля есть. Использование последнего в качестве совмещенного рабочего и защитного - целиком на Ваше усмотрение. Я в таких случаях РЕ-проводник в приборах/светильниках/розетках не подключаю.

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

16.12.2011 в 18:34:19

Марсик написал : Я в таких случаях РЕ-проводник в приборах/светильниках/розетках не подключаю.

не понимаю чем это чревато?? электрик с энергосбыта который пломбировал счетчик проверял у меня в квартире щиток и розетки ни чего про это не сказал.

0