01.01.2012 в 12:41:33

#2809974

По осени установили теплосчетчик, средний расход был 170-180 гКал в месяц, пришел тёплый декабрь, решил немного придавить подачу ...так насчитало ещё больше... 0_о
Разница температур 20С на входе и на выходе. Может я что нибудь не так делаю?
Может надо обратку давить вместо подачи?

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

01.01.2012 в 13:09:19

#2809998

muxacb написал : Может надо обратку давить вместо подачи?

Вообще, регулировка "по обратке" обычно более эффективна.

muxacb написал : Разница температур 20С на входе и на выходе.

Смотри температуру по обратке и сравнивай с графиком, а не разницу температур на входе и выходе. График возьми в теплоснабжающей организации. Если температура обратки выше графика - идет "перетоп", отсюда и высокие платежи. Но убедись, что подача тоже соответствует графику, если ниже, то и обратка может оказаться завышенной. "Бодайся" с тепловиками - пусть держат подачу в соответствии со своим графиком.

0
Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

01.01.2012 в 13:44:22

#2810037

Это всё хорошо, но мне интересно как добиться более ровной температуры на выходе относительно входа, у меня стоит ультразвуковой узел учета с термопреобразователями, вот походу из за большой разницы температур он и стал считать намного больше... Если я придавлю обратку, температура резистора на обратке вырастет

Вот схема подключения УУТ

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

01.01.2012 в 13:54:19

#2810055

muxacb написал : Если я придавлю обратку, температура резистора на обратке вырастет

Обычно падает. Узел подмеса какой? Электронный с насосом или обычный ижекционный?

0
Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

01.01.2012 в 15:27:26

#2810192

artem 16 написал : Узел подмеса какой? Электронный с насосом или обычный ижекционный?

не понял немного...

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

01.01.2012 в 15:47:08

#2810203

Распределение тепла как происходит, через водоструйный элеватор или через теплообменники?

0
Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

01.01.2012 в 16:19:55

#2810233

Всё рано немного не понимаю Вас.... короче после узла учета, трубы идут в здание комплекса S=36000 М2 где стоят простые радиаторы... По пути есть отвод на 7ми этажное здание, как я понял с верхней системой подачи. Больше никаких заморочек, и всяких там элеваторов по пути следования трубопровода не наблюдается.... Если надо могу нарисовать примерно...

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

01.01.2012 в 18:39:04

#2810424

По поводу элеваторов и узлов подмеса. Часть обратки возвращается обычно в здание. В домах старой постройки ставился элеваторный узел, который настраивался раз и, как правило, навсегда. В новых зданиях ставиться смесительный узел с электроклапаном и циркуляционным насосом. Клапан регулирует проток теплоносителя через систему отопления в зависимости от уличной температуры и температуры обратной воды, недопуская как переохлаждения так и "перетопа".

0
Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

01.01.2012 в 18:53:24

#2810447

ничего этого вообще нет... просто вход и выход.... здание старое 80ых годов..

О... прочитал про элеватор... вроде есть такая штука, в 7ми этажном здании... а вот в большом комплексе нет...

0
Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

01.01.2012 в 23:20:31

#2810879

Интересно... а может элеватор работать наоборот... если его поставить в обратку перед терморезистором... будет ли он подогревать теплоноситель обратки из ввода?

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

02.01.2012 в 00:16:01

#2811004

muxacb Может. Но смонтировать его задом на перед - это нужно умудриться. А вот переток подачи в обратку, если элеватор по какой либо причине не соответствует сети, вполне возможно.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 02:11:18

#2811129

muxacb написал : установили теплосчетчик

Какой? Возможно его надо откалибровать, поменяв пределы. Из-за этого может здорово врать на малом разборе. Сами не сделаете (вычислитель опломбирован), иначе предприятие заплатит по нагрузке, а вам дадут по шее. Вызывайте тех, кто его обслуживает.

muxacb написал : Разница температур 20С на входе и на выходе.

Т2 завышена. Система? Автоматики нет/неисправна?

artem 16 написал : Бодайся" с тепловиками - пусть держат подачу в соответствии со своим графиком.

Это как против ветра ссать ;)

muxacb написал : всяких там элеваторов по пути следования трубопровода не наблюдается....

Быть того не может. Это минимум, что у вас может стоять.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 09:56:31

#2811266

Kvost написал : Какой?

а) Тепловычислитель Multical-601 б) Расходомеры – ULTRAFLOW в) Комплект термопреобразователей платиновых Pt500 с гильзами

Kvost написал : Т2 завышена. Система? Автоматики нет/неисправна?

Т2 как раз ниже на 20С из за этого походу и большие счета приходят...

Kvost написал : Быть того не может. Это минимум, что у вас может стоять.

Да есть скорее всего.... просто сначала не разобрался...

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.01.2012 в 13:19:35

#2811381

muxacb написал : Multical-601

Глючные они. Что мультикалы, что суперкалы. В Мск таких практически уже нигде нет.

muxacb написал : Т2 как раз ниже на 20С

На 20С ниже Т1? Ну тогда у вас всё мимо летит.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
muxacb

Местный

Регистрация: 23.02.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 103

02.01.2012 в 14:44:04

#2811479

Kvost написал : На 20С ниже Т1? Ну тогда у вас всё мимо летит.

может я всё таки что то не понял, но мне показалось что Т2 это температура обратки... Так вот у меня температура на вводе 80С а на обратке 60С.

0