dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык:
Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора.
И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".
drdollar написал :dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык:
Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора.
И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".
А если представить что у меня нет газ стояка, получается все условия выполнены для TN-C-S? Т.к стояк изолирован чего опасаться? про пожелания Alexiy я понял
И РЕ я убирать вообще не хочу
основная беда внутридомовых сетей это отсутствие обслуживания - поэтому как вы сможете оценить состояние своего щита так и надо потом решать не видя щита в подвале состояния стояков не зная стстистики аварий по вашему дому а это показатель обслуживания очень тяжело чето советовать . лично как для меня ноль на корпусе \пусть даже разделенный в щитке\ и полная неизвестность с СУП не приемлимы .я бы поставил на все что с заземлением дифы на 10 мА но если проводка старая то могут срабатывать из за нее.TNCS видится в доме где периодически приходят электрики и делают ППР и главное чтоб сосед вася не мог по своему хотению залезть и ченить усовершенствовать.щиток под замок.
Странная статья, рекламная. С целью запугивания жителей страны, которые немедленно побегут в "Электроас". И писал ее менеджер по работе с клиентами, а не электрик. Даже на фотке вместо УЗО двухполюсный автомат...
dendi0309 написал :
Напишите что бы вы сделали пожалуйста в моем случае
dendi0309 написал :
канализация и трубопровод пластиковые получается что в ванной опасности нет
Я как раз сейчас в гостях в Спасске, так тут у кореша змеевик в ванной подключен через вставки Метаполом, 10см и 50см. Так по вечерам он током бьет! Довольно чувствительно. Вода не дистиллированная по трубам у нас идет, однако. Так что метаполовый стояк не гарантирует безопасности! Вот тут рекомендую почитать, как требуют поступать официальные нормативные документы.
ключевая фраза по ссылке что я дал -- сообща, всеми жителями подъезда или всего дома обратиться в управляющую компанию (ЖЭК, ДЭЗ) с заявлением о необходимости замены распределительных сетей. Если у управляющей компании нет денежных средств, то остаётся два варианта, это ждать когда разбогатеет ваш ЖЭК или скинуться всем на реконструкцию электроснабжения. т.к . даже если привести в пределах квартиры все в божеский вид это решит лиш часть проблемы.
Монтажер написал :
сообща, всеми жителями подъезда или всего дома обратиться
Монтажер написал :
скинуться всем на реконструкцию электроснабжения
Без обид, но Вы сами верите в то, что написали? :)
Самый актуальный и верный совет в многоэтажках, доставшихся в наследство - максимально отгораживаться от общедомовых распределительных сетей, так как полнейший крах ЖКХ, отсутствие ответственности ЖЭКов и "менталитета" некоторых отмотать счетчик привело к тому, что пользоваться такими сетями опасно для жизни.
Ввиду этого и нереальности в силу того же менталитета сделать то, что Вы посоветовали - выходом есть отсоединение токопроводящих элементов от сети.
дело в том что я живу в частном секторе поэтому спасаю себя сам - это без вариантов. я не просчитывал но по обьему работы это на так и много если все согласятся .другое дело что не все - это да - хотя гдето тут на форуме видел такие фото как замена стояков по инициативе жильцов .5 ти этажка заменить 3 стар алюм на 4 нов алюм этоже не нанотехнологии