02.01.2012 в 02:19:55
drdollar написал : Перед УЗМ поставил бы двухполюсный АВ.
Вот этого не надо, но выключатель нагрузки 4Р 32А ПОСЛЕ УЗМ был бы не лишним.
02.01.2012 в 02:29:17
подскажите пожалуйста: 1.
avmal написал : 4Р
4 полюса - это для удобства монтажа (мол запараллелить вход, а из выхода пустить ПВ-3 на каждое УЗО)?
avmal написал : ПОСЛЕ УЗМ
у себя 2Р АВ поставил до реле напряжения (с встроенным вольтметром), чтобы реле служило индикатором наличия/отсутствия напряжения "после вводного АВ в щитке и дальше по дому" (надеюсь понятно описал). Я поступил неправильно?
02.01.2012 в 03:15:11
drdollar написал : 4 полюса - это для удобства монтажа (мол запараллелить вход, а из выхода пустить ПВ-3 на каждое УЗО)?
Тут я, разумеется, со своей колокольни сужу, а поскольку использую оборудование Legrand DX, то рубильник у них четырёхполюсный 32А занимает два модуля, а на три полюса нет. Практичность монтажа здесь тоже немаловажна.
drdollar написал : у себя 2Р АВ поставил до реле напряжения (с встроенным вольтметром), чтобы реле служило индикатором наличия/отсутствия напряжения "после вводного АВ в щитке и дальше по дому" (надеюсь понятно описал). Я поступил неправильно?
Понятия не имею. Может и правильно - вам же на месте виднее. В данном случае я имел ввиду именно УЗМ, у которого временная задержка включения необходима, но многих потребителей раздражает и потому лучше пользоваться разъединителем после УЗМ, чтобы не испытывать свои нервы.
02.01.2012 в 14:21:33
FRashid написал : Чир скажите?
Извине кого покоробило! с 1 на 2 был на сутках, делал ночью, так что простите!
04.01.2012 в 22:40:52
Вот подправил! Ну теперь учтены кажется все замечания. Кстати сегодня искал провод ВВГ-нг-LS, что то напряг у нас с ним, нашол в одном месте, но он мне что то не очень понравился... Каким еще проводом можно разводить не снижая качества разводки и требований пожарной безопасности? Провод буду закладывать под потолок (открытым способом под гипсокартон), а до выключателей и розеток в штробе, без гофры...
04.01.2012 в 22:47:05
Автомат кондиционера убери из под узо оптималный вариант для твоей схемы сделать 1 автомат на кондиционер.И на Вводе убери дифавтомат 25/300 оптималнее заменить автомат 32 ампера и узо 40/100 s.Дешевле обойдется.
04.01.2012 в 22:54:59
serj_mobias написал : Автомат кондиционера убери из под узо
Зачем убирать если схемное решение и номинал УЗО позволяют?
04.01.2012 в 23:06:44
serj_mobias написал : И на Вводе убери дифавтомат 25/300 оптималнее заменить автомат 32 ампера и узо 40/100 s.Дешевле обойдется.
Дело только в дешивизне? Или поставить диф на С32А 300/100 ма?
04.01.2012 в 23:22:58
FRashid, Вот ответьте мне: Вам СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛИ, ЧТО противопожарные девайсы ставятся В ПОДЪЕЗД?
04.01.2012 в 23:26:16
извиняйте сьехал кводратик при уборке лишнего! А остальное как?
04.01.2012 в 23:27:32
Не хватает выкл. нагрузки после УЗМ (ну или 2 Р АВ, если разница в цене большая)
04.01.2012 в 23:31:48
drdollar написал : Не хватает выкл. нагрузки после УЗМ (ну или 2 Р АВ, если разница в цене большая)
Выключатель нагрузки будет (на схеме не указан), но перед узм, что бы он был как индикатор его отсутсвия или присутствия, скорее всего от леграна (красивый он у них и на дин рейку крепится), завтра поставщик (оф. представитель) ответ должен дать...
04.01.2012 в 23:33:17
FRashid, у меня он тоже стоит до, однако именно в УЗМ авмал советует ставить после...
04.01.2012 в 23:38:45
drdollar написал : FRashid, у меня он тоже стоит до, однако именно в УЗМ авмал советует ставить после...
Но он сказал что на месте виднее и это просто раздражает клиетов (время пока он включится), но здесь клиентом я буду сам, так что думаю что в этом ничего страшного нет.. в случае чего махнуть их местами всегда можно...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу