31.08.2012 в 23:08:56
Можно не скромный вопрос? почему вы советуете:
andrewkhv написал : Монтаж в щите медью 6квадратов..... Ввод в квартиру - ВВГ(нг-LS) 3х10.
получается, как бы сами создаете слабое место на максимальном потреблении...
01.09.2012 в 03:03:17
vanomur, для начала ознакомьтесь с таблицей длительных токов для одно- и многожильных проводов и кабелей.
04.09.2012 в 19:16:06
Доброго времени суток, ув. коллеги! Решил освежить проводку в квартире и начать естественно со своей половины этажного щитка (левая сторона на фото). В щиток заведены две "фазы" и один "ноль" проводами АПВ 25. Через счетчик "фаза" подается на старые пакетники 16А (освещение, розетки) и 40А (электроплита), рабочий "ноль" – на клеммник (на фото чуть правее и выше пакетников). Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А. Затем делать разводку внутри. Вопрос, откуда взять защитный "ноль"? Если с "нулевого" клеммника до счетчика (на фото слева внизу)?..
09.09.2012 в 20:55:03
UAtank написал : Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А
Это не пакетники, это автоматические выключатели.
Ввод можно сделать кабелем 3х10. Можно использовать ВВГ-нг или же ПВ-1.
Счётчик опломбирован? Лучше подключить ввод на квартиру прямо к счётчику без всяких клемм и пр.
UAtank написал : Вопрос, откуда взять защитный "ноль"?
Если выполнены условия при которых можно занулять, то можно под это дело установить отдельный "орех" на магистральный ноль.
09.09.2012 в 22:34:12
UAtank написал : Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А.
И каким образом ваша клеммная колодка будет защищать вводной кабель?
09.09.2012 в 22:40:21
А вот такие "большие" пакетники как на фото тоже взрываются? Или это касается только "маленьких" на две пары контактов?
16.09.2012 в 20:53:30
Вл-80 написал : Это не пакетники, это автоматические выключатели.
Да ладно, за 10 лет дважды горели и ни разу не отключались (автоматически)... Какие же это ВА?! :D
16.09.2012 в 21:01:29
avmal написал : И каким образом ваша клеммная колодка будет защищать вводной кабель?
А никак! Для защиты вводного кабеля существует двухполюсной ВА или дифавтомат, кому что по карману. Только не в коридоре, что чревато кражей, а в квартире.
16.09.2012 в 21:07:58
Вл-80 написал : Если выполнены условия при которых можно занулять, то можно под это дело установить отдельный "орех" на магистральный ноль.
То есть, если я правильно понимаю, защитный "ноль" можно брать ДО счетчика (с магистрального "ноля" через "орех"), а рабочий "ноль" – ПОСЛЕ счетчика.
16.09.2012 в 21:13:07
UAtank написал : Для защиты вводного кабеля существует двухполюсной ВА или дифавтомат, кому что по карману. Только не в коридоре, что чревато кражей, а в квартире.
И каким образом "двухполюсный ВА или дифавтомат", стоящий в квартире, будет защищать кабель, идущий в квартиру с этажного щита? А коли вы взялись за реконструкцию этажного щита, то несомненно в курсе, что сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять защитный аппарат?
17.09.2012 в 08:46:26
Ну дык, вместо "щитового" защитный аппарат будет "квартирным" – делов-то! Разница в дополнительных 5 метрах вводного кабеля от счетчика, который остается в щитке непосредственно в квартиру, где располагается все остальное...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.