muxacb написал : установили теплосчетчик

Какой? Возможно его надо откалибровать, поменяв пределы. Из-за этого может здорово врать на малом разборе. Сами не сделаете (вычислитель опломбирован), иначе предприятие заплатит по нагрузке, а вам дадут по шее. Вызывайте тех, кто его обслуживает.

muxacb написал : Разница температур 20С на входе и на выходе.

Т2 завышена. Система? Автоматики нет/неисправна?

artem 16 написал : Бодайся" с тепловиками - пусть держат подачу в соответствии со своим графиком.

Это как против ветра ссать ;)

muxacb написал : всяких там элеваторов по пути следования трубопровода не наблюдается....

Быть того не может. Это минимум, что у вас может стоять.

0

in my humble opinion

muxacb
muxacb
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 09:56:31

Kvost написал : Какой?

а) Тепловычислитель Multical-601 б) Расходомеры – ULTRAFLOW в) Комплект термопреобразователей платиновых Pt500 с гильзами

Kvost написал : Т2 завышена. Система? Автоматики нет/неисправна?

Т2 как раз ниже на 20С из за этого походу и большие счета приходят...

Kvost написал : Быть того не может. Это минимум, что у вас может стоять.

Да есть скорее всего.... просто сначала не разобрался...

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 13:19:35

muxacb написал : Multical-601

Глючные они. Что мультикалы, что суперкалы. В Мск таких практически уже нигде нет.

muxacb написал : Т2 как раз ниже на 20С

На 20С ниже Т1? Ну тогда у вас всё мимо летит.

0

in my humble opinion

muxacb
muxacb
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 14:44:04

Kvost написал : На 20С ниже Т1? Ну тогда у вас всё мимо летит.

может я всё таки что то не понял, но мне показалось что Т2 это температура обратки... Так вот у меня температура на вводе 80С а на обратке 60С.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 16:14:25

muxacb написал : Так вот у меня температура на вводе 80С а на обратке 60С.

Я и написал, что у вас обратка завышена. По графику при Т1=80С, Т2 должна быть в районе 45С (контрольные термометры что показывают? Сравните с показаниями t Т1 и Т2 вычислителя). Так что регулируйте систему.

0

in my humble opinion

muxacb
muxacb
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 16:27:07

Kvost написал : о графику при Т1=80С, Т2 должна быть в районе 45С

ведь это приведёт к ещё большим счетам за тепло? или я не прав?

Kvost написал : Так что регулируйте систему.

каким образом... если не секрет?

0
evgeniy-k
evgeniy-k
Новичок

Регистрация: 20.12.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

02.01.2012 в 16:46:06

muxacb Вам обязаны поставить теплоноситель на ввод по графику (предположим T, p, Gчас), а вы обязаны отрегулировать систему так что бы не допускать игры Т2 обратки. И вообще. Вы теплотехник? Проект? Техусловия? Ну или снипы почитайте. Или сходите на форум ростепло, там грамотные тепловики, скажут и по тех части и по юр.части.

0
muxacb
muxacb
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 17:00:53

evgeniy-k написал : а вы обязаны отрегулировать систему так что бы не допускать игры Т2 обратки.

Мне вот и интересно как можно это всё регулировать...

evgeniy-k написал : Вы теплотехник?

нет я инженер здания(постройки начала 80ых), которое досталось мне безо всякой документации... когда то у шефа с теплогенерирующей компанией была своя договоренность... потом собственник сменился... поставили счетчик... ИТД.... Мне не понятно... почему в ноябре при полностью открытых вводе и обратке, счетчик показал меньше, чем в декабре, когда я придавил подачу?При всём при том, что декабрь был теплее ноября....

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 17:05:05

muxacb написал : ведь это приведёт к ещё большим счетам за тепло?

Не приведёт. Делайте что вам говорят.

muxacb написал : каким образом... если не секрет?

Обыкновенным :)

evgeniy-k написал : Вы теплотехник?

А вы не видите, что это случайный человек, которым просто "заткнули" дыру?

evgeniy-k написал : Или сходите на форум ростепло, там грамотные тепловики, скажут и по тех части и по юр.части.

Для начала нужен хотя-бы паспорт объекта утверждённый отв. за теплохозяйство. Хотя это не гарантия его достоверности - обычно никто ничего не проверяет. Без этого воздух сотрясать не имеет смысла. Может у него там ВТЗ, через которую всё это летит, или левые врезки - пока работали по нагрузке на это не обращали внимания, а теперь халява кончилась. Вот так.

0

in my humble opinion

kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 17:07:39

muxacb написал : Мне не понятно... почему в ноябре при полностью открытых вводе и обратке, счетчик показал меньше, чем в декабре, когда я придавил подачу?При всём при том, что декабрь был теплее ноября....

Я вам уже ответил на тему возможной причины в сообщении №13. Потрудитесь прочесть.

0

in my humble opinion

artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

02.01.2012 в 21:21:30

muxacb написал : каким образом... если не секрет?

Берешь сантехников, останавливаешь всю систему - за 2-3 часа ничего не случиться, вскрываешь и прочищаешь все грязевики на вводе и выходе, запускаешь систему - подача полностью открыта, обратку прижимаешь на половину и смотришь температуру на обратке, сравниваешь ее с графиком, если выше еще прижимаешь, добиваешься чтобы обратка была не выше графика.

0