dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык: Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора. И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

30.12.2011 в 22:57:57

#2808035

завтра постараюсь померить - как замері

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

30.12.2011 в 23:11:21

#2808079

а электрик показал СУП или просто сказал что она есть

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

30.12.2011 в 23:12:26

#2808082

drdollar написал : dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык: Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора. И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".

А если представить что у меня нет газ стояка, получается все условия выполнены для TN-C-S? Т.к стояк изолирован чего опасаться? про пожелания Alexiy я понял И РЕ я убирать вообще не хочу

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

30.12.2011 в 23:12:58

#2808083

кстати нет ли потенциала на батареях отопления

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

30.12.2011 в 23:14:12

#2808090

Монтажер написал : а электрик показал СУП или просто сказал что она есть

После праздников буду менять автоматы и ставить узо, вот и поспрашиваю его , может в подвал слазим

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

30.12.2011 в 23:16:08

#2808095

Монтажер написал : кстати нет ли потенциала на батареях отопления

Дак праздники блин а за тестером ехать надо, инструмент у коллеги не смог вырваться, как измерю сразу напишу

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

30.12.2011 в 23:35:49

#2808148

много интересного прежде чем переходить на TN-C-S http://elektroas.ru/samovolnaya-modernizaciya-elektrosnabzheniya-kvartiry-prodolzhenie////////////////////////

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

31.12.2011 в 00:06:47

#2808254

Монтажер написал : много интересного прежде чем переходить на TN-C-S http://elektroas.ru/samovolnaya-modernizaciya-elektrosnabzheniya-kvartiry-prodolzhenie////////////////////////

Напишите что бы вы сделали пожалуйста в моем случае

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

31.12.2011 в 17:03:50

#2809037

основная беда внутридомовых сетей это отсутствие обслуживания - поэтому как вы сможете оценить состояние своего щита так и надо потом решать не видя щита в подвале состояния стояков не зная стстистики аварий по вашему дому а это показатель обслуживания очень тяжело чето советовать . лично как для меня ноль на корпусе \пусть даже разделенный в щитке\ и полная неизвестность с СУП не приемлимы .я бы поставил на все что с заземлением дифы на 10 мА но если проводка старая то могут срабатывать из за нее.TNCS видится в доме где периодически приходят электрики и делают ППР и главное чтоб сосед вася не мог по своему хотению залезть и ченить усовершенствовать.щиток под замок.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.01.2012 в 14:45:13

#2810132

Монтажер написал : много интересного прежде чем переходить на TN-C-S http://elektroas.ru/samovolnaya-mode...//////////////

Странная статья, рекламная. С целью запугивания жителей страны, которые немедленно побегут в "Электроас". И писал ее менеджер по работе с клиентами, а не электрик. Даже на фотке вместо УЗО двухполюсный автомат...

dendi0309 написал : Напишите что бы вы сделали пожалуйста в моем случае

Я бы целиком изучил Help по заземлению и безопасности!, который написан очень доступно, респект и уважуха Kamikaze!

dendi0309 написал : канализация и трубопровод пластиковые получается что в ванной опасности нет

Я как раз сейчас в гостях в Спасске, так тут у кореша змеевик в ванной подключен через вставки Метаполом, 10см и 50см. Так по вечерам он током бьет! Довольно чувствительно. Вода не дистиллированная по трубам у нас идет, однако. Так что метаполовый стояк не гарантирует безопасности! Вот тут рекомендую почитать, как требуют поступать официальные нормативные документы.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.01.2012 в 20:38:01

#2810577

Или сделать разводку полипропиленом, а на газ поставить диэлектрическую вставку и не парится с качеством/отсутствием общедомовой СУП.

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.01.2012 в 12:19:25

#2811340

ключевая фраза по ссылке что я дал -- сообща, всеми жителями подъезда или всего дома обратиться в управляющую компанию (ЖЭК, ДЭЗ) с заявлением о необходимости замены распределительных сетей. Если у управляющей компании нет денежных средств, то остаётся два варианта, это ждать когда разбогатеет ваш ЖЭК или скинуться всем на реконструкцию электроснабжения. т.к . даже если привести в пределах квартиры все в божеский вид это решит лиш часть проблемы.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.01.2012 в 13:30:47

#2811396

Монтажер написал : сообща, всеми жителями подъезда или всего дома обратиться

Монтажер написал : скинуться всем на реконструкцию электроснабжения

Без обид, но Вы сами верите в то, что написали? :)

Самый актуальный и верный совет в многоэтажках, доставшихся в наследство - максимально отгораживаться от общедомовых распределительных сетей, так как полнейший крах ЖКХ, отсутствие ответственности ЖЭКов и "менталитета" некоторых отмотать счетчик привело к тому, что пользоваться такими сетями опасно для жизни. Ввиду этого и нереальности в силу того же менталитета сделать то, что Вы посоветовали - выходом есть отсоединение токопроводящих элементов от сети.

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.01.2012 в 16:20:47

#2811615

дело в том что я живу в частном секторе поэтому спасаю себя сам - это без вариантов. я не просчитывал но по обьему работы это на так и много если все согласятся .другое дело что не все - это да - хотя гдето тут на форуме видел такие фото как замена стояков по инициативе жильцов .5 ти этажка заменить 3 стар алюм на 4 нов алюм этоже не нанотехнологии

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

02.01.2012 в 22:46:46

#2812231

Добрый вечер. С наступившим! Привез тестер и провел замеры. Шкала 200переменка. Газ-PE 01.2 Кран-РЕ 00.8 Змеевик-РЕ 00.8 батарея-РЕ 01.4 Получается СУПа в моем доме нет?

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.01.2012 в 23:10:26

#2812276

если сверху и снизу вас соседи поменяли все на пластик \кроме газа \ то такие показания могут быть \0.8 это может и наводка\а вы не меряли свою печку и холодильник без заземления у них есть что нибудь на корпусе - лучше поставить 400 в переменки - вопрос в том что раславило контакт заземления - ваша фаза с пробитого прибора или у когото чтото на газ трубу садиться и через ваша заземление в розетке идет

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

02.01.2012 в 23:36:54

#2812329

Померил без заземления показало 001-002 (500переменка)

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

03.01.2012 в 00:08:22

#2812399

если диф автом есть то лучше не затягивать и поставить его . т.к. фазы на трубах нет\в данный момент\если будет срабатывать тогда уже искать от чего \выклычать то одно то другое\ну и чтоб в этажном щите порядок был - это то чтоб я сделал.по поводу откуда фаза рисунок

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.01.2012 в 00:19:29

#2812428

И для решения выше нарисованной причины ставим вставку (желтый способ).

Однако, "засада" может ожидать и в красный способ... Маловероятно, но если у Вас в доме есть отдельный РЕ, он мог отгореть/сгнить ниже Вашей квартиры. Тогда либо менять "плохой" участок, либо отказываться от РЕ :(

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

03.01.2012 в 00:29:56

#2812460

Ладно после праздников позову электрика, поменяю автоматы поставлю узо проверим состояние нуль в стояке и посмотрим суп. А там уже приму решение убирать РЕ или нет