muxacb, Вот формула подсчета калорий (Т1-Т2)*М=Q
Т1 - темп.подачи,
Т2 - темп. обратки,
М - объем воды, прошедшей через объект.
А теперь такая штука, чем больше М тем меньше разница Т1-Т2,т.е. обратка теплее.
И обратное, уменьшаешь проток,меньше М увеличивается дельта температур Т1-Т2!!
И еще одна весчЬ, Ваши объекты имеют РАДИАТОРЫ, которые отбирают калории при любом протоке!!!! Т.е. совсем не платить не получится ...
П.С. "Играюсь" с системой отопления "хрущевки". Система отопления - однотрубная, малоэффективная, вечнопотребляющая. По скромным подсчетам, при температуре в квартирах около 21-22 градусах, на улице 0..-2, дом "расходует" 105 ГКал ... Проток 8700 л/ч, Т1 - 67, Т2 - 50-52. Ломаю голову, как переделать систему отопление ...