24.12.2011 в 20:40:42
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вопрос вот в чем. На кухню проброшен кабель 3Х4 ВВГнг для подключения холодильника, микровалновки, чайника. Сегодня заметил что у вилки холодильника сильно обгорел контакт заземления, у других потребителей вроде все ок. С чем это может быть связано? Видел что обгорает ноль, но вот заземление впервый раз. Зарание спасибо.
24.12.2011 в 20:59:13
Две версии.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.12.2011 в 22:06:55
дак холодильник подключен 5 лет, к тому же в эту же розетку подключен гриль от плиты, раньше проблем не было. Насчет контакта с батареей и газопроводом тоже вроде нет, покрайней мере постояного контакта
25.12.2011 в 04:10:05
Линия с холодильником узо защищена или только автомат? В каком состоянии земляной контакт розетки?
25.12.2011 в 11:26:42
Нет узо нет только автомат, и земляной контакт норма. Сейчас посмотрел повнимательнее, газовый кран задевает заднюю решетку холодильника, отодвинул от крана на 2см.
25.12.2011 в 11:45:07
Поставьте узо и всё станет понятно...
25.12.2011 в 12:14:02
а как узо поможет понять причину? поясните пожл
25.12.2011 в 13:08:04
У вас заземление предусмотрено проектом дома? Выполнено вами самостоятельно? Сделано электриком при реконструкции?
Газовая плита у вас включена в розетку (электроподжиг, лампочка в духовке)? Ее вилка и розетка, куда она включена, с заземлением?
Если есть мультиметр, попробуйте замерить напряжение между газовой трубой и землей в розетке. Несколько раз в разное время в течение суток.
25.12.2011 в 15:22:29
Дом-панельная пятиэтажка, заземление как сказали электрики они сделали лет 6 назад, в щитке подключали они при ремонте. Плита с розжигом и лампочкой в духовке, подключена в туже розетку куда подключен холодильник, вилка с заземлением. Тестер есть у напарника, попробую померить. да и еще посоветуйте по узо или диф автомату. Автомат кстати стоит на 32А по моему многовато для 4кв.
25.12.2011 в 15:28:35
dendi0309, ознакомьтесь:
dendi0309 написал : а как узо поможет понять причину? поясните пожл
УЗО позволяет исключить использование защитного нуля в качестве рабочего.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.12.2011 в 15:36:24
Также стоит почитать
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.12.2011 в 16:48:51
2Kamikaze, а насколько безопасно проведение контроля состояния СУП с помощью аккумулятора и лампочки, как описано в посте №70? Все-таки нулевой рабочий проводник используется...
25.12.2011 в 17:04:37
И...? "Та шо ему сделается"?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.12.2011 в 17:16:00
Да подумал, что если отгорит он где-нибудь в этот момент...
25.12.2011 в 17:17:34
Ну "бахнет" лампочка...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.