Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 18:24:44

Юрка написал : Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.

эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?

вводный диф/диф/узо/узо/узо + можно ещё чего то 11 АВ + можно например светодиодный индикатор напряжения

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

22.12.2011 в 18:35:36

drdollar написал : эээ, а в чем проблема дифавтомат к двухполюсной шине подключить наравне с УЗО?

Уточнение: если автор темы купит Шнейдер. У Шнейдера дифы имеют одну шинку с автоматами 1п+н, а не с УЗО.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 18:54:30

спс, буду знать

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

22.12.2011 в 19:15:18

Юрка написал : ... если автор темы купит Шнейдер....

Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12) Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами.. Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..

Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)

P.S. Благодарю всех участников за помощь.

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 19:23:42

13 не существует так как не видно счетчик. Если он на лестничной, диф №1 целесообразно установить там - он будет защищать вводный кабель

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

22.12.2011 в 19:36:59

Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку) Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.

Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА? Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А. похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?

А в остальном разводка? Норм?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 19:40:11

на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил. Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

22.12.2011 в 19:54:27

drdollar, Спасибо огромное! Получается в итоге 13 заменить на 40/0,03 и вводной ДА поставить на лестничной:

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

22.12.2011 в 20:53:30

Aksndr,Узо к премеру на ток 40/30 а автомат на 50 ампер вот и перегрузка по току узо.А ведь не стоит перегружать узо по току автоматами нагрузки.

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

22.12.2011 в 21:24:19

Почитал соседнюю темку, где SVKan настойчиво рекомендует 2 линии на большую комнату на розетки. Тёплый пол перенёс под узо кухонных розеток и добавил линию на розетки для гостиной (одна группа по левой стене одна по правой)

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2011 в 22:10:34

Вполне нормальная схема... Единственное что мне не очень нравится- сплит и комп на одной группе. При наличии UPC не критично.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

22.12.2011 в 22:14:36

ПРОРАБ Ета группа не должны быть совместимы.Должны быть разные группы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2011 в 22:21:54

serj_mobias написал : Должны быть разные группы.

В идеале для кондиционеров- да, выделенные группы.

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

22.12.2011 в 22:58:46

Т.к. кондиционер подключается напрямую без розетки, то он должен быть запитан от собственной линии с отдельным автоматом для возможности отключения от сети.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.12.2011 в 23:16:43

Aksndr, как по мне, так тоже все гут, единственное как тут посоветовали - я бы кондеи вывел бы на теплый пол если они со штепселем, либо на отдельный автомат вообще - если без.

0