02.01.2012 в 18:50:08
vasilk написал : я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.
Это потому, что их мало кто использует. Но я ваш выбор одобряю, поскольку появится шанс, что у вас ничего не выдерут из этажного и вы не окажетесь вообще без какой-либо защиты.
02.01.2012 в 23:19:50
Jobit написал : Да, все верно..
Яб выкинул этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и в место его поставил УЗМ-51М которое вам интересно. У вас кабель 3х6 защищен АВ которые стоят в этажном щите, а этот АВ АВВ 1-полюс S201 С50 он ничего не защищает, кроме как отключает все и сразу одним движением руки не выходя на площадку и то только одну фазу. Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.
02.01.2012 в 23:44:08
Songo написал : Считаю, что его польза мала по сравнению УЗМ-51М, тем более ей там самое место.
Я так и не понял.. тикает УЗМ или нет..? слышал, что вроде как раньше тикали, а сейчас нет.. так?
02.01.2012 в 23:54:57
Jobit написал : Я так и не понял.. тикает УЗМ или нет..? слышал, что вроде как раньше тикали, а сейчас нет.. так?
Может раньше и тикало, но судя по фотографиям УЗМ-51М которые тут выложены, тикать там нечему. Да и не услышите вы этого, вам ведь стиральная машина, холодильник и соседи по бокам не мешает :) Да и целостность техники в квартире допустим в случае обрыва нуля гораздо важнее, чем тиканье УЗМ.
05.01.2012 в 13:36:39
Всем спасибо за советы.
С учетом советов получилось так
Возможно кондиционеры уберу из под групповых УЗО и оставлю только с АВ.. в зависимости от того к чему сообщество придет в недавно созданной тебе про УЗО и кондеи..
У ABB есть аналог УЗМ-51М?
05.01.2012 в 13:39:26
Jobit написал : С учетом советов получилось так
на освщение УЗО можно и на 40 (25) А поставить
05.01.2012 в 21:02:24
а как же защита узо вышестоящим автоматом.?
05.01.2012 в 21:16:51
Я вот все не пойму - зачем такие большие номиналы на освещение? Типо если будет КЗ, то всеравно выбьет? Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А... и отчего такая нелюбовь к характеристике B?
06.01.2012 в 13:05:23
Skysenet написал : Я вот все не пойму - зачем такие большие номиналы на освещение? Типо если будет КЗ, то всеравно выбьет? Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А... и отчего такая нелюбовь к характеристике B?
Больше не меньше? разве нет?
06.01.2012 в 13:12:31
Skysenet написал : и отчего такая нелюбовь к характеристике B?
Для подавляющего большинства их еще поискать надо.
06.01.2012 в 13:23:24
Skysenet написал : отчего такая нелюбовь к характеристике B?
Подобные автоматы актуальны при системе заземления ТТ в сельской местности с её длинными воздушками, но ставить их в квартире не имеет смысла.
Skysenet написал : Для большинства случаев хватит автоматов номиналом 3А.
В некоторых случаях достаточно, но увеличите нагрузку и опять номиналы автоматов менять? Зачем блох ловить, если проводка позволяет?
07.01.2012 в 12:06:35
ладно, не будем разводить холиваров... мне например нравится когда автомат B выбивает при сгорании лампочки:)
09.01.2012 в 11:41:55
Подскажите если в ванной и туалете делать свет 12в с трансформаторами и соответственно делать проводку 3x2,5, то какой нужен АВ с16? или больше? И еще вопрос какая суммарная мощность ламп 12вольт допустима на одну линию 2,5мм? 200Вт?
Ввиду отграниченной мощности 12в кто-нибудь делал комбинированное освещение (12в и 220в)? То есть около ванной лампы 12в (около каддого светильника свой транс) .. в противоположной стороне 220в
09.01.2012 в 12:54:08
Jobit написал : И еще вопрос какая суммарная мощность ламп 12вольт допустима на одну линию 2,5мм? 200Вт?
12В*16А=192Вт. Что-то я не слышал, чтобы защищали провода ПОСЛЕ трансформатора, защищают линию 220В, к которой он подключен.
09.01.2012 в 17:13:27
Как выяснилось поставщики не держат у себя на складе дифф. автоматы типа А и поставляют только под заказ. В связи с этим пришлось заменить их связками УЗО+АВ. Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В) и соответственно автоматы на С16. Посмотрите пожалуйста рабочая схема?