Marat написал :
В щитке стоит 63 ампера, вводной кабель сейчас 3*6
Для 3х6 АВ 63А много, лучше не больше 40А! Кабель я так понимаю уже проложен до квартиры ? А как это у вас один АВ после счетчика стоит на 63А, или это вы суммарно посчитали общий ампераж всех АВ после счетчика?
Какой АВ стоит до счетчика ?
Marat написал :
А на водогрей, он у меня будет накопительный, не проточный, мощность 2.7 кВт, АВ 16А хватит наверное?
Хватит.
1) Какая мощность вар. панели ? АВ лучше заменить на 32А !
2) Какая мощность дух. шкафа ?
3) УЗО на водогрее заменить на 25А (УЗО должно быть больше по току чем АВ)!
4) Какая мощность стир. машины ? АВ лучше заменить на 10А, так как УЗО на 32А 10мА вы скорее всего не найдёте и придётся поставить УЗО 25А 10мА, а 2 АВ по 16А=32А и УЗО не будет защищено по току !