Alexiy написал :
Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании.
Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
разумно,вы правы.
но как сказал прораб,наверно и кабельщика на мыло тоже не помешало бы. не качественно зделаные муфты,не соблюдение рекомендаций по прокладке перемычек между мыфтами,напитка кабелей влагой наличие которой не отслеживают,плюс возрастающие зимой нагрузки вот и рвется там где тонко.
я в начале своей деятельности много раз видел кабеля и муфты лежащие почти на поверхности земли иногда заныривая в глубину до полутора метров и покрайней мере всё это длится не один сезон и они таки рвались но не часто.
Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании.
Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
см. типовой проект А5-92 - там всё наглядно...
Без компенсации так и будет рваться.