Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вопрос вот в чем. На кухню проброшен кабель 3Х4 ВВГнг для подключения холодильника, микровалновки, чайника. Сегодня заметил что у вилки холодильника сильно обгорел контакт заземления, у других потребителей вроде все ок. С чем это может быть связано? Видел что обгорает ноль, но вот заземление впервый раз. Зарание спасибо.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.12.2011 в 20:59:13

#2796082

Две версии.

  1. Перепутаны N и PE в подключении шнура к холодильнику (или вилке).
  2. Контакт корпуса холодильника со сторонними проводящими частями (батарея, газопровод etc.)

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

24.12.2011 в 22:06:55

#2796210

дак холодильник подключен 5 лет, к тому же в эту же розетку подключен гриль от плиты, раньше проблем не было. Насчет контакта с батареей и газопроводом тоже вроде нет, покрайней мере постояного контакта

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2011 в 04:10:05

#2796754

Линия с холодильником узо защищена или только автомат? В каком состоянии земляной контакт розетки?

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

25.12.2011 в 11:26:42

#2796926

Нет узо нет только автомат, и земляной контакт норма. Сейчас посмотрел повнимательнее, газовый кран задевает заднюю решетку холодильника, отодвинул от крана на 2см.

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.12.2011 в 11:45:07

#2796963

Поставьте узо и всё станет понятно...

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

25.12.2011 в 12:14:02

#2797009

а как узо поможет понять причину? поясните пожл

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2011 в 13:08:04

#2797089

У вас заземление предусмотрено проектом дома? Выполнено вами самостоятельно? Сделано электриком при реконструкции?

Газовая плита у вас включена в розетку (электроподжиг, лампочка в духовке)? Ее вилка и розетка, куда она включена, с заземлением?

Если есть мультиметр, попробуйте замерить напряжение между газовой трубой и землей в розетке. Несколько раз в разное время в течение суток.

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

25.12.2011 в 15:22:29

#2797280

Дом-панельная пятиэтажка, заземление как сказали электрики они сделали лет 6 назад, в щитке подключали они при ремонте. Плита с розжигом и лампочкой в духовке, подключена в туже розетку куда подключен холодильник, вилка с заземлением. Тестер есть у напарника, попробую померить. да и еще посоветуйте по узо или диф автомату. Автомат кстати стоит на 32А по моему многовато для 4кв.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 15:28:35

#2797295

dendi0309, ознакомьтесь: Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.

dendi0309 написал : а как узо поможет понять причину? поясните пожл

УЗО позволяет исключить использование защитного нуля в качестве рабочего.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 15:36:24

#2797312

Также стоит почитать 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. и связанные посты.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2011 в 16:48:51

#2797442

2Kamikaze, а насколько безопасно проведение контроля состояния СУП с помощью аккумулятора и лампочки, как описано в посте №70? Все-таки нулевой рабочий проводник используется...

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 17:04:37

#2797472

И...? "Та шо ему сделается"?

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2011 в 17:16:00

#2797494

Да подумал, что если отгорит он где-нибудь в этот момент...

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2011 в 17:17:34

#2797497

Ну "бахнет" лампочка...

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

25.12.2011 в 17:47:16

#2797551

Читал, читал и запутался. У меня оплавилась вилка у холодильника в районе заземления и с батареей и плитой он не контачит. Посмотрел щиток в подъезде нашел косяк, ноль и земля на одном болте завтра позвоню в жрп пусть переделывают. К томуже не понял скольки проводная система там, идут 4 толстых алюм кабеля и два тонких помоему медь.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.12.2011 в 18:02:08

#2797578

dendi0309 написал : Читал, читал и запутался.

Не исключено что неисправность в холодильнике (пробой на корпус). УЗО если было, сразу бы информировало (путем выкл).

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.12.2011 в 22:04:52

#2798012

dendi0309 написал : К томуже не понял скольки проводная система там, идут 4 толстых алюм кабеля и два тонких помоему медь.

2 медных - возможно освещение подъезда, а 4 алюминиевых - TN-C Следовательно, возможно, что PE у вас в квартире вообще нельзя использовать. Как вы ещё пожар не устроили и как вас там не поубивало... И такое возможно. Надо получше разобраться - что у вас там с заземлением/СУП в доме

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

26.12.2011 в 00:04:57

#2798335

Напишу что и как сделано в щитке. От нуля берется первая линия и через двухполюсный автомат идет на счетчик. Вторая линия от нуля идет сразу в квартиру в качестве PE. Если я правильно понял у меня TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 11:30:25

#2798911

dendi0309, хотите экстремальный способ проверки, раз УЗО дорого - подключите холодильник двухштырьевой вилкой и дотроньтесь рукой до металлических деталей корпуса... Желательно это делать через удлинитель с расторопной женой, которая, в случае удара током, отсоединит удлинитель.

Многолетний контакт "фазного корпуса" и заземляющего контакта розетки привел к нагреванию/оплавлению. Кстати, потрогайте пока не сняли "евровилку" сам провод холодильника - теплый? (не забываем о необходимости расторопной жены).

Все вышеперечисленные способы опасны для жизни, потому и бесплатны.

Вторая причина -

dendi0309 написал : холодильник подключен 5 лет, к тому же в эту же розетку подключен гриль от плиты

Какой АВ защищает эту линию, или у Вас только 2 АВ 25/32/40 на вводе в квартиру?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 11:34:43

#2798923

dendi0309 написал : Если я правильно понял у меня TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком.

да. Выглядит именно так. Но для реализации TN-C-S необходима общедомовая СУП и сечение нулевого проводника по нормативам должно быть не менее 16 мм2 алюминия, иначе возможна опасная разность потенциалов между вашим PE и естественнозаземлёнными элементами (трубами - водопровод и газопровод).

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

26.12.2011 в 12:11:57

#2799003

ну вроде разобрался, разобрал пол кухни отодвинул холодильник и посмотрел внимательно на газовый кран. В результате обнаружил следы оплавления, получается что с газовой трубы действительно что то попадает на корпус холодильника. Мои дальнейшие действия: поменять вилку и розетку, так же установить узо или диф автомат (кстати никто не посоветовал по номиналам для 3Х4)

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 12:16:10

#2799015

У Вас действительно линия 3х4 идет прямо из щитка аж до розетки и розетка у Вас силовая? И больше на ней ничего не висит? Тогда смело ставьте Диф 25/0,03 любой брендовой фирмы. Если же на ней висят какие-то ответвления/розетка обычная - диф 16/0,03.

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

26.12.2011 в 12:19:54

#2799025

Alexiy написал : да. Выглядит именно так. Но для реализации TN-C-S необходима общедомовая СУП и сечение нулевого проводника по нормативам должно быть не менее 16 мм2 алюминия, иначе возможна опасная разность потенциалов между вашим PE и естественнозаземлёнными элементами (трубами - водопровод и газопровод).

Позвонил электрику из жрп он приходил утром. Вроде все требования выполнены. Ноль в стояке вроде 16 кв. насчет суп вроде есть, но он сказал что для газопровода там другая система и они туда не лазят.

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

26.12.2011 в 12:22:39

#2799031

drdollar написал : У Вас действительно линия 3х4 идет прямо из щитка аж до розетки и розетка у Вас силовая? И больше на ней ничего не висит? Тогда смело ставьте Диф 25/0,03 любой брендовой фирмы. Если же на ней висят какие-то ответвления/розетка обычная - диф 16/0,03.

да много чего запитано, линия проходит через ванну и далее на кухню. Ванна- стиралка, вентилятор, иногда болер. Кухня- микровалновка, чайник, холодильник, плита.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 12:23:44

#2799037

диф Легран/Хагер/АВВ/Шнайдер/Итон 16/0,03

Аватар пользователя
dendi0309

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

26.12.2011 в 12:25:26

#2799041

drdollar написал : диф Легран/Хагер/АВВ/Шнайдер/Итон 16/0,03

Спасибо

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 13:23:11

#2799174

dendi0309 написал : Ноль в стояке вроде 16 кв. насчет суп вроде есть,

хорошо

dendi0309 написал : для газопровода там другая система и они туда не лазят.

во-первых положено ставить изолирующую вставку между газовой подводкой плиты и газовым стояком, во-вторых изолирующая вставка должна быть установлена на вводе в здание (подземная часть газопровода может находиться под напряжением катодной электрохимической защиты), а внутренняя должна быть присоединена к общедомовому СУП. Если ваши электрики этого не знают, то они - лохи.

В действительности, газовая труба может не иметь никаких изолирующих вставок и не присоединена к СУП... а после трубы добела раскаляются и отгорают - поищите тут на форуме - народ рассказывал...

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.12.2011 в 13:39:20

#2799206

Alexiy написал : во-первых положено ставить изолирующую вставку между газовой подводкой плиты и газовым стояком, во-вторых изолирующая вставка должна быть установлена на вводе в здание (подземная часть газопровода может находиться под напряжением катодной электрохимической защиты), а внутренняя должна быть присоединена к общедомовому СУП. Если ваши электрики этого не знают, то они - лохи.

Да все так. Однако при 4х проводном стояке даже при выполнении всех этих требований будет течь ток уравнивания. PEN -PE- Металл труба газа. У ТС я так понял холодильник касался стояковой трубы газа. Кстати Необходимо диэлектрическую вставку на отвод плиты поставить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 13:49:46

#2799231

Насяльника написал : Необходимо диэлектрическую вставку на отвод плиты поставить.

ага. Вот такую: http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-29747-1290629029.jpg у нас такая же, только жёлтенькая