Михася написал : 6 квадратов на 4 жилы
4х1,5 что ли? :)
22.12.2011 в 14:05:53
Михася написал : 6 квадратов на 4 жилы
4х1,5 что ли? :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.12.2011 в 14:17:46
Хорош цеплятся за слова, вот что выдает яндекс на 6Х4
22.12.2011 в 14:27:31
юра Т написал : ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
то есть при меньших сечениях требуется пятипроводка, а это совсем другой уровень монтажа (дороже) да и в гаражах любят баловаться сваркой, в легкую могут сжечь тонкие нулевые или заземляющие проводники
Всё верно, только я предлагал заземлять "0" не в ВРУ(хотя у нас он и в ВРУ весит на земле), а в самом гараже, грубо говоря щиток в гараже заземлен и на нем же висит ноль, как то так.
22.12.2011 в 14:33:03
Михася написал : Хорош цеплятся за слова, вот что выдает яндекс на 6Х4 ТЫНЦ
Кабель ВВГ 6х4(ож)-1 - Очень Жесть, модификация № 1 :D
gugulaki Вам правильно написал: наименование, доп. х-ки (нг, ЛС и т.п.) кол-во жил, потом сечение
Михася написал : При таких нагрузках и длине 100м потери на грани допуска....
mar1lyn написал : все таки почти 200 метров провода.
mar1lyn написал : 1 сосед Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно 2 сосед Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно 3 я в принципе аналогично пункту 2
примерно 20 КВт, если с запасом = 100 А
А Вы 4 мм. кв.
22.12.2011 в 14:38:19
Михася написал : грубо говоря щиток в гараже заземлен и на нем же висит ноль, как то так.
всё правильно, и в этом случае по нормам положено минимум 10 меди или 16 люминя..
возмем распространенный случай, два соседних гаража, в каждом по электрощитку, в каждом всё металлическое, а конкретно ворота и щиток соеденены, но между гаражами связь только через силовой кабель, в одном гараже кидаем массу от сварочника на ворота, тянем держак до второго гаража и там что ни будь варим, положив на коробку ворот... все наши 100-150 Ампер идут через ноль общего кабеля, 16 люминя их еще довольно стойко выдержат, а вот тоньше вряд ли...
22.12.2011 в 14:52:12
Михася написал : вот что выдает яндекс на 6Х4 ТЫНЦ
Это бред какой-то. Во-первых, речь там идет о кабеле 4х6, во-вторых, на картинке алюминиевый кабель подписан "ВВГ" (а это медь), в-третьих, хоть ВВГ, хоть АВВГ с сечением жилы 6 кв.мм не бывает многопроволочным.
22.12.2011 в 14:54:56
+Рассчитать напряжение для кабеля ВВГ 6х4(ож)-1 поможет наш технический консультант:a
Impuls написал : многопроволочным
в их видео показывают, что это сегментный кабель от 25 мм. кв.
22.12.2011 в 15:45:09
mar1lyn написал : Надеюсь я правильно понял ваш вопрос и дал нужный ответ
Да, все правильно поняли. Я вот почему спрашиваю. У отца в гск проводка сделана, скажем так, хреново: через 20 боксов прокинут КГ 2х4. Вторая половина - еще 20боксов - так же, но вроде как от другой фазы, короче бардак. Я ему говорю: давай с мужиками там порешайте, нужно нормальную проводку делать, и три фазы иметь были желающие. И выяснилось, что на гск какая-то совсем смешная мощность выделена, провода во ВРУ тонкие, так что смысла тянуть 4х16 совсем нет, электрика в ГСК нет и вообще никто не хочет этим заниматься. К тому же надо доступ ко всем боксам иметь - кабель протянут внутри по средней стене...
22.12.2011 в 15:53:44
drdollar написал : Рассчитать напряжение для кабеля ВВГ 6х4(ож)-1 поможет наш технический консультант
Да, еще одна глупость.
22.12.2011 в 16:03:07
юра Т написал : всё правильно, и в этом случае по нормам положено минимум 10 меди или 16 люминя..
возмем распространенный случай, два соседних гаража, в каждом по электрощитку, в каждом всё металлическое, а конкретно ворота и щиток соеденены, но между гаражами связь только через силовой кабель, в одном гараже кидаем массу от сварочника на ворота, тянем держак до второго гаража и там что ни будь варим, положив на коробку ворот... все наши 100-150 Ампер идут через ноль общего кабеля, 16 люминя их еще довольно стойко выдержат, а вот тоньше вряд ли...
Ну описанный Вами случай просто не уместен, это всё равно что при сварке авто массу сунуть в прикуриватель...обычно массовый провод подсоединяется к той детали которую варят:) Я понимаю что в России всё возможно, вот по этому у нас в ГСК и соединены все ворота боксов на одном блоке и заземлены(соединено прутком 18мм сваркой) представляете какой массив получился, по сути можно было и не заземлять, там гаражей штук 27. С ув.
22.12.2011 в 16:30:00
Михася, ок, с этим согласен, НО давайте не будет отвлекаться на "если", так как есть конкретное ТЗ - 3 потребителя по 32А (6 КВт). Вот и ответьте: можно ли на 100А тянуть кабель в 4 кв. мм.?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу