витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.12.2011 в 00:00:38

G_M написал : 1,5 нашел только на одном сайте. полагаю, вы имели в виду именно этот номинал. или может существуют регулируемые клапаны?

воздухоотводчиков в таком случае надо ставить 2, на каждую ветку перед первым радиатором. (только б маленькие любопытные ручки до них не добрались). смущает, что имеют они склонность к протеканию.

да 1.5 цифирю неправильно нажал. один воздушник на всю систему на группе безоп. на рад. маевских хватит. прямо на подаче без каких либо кранов напрямую и как можно ближе к котлу

0
G_M
G_M
Новичок

Регистрация: 06.11.2010

Пущино

Сообщений: 15

25.12.2011 в 00:07:29

витаон написал : один воздушник на всю систему на группе безоп.

так-то оно так, но вот конструктивно проще получается на каждый контур отдельный воздухоотводчик. не велика беда, цена вопроса не запредельная.

G_M написал :

  1. в школе учили, что жидкости не сжимаемы, надеюсь, что антифриз тоже. по причине этого собираюсь манометр ставить на обратке, рядом с расширительным бачком и подрывным клапаном. или есть требования ставить строго на подаче?

вот тут пока сомнения остались

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.12.2011 в 00:12:34

G_M написал : так-то оно так, но вот конструктивно проще получается на каждый контур отдельный воздухоотводчик. не велика беда, цена вопроса не запредельная.

вот тут пока сомнения остались

что вы мудрите я вам говорю достаточно одного воздушника в группе весь теплоноситель проходит через котёл. манометр там же давление в системе одинаковое в любой точке. ставится такая группа и всёhttp://www.vodmag.ru/upload/images/ff7ed59e6f0806bc891c177a72265dcb.jpg

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

25.12.2011 в 06:56:56

G_M написал : вот тут пока сомнения остались

регулируемые бывают , правда не знаю , какие у них пределы , в вашем варианте котлов , 99 % ПОЛЬЗУЮЩИХ делают открытую систему . вам просто достаточно обеспечить высоту столба до 15 метров по манометру , если будет насос , то он может обычно да +- 5 метров давить , на практике 2 метра - 0.2 атм , вы поставили насос , накачали 1.2 атм , насос включили , на манометре - уже 1.0 , в котле 1.4 ! , этот момент желательно учитывать по воздушнику , насосу - не имея практического опыта , вы пытаетесь попасть пальцем в небо ))) надо видеть систему

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

26.12.2011 в 10:20:45

витаон написал : что вы мудрите я вам говорю достаточно одного воздушника в группе весь теплоноситель проходит через котёл

Как и писал выше Если система закрытая - нужен воздушник в самой верхней точке системы. На радиаторах достаточно ручные маевские. В паспорте котла написано максимальное рабочее давление вашего котла. Клапан безопасности точку срабатывания должен иметь не выше этой цифры.

артур липецк написал : вам просто достаточно обеспечить высоту столба до 15 метров по манометру , если будет насос , то он может обычно да +- 5 метров давить , на практике 2 метра - 0.2 атм , вы поставили насос , накачали 1.2 атм , насос включили , на манометре - уже 1.0 , в котле 1.4 ! , этот момент желательно учитывать по воздушнику , насосу - не имея практического опыта , вы пытаетесь попасть пальцем в небо ))) надо видеть систему

  • тут не понял ни слова. с наилучшими
0
ХАТАБчик
ХАТАБчик
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 338

22.01.2012 в 17:30:00

подскажите пожайлуста,
есть 4-ех этажный дом ,котел стоит практически в самой нижней точки ,группа безопастности стоит прям на котле ,но если на 4 этаже давленние 0 то на котлде показывает 1,5бара -это же неправильно ? если накачать больше группа безопастности ее спускает ,может ее надо поставить на самый верх?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2012 в 00:03:10

ХАТАБчик написал : подскажите пожайлуста, есть 4-ех этажный дом ,котел стоит практически в самой нижней точки ,группа безопастности стоит прям на котле ,но если на 4 этаже давленние 0 то на котлде показывает 1,5бара -это же неправильно ? если накачать больше группа безопастности ее спускает ,может ее надо поставить на самый верх?

10 метров водяного столба - 1 атм., 1,5 бара - соответственно.... У Вас открытая система?

0
ХАТАБчик
ХАТАБчик
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 338

23.01.2012 в 00:37:23

да

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу