avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 22:52:13

Jobit написал : исправил схемку

Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 23:09:02

от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 09:47:52

avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 10:33:35

avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2011 в 10:57:14

Alexiy написал : зачем селективное-то?

Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

Alexiy написал : там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

Достаточно 100мА.

Jobit написал : Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

Какая мощность вам отпущена?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 11:11:40

avmal написал : Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 11:17:36

avmal написал : Какая мощность вам отпущена?

точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2011 в 12:24:12

Alexiy написал : а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.

Jobit написал : раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.

Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 14:02:25

avmal написал : Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

ИТОГО получилось вот так

УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел

0
Вложение
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 17:36:38

покритикуйте уж....:eek:

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.01.2012 в 00:54:50

Jobit написал : покритикуйте уж....

УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.

Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.