19.01.2012 в 10:22:15
#2845817
Как же расставить эти ванны с душами и стиралками? :swoon
19.01.2012 в 11:44:23
#2845977
Fatalkot написал : На ГВС 16 - это неплохо... На ХВС 16 - это НЕ хорошо => обязательно коллектор.
Ужас. 16 для водопровода вообще не вариант. 20 минимум. Жаль у нас страна не цивилизованная. За границей можно было бы сразу заявление на застройщика писать и требовать переделать на 20. (Ду 15)
Вскрывать однозначно.
Не удастся сфоткать место подсоединения трубы к счётчику? Очень интересно какой фитинг стоит в самом начале трубы!
Fatalkot написал : Как же расставить эти ванны с душами и стиралками?
На плане вроде всё сносно.
19.01.2012 в 14:43:19
#2846254
Tile_EXP написал : Ужас. 16 для водопровода вообще не вариант. 20 минимум.
Не забывайте, что это горизонтальный ввод, а не стояк на 15. Ни разу не видел, чтоб внутри квартиры делали 20-кой изначально строители.
Tile_EXP написал : Не удастся сфоткать место подсоединения трубы к счётчику?
Нет пока никакого счётчика. Не поставили. Рано ещё.
Tile_EXP написал : На плане вроде всё сносно.
А шкаф куда пихать? :help
Вот так я нарисовал вводный шкаф - Там что нибудь ещё нужно или желательно?
19.01.2012 в 15:18:51
#2846336
Вот разве что разместить шкаф параллельно косой стене до уровня раковины по высоте. Будет вроде полочки...
19.01.2012 в 20:32:50
#2847109
Fatalkot написал : Не забывайте, что это горизонтальный ввод, а не стояк на 15. Ни разу не видел, чтоб внутри квартиры делали 20-кой изначально строители.
Так 16 ведётся на конечный потребитель обычно. Для нормального функционирования водопровода вводная труба должна быть минимум 20-ка. Экономят на вас. Если планируете жить в этой квартире сами, то переделывать однозначно.
Fatalkot написал : Нет пока никакого счётчика. Не поставили. Рано ещё.
Что же там сейчас? Тоже трубы замотанные скотчем?
Fatalkot написал : А шкаф куда пихать?
Вариантов много. Вплоть до замуровки в стену. Приглашайте человека который будет делать, пусть он и решает о необходимой комплектации и расположении на месте.
19.01.2012 в 23:31:12
#2847591
Tile_EXP написал : Что же там сейчас? Тоже трубы замотанные скотчем?
Ага. До сдачи госкомиссии два месяца.
20.01.2012 в 00:00:43
#2847675
по схеме выходит так что из одного основного сантехшкафа уходят трубы к ещё каким-то сантехшкафам?
20.01.2012 в 00:10:31
#2847696
Dimenion написал : по схеме выходит так что из одного основного сантехшкафа уходят трубы к ещё каким-то сантехшкафам?
Да. Первый шкаф для соединения с вводными трубами. Это около входной двери и там мало места. До мокрых зон вводные трубы не дотягиваются. Санузел и кухня по одну сторону от ввода, ванная по другую. Альтернатива ещё двум шкафам - это ещё шесть труб под стяжкой между санузлами.
Собственно вот -
20.01.2012 в 00:14:44
#2847709
около входной двери это где вентшахта, нет?
20.01.2012 в 00:19:17
#2847723
Dimenion написал : около входной двери это где вентшахта, нет?
Я в предыдущем посте приложил схему трасс - там обозначено. Вентшахты далеко оттуда.
20.01.2012 в 17:41:11
#2849033
Вот полная схема -
22.01.2012 в 01:10:48
#2851925
Вот ведь накосячил с обозначениями обратных клапанов...
переделал.
19.07.2012 в 13:06:56
#3211653
У меня такая же ситуация, как и у топикстартера. Стояк на площадке, от него в квартиру в гофре под стяжкой металлопластом подведены ГВ и ХВ. Металлопласт Hydrosta, обжимные фиттинги. Вобщем, о надёжности, я так понимаю, речи не идёт. Так как до глобального ремонта дойдём не скоро (через 3-5 лет), а в квартире уже живем, хотелось бы, чтобы за это время вся эта конструкция не потекла. Тут в теме кто-то отписывался, что можно вытянуть старые трубы, это в теории, или реально? Возможно малой кровью заменить так металлопласт на PEX? Просто, если что-то пойдёт не так, останемся без воды и придется в срочном порядке вскрывать стяжку.
03.11.2012 в 12:20:11
#3411405
Новые данные
03.11.2012 в 12:28:10
#3411420
Шестого иду принимать квартиру от застройщика.
Ищу мастера.
03.11.2012 в 12:31:07
#3411423
Fatalkot написал : Новые данные
Должны фанфары прозвучать?:) Конкретизируйте.
03.11.2012 в 13:40:29
#3411491
До фанфар ещё далеко. Разместил в соответствующей ветке обьяву призывающую мастера. Надеюсь, фанфары будут звучать в его честь :) Сюда дал ссылку, как на информацию по проекту. Извините, если что не так...
03.11.2012 в 14:37:31
#3411550
Fatalkot написал : Разместил в соответствующей ветке обьяву призывающую мастера
О-ооо-оо САНТЕХНИК приди :D
06.11.2012 в 22:47:19
#3417905
Подскажите, пожалуйста, то это за штуковина над счётчиками?
06.11.2012 в 22:56:41
#3417933
Fatalkot, регулятор давления
06.11.2012 в 22:59:58
#3417943
О! Спасибо :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу