sergey_sav написал : (2,7 и 3,6 кВт)
не надо путать "мощность охлаждения" и потребляемую электрическую мощность
09.04.2012 в 14:41:52
andrewkhv написал : не надо путать
Уже понял... можно поделить ещё на 3... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
09.04.2012 в 16:57:30
andrewkhv написал : не надо путать "мощность охлаждения" и потребляемую электрическую мощность
Как я понимаю, когда мой электромонтажник планировал провода и автомат на сплит-системы, он это спутал, так как никогда со сплит-системами дело не имел. Теперь я буду доделывать, поэтому и хочу понять, как правильно надо сделать.
Провода надо использовать 2,5 квадрата? Можно оба провода (две сплит-системы) на один автомат? Если их поставить на один диф-автомат на 32 ампера это не правильно?
Товарищ капремонт делал, 2 сплит-системы поставил, обе сплит-системы и весь теплый пол (ванна, кухня, прихожая) у него на одном автомате 32 ампера.
09.04.2012 в 17:04:42
Diadem написал : Товарищ капремонт делал, 2 сплит-системы поставил, обе сплит-системы и весь теплый пол (ванна, кухня, прихожая) у него на одном автомате 32 ампера.
можно и 32 А, только кабель минимум 4 мм2 тогда кабель 2,5 мм2 - это 25А максимум. Имейте в виду. Однако, если кондей подключается через обычную розетку на 16 А, то и защищать такое оборудование следует аппаратом на 16 А. Поэтому лучше предусмотреть отдельные линии на каждый кондиционер 2,5 мм2 16 А. УЗО 100-300 мА также очень желательно.
09.04.2012 в 17:20:37
Alexiy написал : можно и 32 А, только кабель минимум 4 мм2 тогда
Точно не знаю, но вряд ли у товарища оба кондиционера и все теплые полы подключены кабелем 4 квадрата. У него и стиральная машина с посудомойкой на одном автомате 32 ампера стоит, не думаю, что там кабели 4 квадрата. Значит, ему не правильно подобрали автоматы?
09.04.2012 в 19:03:48
С учетом того, что кондиционер потребляет по электрической мощности 800-1000Вт, а линия на 2.5 мм2 под 16А автоматом дает нам возможность отбирать 3520Вт (при напряжении 220В), то есть возможность повесить два кондиционера на одну линию. Правда, обычно один кондиционер (если не мультисплит, конечно) - одно помещение. Так что получается, что надо отдельно линии к ним прокладывать (правда тогда на этих линиях появится запас в 2000Вт, т.о. можно будет еще раскидать на потребителей каких-нибудь). А смысла 4 мм2 прокладывать нет (если конечно отдельный щиток на комнату не ставить). Розетки на 16А рассчитаны, а кондиционеры ведь к розеткам подключаться будут.
10.04.2012 в 03:04:44
El-mel написал : Розетки на 16А рассчитаны, а кондиционеры ведь к розеткам подключаться будут.
Я с установкой кондиционеров дело не имел, но, как я понимаю, обычно они подключается напрямую к кабелю из щитка, а не через розетку.
10.04.2012 в 04:48:36
Diadem написал : напрямую к кабелю
если вы угадаете и штробу подведете прямо в колодке. у многих кондюшников в комплекте кусок ПВС 3х1 с вилкой.
10.04.2012 в 09:42:55
Diadem написал : Значит, ему не правильно подобрали автоматы?
да. Неправильно. Наверняка и прочие косяки есть.
10.04.2012 в 12:21:09
andrewkhv написал : у многих кондюшников в комплекте кусок ПВС 3х1 с вилкой.
ПВС 3х1? 1 это сечение провода?