SB3 написал: Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").

Ну я всегда вывожу провод из-под ванной. А вот будет крепится он к ванной или нет, зависит от того из чего она сделана.

В случае акрила, провод просто остается как запас на случай смены ванной.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Toffguy

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

25.06.2016 в 01:01:19

А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.06.2016 в 01:03:30

Toffguy написал: А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.

Смотрите методичку, там все есть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Toffguy

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

25.06.2016 в 10:51:18

Что такое методичка?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.06.2016 в 11:37:20

Toffguy написал: Что такое методичка

Под этим словом я имел в виду это.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.06.2016 в 01:03:02

Зачем дублировать сеткой, если в плите перекрытия пола и так цельная арматура, она соединена с СУП дома. При желании, можно ведь найти эту арматуру и к ней подключить провод от КУП ванной? Если пол заливают для выравнивания, то вопросов нет, сетка лишней не будет и прочность даст.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.06.2016 в 08:27:04

Toffguy написал: Вопрос: чем грозит несоответствие провода нормативу в 6мм

Ответ - нет такого норматива.

0
Аватар пользователя
Toffguy

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

29.06.2016 в 02:21:30

А к розетке-то можно подключаться вместо этажного щитка? Какие могут быть риски? Уже все сделал в общем-то, но все равно очкую))

0
Аватар пользователя
Toffguy

Местный

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

29.06.2016 в 12:03:16

Кто-нибудь может разъяснить суть вот этого последнего абзаца разъяснения к циркуляру? Защитный РЕ провод линии розетки может рассматриваться, как альтернатива проводнику дополнительного уравнивания потенциалов только в том случае, если он подключен не непосредственно к розетке, а например, через соединительную колодку, установленную стационарно. Взято отсюда. http://www.electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/osnovopolagayushchie-normativy/tehnicheskiy-cirkulyar-23-2009/

Если вдруг ( авария, безрукость обслуживающего персонала) провод PE становится фазой или нулем - что произойдёт со мной в душе? Стояки стальные, но нет уверенности, что до подвала такие и остались, подключены к ДСУП.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.07.2016 в 12:43:08

Alexey_Spb написал: Сама КУП (ставится обычно в санузле, должна быть доступна для обслуживания):

А я ставлю вне санузла, чтобы избежать окисления от влажности. И коробки остаются за натяжными потолками. Я не прав?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.07.2016 в 12:45:20

Alexey_Spb написал: Ну я всегда вывожу провод из-под ванной. А вот будет крепится он к ванной или нет, зависит от того из чего она сделана.

Аналогично. Делал провод под дущевой уголок, а он из поликарбоната и акрила, ни капли металла. Но провод лежит целый, вдруг через 12 лет поменяют на другой, там понадобится.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.07.2016 в 14:33:18

web-rr написал: А я ставлю вне санузла, чтобы избежать окисления от влажности. И коробки остаются за натяжными потолками. Я не прав?

Почему, считаю что правильно. Если винтовая колодка то однозначно ваш вариант лучше.

Я все соединения в КУП жму гильзами, которые потом изолирую термоусадкой на клею.. имхо, влажность им не страшна.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

23.11.2017 в 15:26:32

Новостройка. Арматура сантехкабины подключена к ДСУП. Для этого из не пруток стальной с площадкой выходит. Но в ней надо будет залить небольшую стяжку с сеткой внутри для крепления к ней теплого пола. Эту сетку надо подключить к ДСУП? Если да, то как соединить куски сетки между собой и как к ней подключить медный провод, с учетом того, что это все будет вне доступа? Попробовал спаять сетки между собой (припоем для медного водопровода), вроде прочно получилось. Это допустимо? И можно ли медный провод так же припаять?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2017 в 15:48:17

Tonal написал: Эту сетку надо подключить к ДСУП?

В идеале да.

Tonal написал: то как соединить куски сетки между собой и как к ней подключить медный провод, с учетом того, что это все будет вне доступа

Я бы перофорированным крепежом с болтами всё стянул ссылка

Tonal написал: Попробовал спаять сетки между собой (припоем для медного водопровода), вроде прочно получилось. Это допустимо? И можно ли медный провод так же припаять?

Допустимо. Провод тоже на болт посадить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.