29.12.2011 в 22:52:13
Jobit написал : исправил схемку
Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
29.12.2011 в 23:09:02
от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...
30.12.2011 в 09:47:52
avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.
Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
30.12.2011 в 10:33:35
avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.
зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.
30.12.2011 в 10:57:14
Alexiy написал : зачем селективное-то?
Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
Alexiy написал : там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.
Достаточно 100мА.
Jobit написал : Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?
Какая мощность вам отпущена?
30.12.2011 в 11:11:40
avmal написал : Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.
а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
30.12.2011 в 11:17:36
avmal написал : Какая мощность вам отпущена?
точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..
30.12.2011 в 12:24:12
Alexiy написал : а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?
Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.
Jobit написал : раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.
Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
30.12.2011 в 14:02:25
avmal написал : Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.
ИТОГО получилось вот так
УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел
30.12.2011 в 17:36:38
покритикуйте уж....:eek:
02.01.2012 в 00:54:50
Jobit написал : покритикуйте уж....
УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу