drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 09:34:57

Danila_K написал : КОторый электрики таже не трогают или вы про какое устройство ?

ога - он и есть "устройство для снятия всех фаз до счетчика", так что АВ ставьте после

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Ну заодно и 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

13.01.2012 в 10:20:57

drdollar, Спасибо за такой развернутый ответ. Вводной автомат на 50А поставлю после счетчика, затем вводное узо на 63/300мА далее кабель ввода в квартиру

drdollar написал : балконе света не будет

Честно говоря совсем про это забыл. Выход вижу установки в кухонный щиток УЗО или Диф на 16/0,03 (0,01 нужное подчеркнуть) и далее в коробе сквозь стену в лоджию 3х2,5 и там уже разводить. Но это всё после ремонта.

Вопрос можно ли на ВВГ 3х6 повесить 10кВт, если кабель будет лежать отдельно от других. т.е. практически в воздухе без гофр и прочих защитных покрытий. Будет лежать на потолке сан.узла ?

drdollar написал : верните мой вариант

Так похоже на ваш ?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 13:45:57

да незачто. Вы особо не прислушивайтесь - меня тут в ереси по соседству обвиняют :) Все забываю спросить, а где у Вас проточник висеть будет? Если на кухне - какой смысл АВ ставить на входе и тянуть столько лишнего кабеля?

да и на лоджию Вам диф не нужен, так как прикрывает её УЗО на входе. +касательно АВ С6 на освещение... я бы спросил кого-то в личке (себе ставлю С10).

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

13.01.2012 в 15:16:22

Вот план в визио набросал с развязкой по группам

Водогрей будет висеть в сан.тех.сшкафу над счетчиками воды и коллекторами. Ему там самое место. Просто Кабеля 3х6 взял с запасом вот и оказалось, что проще с щитка протянуть, чем с бокса на кухне.

Итак вопрос к Гуру на балкон/лоджию нужна доп.защита или нет? Нужна ли отдельная группа №5 или можно повесить на 3 или 4 ? и остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет. Нагрузка не постоянная.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 15:22:16

Danila_K написал : и коллекторами

а у Вас в квартире можно водяной теплый пол? или это другие коллекторы

Danila_K написал : вопрос к Гуру на балкон/лоджию нужна доп.защита или нет?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943

Danila_K написал : остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=864465&viewfull=1#post864465

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 16:18:52

Нужна ли отдельная группа №5 или можно повесить на 3 или 4 ?

5 группа не помешает, а вот третью группу я разделил бы, кухня это зона готовки и электроприборы как правило больших нагрузок. и что в дольнейшем еще приобретешь не известно.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

14.01.2012 в 01:01:34

drdollar написал : Цитата Сообщение от Danila_K Посмотреть сообщение остался вопрос про 3х6 и 10кВт можно или нет. http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post864465

смотрим ток при открытой прокладке в воздухе =) 50А ведь водогрей не на длительное время будет включаться максимум полчаса за раз.

2Elektronix, 3 разделить уже наверное не получится, кабель уже проложен. Если только розетку в коридоре слева от двери повесить на 5 группу.

2drdollar, Так схема получилась как вы и рисовали.? Единственное за дополнительные УЗО переплачиваешь..

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.01.2012 в 01:13:41

Danila_K, по водогрею: у АВ есть ЭМ-защита и тепловая. На форуме где-то встречал, что тепловая отключает АВ (по средней прикидке) через час в случае прохождения тока в 1,4 раза больше номинала АВ.

По схеме - практически да. Чтобы не переплачивать, я бы на Вашем месте диф С/У вообще не ставил, а розетку С/У пустил бы под общее УЗО всех розеток. По сути, у Вас единственная сложность - мощный проточник. Можно вообще сделать неудобное, но экономное решение: поставить трехпозиционный переключатель (рубильник) типа 1-0-2 на 63А. К нему подходит фаза, в положении "0" - не выходит ничего, в положении "1" фаза уходит на варочную, в положении "2" фаза уходит на проточник... Единственное, не уверен, что такое решение будет полностью удобно, зато не надо кухонный щиток и кабеля/комплектующих меньше.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.01.2012 в 15:22:00

на сколько обязательно вводное узо на 100 или 300мА делать селективным, если остальные УЗО будут на 30мА ? Селективное стОит намного дороже.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.01.2012 в 15:33:09

Danila_K, Алексий советует добиваться селективности (помимо очевидной покупки) установкой противопожарного УЗО номиналом в 10 раз выше групповых. П.С. Вы же его в этажный щит ставить будете, не так ли?

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.01.2012 в 15:50:44

drdollar, Да именно туда. Например по каталогу МПО Устройство защитного отключения ID 23021 (тип АС) 63А-300мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2653.66 Устройство защитного отключения ID 23028 (тип АС) 63А-300мA 240В 1P+N селект. (Schneider Electric) 4411.12 разница в 1757,46 рублей

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу