22.12.2011 в 18:24:44
Юрка написал : Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.
эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?
вводный диф/диф/узо/узо/узо + можно ещё чего то 11 АВ + можно например светодиодный индикатор напряжения
22.12.2011 в 18:35:36
drdollar написал : эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?
Уточнение: если автор темы купит Шнейдер. У Шнейдера дифы имеют одну шинку с автоматами 1п+н, а не с УЗО.
22.12.2011 в 18:54:30
спс, буду знать
22.12.2011 в 19:15:18
Юрка написал : ... если автор темы купит Шнейдер....
Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12) Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами.. Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..
Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)
P.S. Благодарю всех участников за помощь.
22.12.2011 в 19:23:42
13 не существует так как не видно счетчик. Если он на лестничной, диф №1 целесообразно установить там - он будет защищать вводный кабель
22.12.2011 в 19:36:59
Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку) Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.
Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА? Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А. похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?
А в остальном разводка? Норм?
22.12.2011 в 19:40:11
на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил. Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.
22.12.2011 в 19:54:27
drdollar, Спасибо огромное! Получается в итоге 13 заменить на 40/0,03 и вводной ДА поставить на лестничной:
22.12.2011 в 20:53:30
Aksndr,Узо к премеру на ток 40/30 а автомат на 50 ампер вот и перегрузка по току узо.А ведь не стоит перегружать узо по току автоматами нагрузки.
22.12.2011 в 21:24:19
22.12.2011 в 22:10:34
Вполне нормальная схема... Единственное что мне не очень нравится- сплит и комп на одной группе. При наличии UPC не критично.
22.12.2011 в 22:14:36
ПРОРАБ Ета группа не должны быть совместимы.Должны быть разные группы.
22.12.2011 в 22:21:54
serj_mobias написал : Должны быть разные группы.
В идеале для кондиционеров- да, выделенные группы.
22.12.2011 в 22:58:46
Т.к. кондиционер подключается напрямую без розетки, то он должен быть запитан от собственной линии с отдельным автоматом для возможности отключения от сети.
22.12.2011 в 23:16:43
Aksndr, как по мне, так тоже все гут, единственное как тут посоветовали - я бы кондеи вывел бы на теплый пол если они со штепселем, либо на отдельный автомат вообще - если без.