28.12.2011 в 16:13:45
Спасибо всем ответившим!
Прикладываю новую схему.
Songo написал : Marat Ввод АВ 63А сами придумали иль стоит такой в щите? Какой вводной кабель будет ? (как минимум 3х6)
В щитке стоит 63 ампера, вводной кабель сейчас 3*6 А на водогрей, он у меня будет накопительный, не проточный, мощность 2.7 кВт, АВ 16А хватит наверное?
28.12.2011 в 16:15:57
28.12.2011 в 17:09:09
Marat написал : В щитке стоит 63 ампера, вводной кабель сейчас 3*6
Для 3х6 АВ 63А много, лучше не больше 40А! Кабель я так понимаю уже проложен до квартиры ? А как это у вас один АВ после счетчика стоит на 63А, или это вы суммарно посчитали общий ампераж всех АВ после счетчика? Какой АВ стоит до счетчика ?
Marat написал : А на водогрей, он у меня будет накопительный, не проточный, мощность 2.7 кВт, АВ 16А хватит наверное?
Хватит.
1) Какая мощность вар. панели ? АВ лучше заменить на 32А ! 2) Какая мощность дух. шкафа ? 3) УЗО на водогрее заменить на 25А (УЗО должно быть больше по току чем АВ)! 4) Какая мощность стир. машины ? АВ лучше заменить на 10А, так как УЗО на 32А 10мА вы скорее всего не найдёте и придётся поставить УЗО 25А 10мА, а 2 АВ по 16А=32А и УЗО не будет защищено по току !
28.12.2011 в 18:08:18
Marat написал : scheme.pdf
Свет и розетки под одно УЗО или в одну группу? За каким? На ТП 1,5 мм за глаза хватит
28.12.2011 в 23:48:23
SoVA написал : На ТП 1,5 мм за глаза хватит
3х2,5 на ТП я посоветовал, так как не знаю потребляемую мощность его, но один знакомый мой говорил, что его ТП в комнате на всей моще потребляем порядка 2 киловата. Хотя явно есть и меньшей мощности. Изначально было 3х1,5.
29.12.2011 в 00:10:20
Songo написал : Изначально было 3х1,5.
Его и оставьте, а то измордуете весь регулятор при монтаже.
29.12.2011 в 01:13:33
Viktor__s написал : Что значит "есть в каталоге"?
Как что? То что в каталоге есть. И то что найти в реальной продаже довольно проблематично. А вот у брендов и в каталоге нет. Вот что это значит.
29.12.2011 в 06:29:22
Songo написал : 3х2,5 на ТП я посоветовал, так как не знаю потребляемую мощность его, но один знакомый мой говорил, что его ТП в комнате на всей моще потребляем порядка 2 киловата. Хотя явно есть и меньшей мощности. Изначально было 3х1,5.
Провода 3х1,5 более чем достаточно. С хорошим запасом...
29.12.2011 в 13:08:20
SVKan написал : Провода 3х1,5 более чем достаточно. С хорошим запасом...
Подумал о большой площади, вот и написал 3х2,5. В поисковике посмотрел и сразу результат: потребляемая мощность в зависимости от вида термопленки: 150 Вт/м2, 220 Вт/м2, 400 Вт/м2. Так что всё зависит от площади и от качества ТП, но ванна явно не будет большой, так что соглашусь, что 3х1,5 хватит.
06.01.2012 в 19:48:53
В общем вот существующий щиток. На входе стоит УЗО 63 ампера. На электроплиту - АВ 40А, на розетки АВ - 25А, на свет - стоят АВ 16А. В подъезде на входе в квартиру стоит однополюсный АВ аж на 80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ) ампер.
Мощность варочной панели будет в районе 7200 Вт.
Правленная схема вот. Вынес отдельно АВ духового шкафа.
Вопрос: увеличивать номиналы УЗО относительно автоматов?
06.01.2012 в 21:45:44
А кто к дифавтомату подключал вод со счётчика. по оторвать им руки надо за то что к диффавтомату вод подключали фазу и ноль на 1 зажим.