Strider, если у Вас есть расхождение между контрольным показателем напряжения и тем, что показывает реле, можете его отъюстировать:
Настройка цифрового вольтметра в реле напряжения V-protector
Правильность показаний цифрового вольтметра можно настроить с помощью кнопок. Данная функция в инструкции по эксплуатации не описана и предназначена для специалистов.
Для перехода в режим настройки вольтметра необходимо при выключенном питании прибора нажать обе кнопки и включить питание.
На индикаторе отобразится какое-то значение напряжения на входе прибора и будут мигать точки внизу каждой цифры.
Далее кнопками "БОЛЬШЕ" или "МЕНЬШЕ" можно выставить необходимое значение напряжения по эталонному прибору.
Для выхода из этого режима надо отключить питание.
А по своей проблеме вот что сделал: выпял из моста злополучные BZX85C12, на их место поставил найденные в закромах 1N4005. Один из BZX85C12 поставил на место VD11-VD12 (хотя пока толку от них не вижу).
Реле вроде уже не щелкает, напряжение на реле около 10-11В, что чуть выше чем раньше.
Надо будет пересчитать схему и наверное номинал С5 увеличить.
Донецкому производителю отписался, но пока ответа нет.
Видимо они действительно просто решили сэкономить сделав конденсаторно-стабилитронный выпрямитель по схеме журнала "Радио №9, 1998г". К томе же сэкономили на С4, который надо бы повысить до 2000мкФ.