Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

08.01.2012 в 21:14:25

Уважаемые специалисты!

Рабочие, делая разводку проводки по квартире, в одной из комнат сделали странную схему. В комнате будет 2 люстры, включаемые от одного двойного выключателя. Соответственно, нужно чтобы люстры могли включаться независимо друг от друга. Насколько я понимаю для этого нужно от каждой люстры провести кабель к выключателю... Но они сделали одним кабелем.. От одной люстры кабель идет к второй, а от второй кабель к выключателю. Мне кажеться это как то не правильно? Ваше мнение?

Схема примерно такая

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 21:23:34

На первой люстре 5 проводов (2 земли дополнительно не считаем, если есть).
Ноль – 3 провода (соединение - приход, 1 люстра, уход на вторую) Фаза -1 клавиша (соединение - приход, 1 люстра) Фаза -2 клавиша (соединение - приход, уход на 2 люстру) На второй люстре 3 провода (фаза, ноль, заземление если есть).

0
Аватар пользователя
petrash

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Москва

Сообщений: 11

08.01.2012 в 21:31:14

Ну не дебилы же они, остальное то правильно собрали? Нормальная схема если конечно подключение не последовательное(см.начало)

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

08.01.2012 в 21:52:46

Bladiclab написал : На первой люстре 5 проводов (2 земли дополнительно не считаем, если есть). Ноль – 3 провода (соединение - приход, 1 люстра, уход на вторую) Фаза -1 клавиша (соединение - приход, 1 люстра) Фаза -2 клавиша (соединение - приход, уход на 2 люстру) На второй люстре 3 провода (фаза, ноль, заземление если есть).

Я правильно понимаю, что эта схема подразумевает использования кабеля для заземления в качестве нуля для второй люстры? А вообще эта схема насколько правильная?

petrash написал : Ну не дебилы же они, остальное то правильно собрали? Нормальная схема если конечно подключение не последовательное(см.начало)

Да пока остальное не подключали... я просто увидел что на месте одной из люст торчит два кабеля... В остальных комнатах в этой же квартире где двойные выключатели проложены к каждой люстре свой провод.. На вопрос почему в одной комнате не так как в остальной квартире - рабочие говорят, что можно так и так.. Вот думаю над тем, стоит ли переделать и эту комнату.. то есть сделать к каждой люстре свой кабель...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:00:20

Jobit написал : Я правильно понимаю, что эта схема подразумевает использования кабеля для заземления в качестве нуля для второй люстры?

Нет, ноль и есть ноль. Земля есть земля, все отдельно.
Просто посчитайте по штучно количество проводов в потолке у 1 люстры и у 2.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.01.2012 в 22:01:14

Bladiclab написал : На первой люстре 5 проводов

Зачем? :swoon Четырех достаточно вполне.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:12:04

Impuls написал : Зачем?

5 проводов это. 1 приход нуля 2 фаза (1 клавиша) 3 фаза (2 клавиша) 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры Нее забываем
6 заземление 7 заземление 2 люстры

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:13:44

Jobit написал : В комнате будет 2 люстры,

По этому и 5 проводов. Вернее предполагаю, что так смонтировали.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

08.01.2012 в 22:26:24

Bladiclab написал : По этому и 5 проводов. Вернее предполагаю, что так смонтировали.

По сути у первой люстры 6 проводов.. 3 от второй люстры и 3 от выключателя

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2012 в 22:31:54

Jobit написал : По сути у первой люстры 6 проводов.

1 ноль с коробки 2 фаза 1 кл. 3 фаза 2 кл. 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры 6 3 провод на 2 люстру (желто-зеленый, не куда не подключен, резерв)

На первой люстре должны быть 7 проводов, а не 6, заземления на люстрах нет.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

09.01.2012 в 00:59:21

Bladiclab написал : 5 проводов это. 1 приход нуля 2 фаза (1 клавиша) 3 фаза (2 клавиша) 4 ноль 2 люстры 5 фаза 2 люстры

Понял, Вы считаете все жилы в кучу, и приходящие, и уходящие. Тогда семь (PE, независимо от того, есть в люстрах PE-контакт или нет, положено).

0
Аватар пользователя
Ristretto

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 02:36:16

Jobit,
В первой люстре соединяются синие провода (нули) идущие к ней и ко второй люстре. Один фазный провод от выключателя идет на первую люстру. Второй фазный провод (от второй клавиши) в районе первой люстры напрямую соединяется с фазным проводом второй люстры (идет транзитом мимо первой люстры).

Итого от выключателя достаточно трехжильного провода к первой люстре и от одной люстры ко второй хватит и двухжильного. Но цвета проводов будут немножко перепутаны (задействован желтый провод в качестве фазного ко второй люстре с клавиши.

Это если землю к люстрам не вести (а она там и не нужна)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2012 в 03:11:27

Ristretto написал : Это если землю к люстрам не вести (а она там и не нужна)

Обязательна. > 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

09.01.2012 в 10:56:38

Kamikaze написал : Обязательна.

Спасибо! Вы развеяли мои сомнения.. Заставлю переделывать, чтобы было правильно..

0
Аватар пользователя
Ristretto

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 11:09:05

Kamikaze,дада, ПУЭ, в курсе.

Если можно переделать, то конечно лучше бросить два отдельных кабеля 3х1,5 к каждой люстре.

А если было заштукатурено-покрашено - то ничего критичного а отсутствии заземления нет. Потому что "земля" - по сути, пустышка. Даже на корпус люстры не подключается. Торчит мертвым хвостом и все. Не понимаю смысла введения в ПУЭ обязательности подведения "земли" к светильникам, если она никуда не подключается. Все равно, что требовать обязательности подведения помимо холодной еще и горячей трубы к унитазу. Не подключается, но должна быть выведена."На будущее"?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу