Jobit написал : покритикуйте уж....
Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
02.01.2012 в 01:12:53
Jobit написал : покритикуйте уж....
Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
02.01.2012 в 17:56:28
Songo написал : УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.
3x1,6 - опечатка )))
Songo написал : Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?
Да, все верно..
avmal написал : Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.
Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
02.01.2012 в 18:07:40
Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?
Тоже столкнулся с такой проблемой, плюс у меня еще номинал редкий - 50А. В итоге решил брать селективный диффавтомат российского производства - ekf, стоят они не дорого.
02.01.2012 в 18:11:26
vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
02.01.2012 в 18:15:48
Jobit написал : Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?
Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО. Под свой дифф можно.
serj_mobias написал : это не Россия а Китайская сборка екф
Для этажного щита вполне сойдёт.
02.01.2012 в 18:22:33
avmal написал : Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО.
то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
02.01.2012 в 18:33:15
Jobit написал : то есть допускается их вообще без УЗО поставить?
Стационарно подключенное оборудование, согласно нормативных требований, в обязательной защите УЗО не нуждается.
02.01.2012 в 18:37:19
serj_mobias написал : vasilk это не Россия а Китайская сборка екф
Не знал, но меня это не пугает, сейчас почти все собирается там. Двухполюсный селективный диффавтомат - 50А с током утечки 100мА стоит 450-500р (модель АД-2S 50А/100мА), а аналогичное по функционалу решение из селективного УЗО 63А и автомата на 50А нормальных брендов (ABB, Legrand и т.п.) - получалось больше 5тр. Кстати, я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.
02.01.2012 в 18:50:08
vasilk написал : я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.
Это потому, что их мало кто использует. Но я ваш выбор одобряю, поскольку появится шанс, что у вас ничего не выдерут из этажного и вы не окажетесь вообще без какой-либо защиты.
02.01.2012 в 23:19:50
Jobit написал : Да, все верно..
Яб выкинул этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и в место его поставил УЗМ-51М которое вам интересно. У вас кабель 3х6 защищен АВ которые стоят в этажном щите, а этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 он ничего не защищает, кроме как отключает все и сразу одним движением руки не выходя на площадку и то только одну фазу. Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.
02.01.2012 в 23:44:08
Songo написал : Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.
Я так и не понял.. тикает УЗМ или нет..? слышал, что вроде как раньше тикали, а сейчас нет.. так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу