Kipler
Kipler
Новичок

Регистрация: 19.05.2012

Уфа

Сообщений: 87

04.10.2012 в 22:05:26

volodrez написал : верно!Амплитуда напряжения есть максимальное по модулю значение мгновенного напряжения за весь период колебаний:

Для гармонических (синусоидальных) колебаний напряжения мгновенное значение напряжения выражается как:

Для сети переменного синусоидального напряжения со среднеквадратичным значением 220 В амплитудное равно приблизительно 311,127 В.

Амплитудное напряжение можно измерить с помощью осциллографа.http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_напряжение

Хоть один правильно понял.Напряжение со среднеквадратичным значением - мерить мултиметром. Амплитудное-осцилографом.И не путать одно с другим.

0
Kipler
Kipler
Новичок

Регистрация: 19.05.2012

Уфа

Сообщений: 87

04.10.2012 в 22:08:51

Anat78 написал : работу выпрямителей на активно-реактивную нагрузку изучали? напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя будет: пиковое останется равным 310 вольт, а вот среднеквадратичное будет примерно 110 вольт. При подключении конденсатора параллельно нагрузке картина изменится, см. рис.:

Сначало проверь на пактике потом пиши.Похоже толко теорию знаеш.

0
serg-radomir
serg-radomir
Резидент

Регистрация: 03.10.2009

Владимир

Сообщений: 1382

04.10.2012 в 22:13:33

Kipler написал : Лампочку через диод подкюлчи и померь а если еще и кодер паралеьно лампе то на 25% увеличется, будет 140 вольт постоянки

Ну, это вполне вероятно, но только прибором измеряется действующее значение напряжения, а радиодетали пробивает падением напряжения амплитудного значения (как выше говорилось, оно по-любому будет в норме ок. 310 В по модулю). Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на характер изменения по времени графика падения напряжения на выводах радиодетали по осциллографу. Поскольку обсуждаемый конденсатор подключен практически непосредственно к сетевым фазе и нулю, то напряжение в максимуме (амплитудное значение) будет равно 220 В х 1,4... = 310 В.

0
Kipler
Kipler
Новичок

Регистрация: 19.05.2012

Уфа

Сообщений: 87

04.10.2012 в 22:17:23

Anat78 написал : работу выпрямителей на активно-реактивную нагрузку изучали? напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя будет: пиковое останется равным 310 вольт, а вот среднеквадратичное будет примерно 110 вольт. При подключении конденсатора параллельно нагрузке картина изменится, см. рис.:

Здесь http://monitor.net.ru/forum/index.php полазий если сможеш зарегистрироватся.:)

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.10.2012 в 22:19:57

Kipler написал : Сначало проверь на пактике потом пиши.Похоже толко теорию знаеш.

Kipler написал : Я то знаю а вы видимо толко монтаж.

уже и монтаж знаю и теорию :) Осциллографом пользоваться умеете? повторите эксперимент и убедитесь в правоте теории.

Kipler написал : Лампочку через диод подкюлчи и померь а если еще и кодер паралеьно лампе то на 25% увеличется, будет 140 вольт постоянки

эти измерения вы провели с использованием какого конденсатора и какой лампы накаливания? Что будет если увеличить емкость конденсатора в 10 раз? Что будет с напряжением на конденсаторе если лампу отключить?

и кстати

Kipler написал : Здесь http://monitor.net.ru/forum/index.php полазий если сможеш зарегистрироватся.

я там зарегистрирован уже лет 6 :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Kipler
Kipler
Новичок

Регистрация: 19.05.2012

Уфа

Сообщений: 87

04.10.2012 в 22:29:08

Anat78 написал : уже и монтаж знаю и теорию :) Осциллографом пользоваться умеете? повторите эксперимент и убедитесь в правоте теории. эти измерения вы провели с использованием какого конденсатора и какой лампы накаливания? Что будет если увеличить емкость конденсатора в 10 раз? Что будет с напряжением на конденсаторе если лампу отключить?

и кстати я там зарегистрирован уже лет 6 :)

Естественно поднимется,а что по вашему в б.п. ничего ток не жрет.За счет нагрузки и падает напрежение на кондесаторе.Мосфет работает в кчевом режиме и жрет прилично.Короче учить спорить болше неохото сами до всего доходите-http://monitor.net.ru/forum/index.php

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.10.2012 в 22:47:48

Kipler написал : Короче учить спорить болше неохото сами до всего доходите-

ну и правильно ведь трудно спорить против железной логики, а я вот всегда любил с такими спорить :)

Kipler написал : Естественно поднимется,а что по вашему в б.п. ничего ток не жрет.

это на какой вопрос вы ответили? :) что поднимется? после чего поднимется? до какой величины? А ссылками и я могу покидаться http://bookre.org/reader?file=638042&pg=1 аж 1950 год :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Palivoda
Palivoda
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Одесса

Сообщений: 121

04.10.2012 в 23:03:21

Ребята, кто нибудь переделывал зарядник RYOBI TEK4 ( AP4700 ) с 110В на 220В? Пробывал кратковременно включать просто через переходник, заряд идет ( вроде...), но боюсь угробить, ... Проблема , не могу разобрать, нет подходящей отверточки:confused: поэтому соответственно не могу посмотреть схему, правда через полупрозрачный пластик видно два кондера на 47мкФ/400В. Может она потянет на 220? Ваше мнение:help

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.10.2012 в 23:31:47

Palivoda написал : Ваше мнение

вскрывайте в любом случае, там болты хитрые- это какие? звезда? хоть фото шильдика зарядного выложите

0

Переделка зарядных устройств и не только

Palivoda
Palivoda
Местный

Регистрация: 25.11.2011

Одесса

Сообщений: 121

04.10.2012 в 23:46:31

Хитрые - это такие каких у меня нет!:) А вот фотку чёто не могу вставить :o

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.10.2012 в 23:53:06

разрешение максимум 1024

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу