Yurydan написал :
Дабы не плодить темы. Эта наиболее подходящая.
Во исполнение указа задумался об установке счётчика в своей квартире для одной газовой плитыГранд-1,6.pdf. Возник вопрос. Скачал из Интернета паспорт к счётчику. Там указано, что его нельзя монтировать над плитой . Стояк проходит прямо по цетру плиты, сверху спускается отвод вправо с краником прямо на входной патрубок плиты. Раньше было жёсткое подключение. Впоследствии я его переделал на гибкий шланг. То есть сразу к крану счётчик цеплять нельзя, он будет висеть на краем плиту, а положено не ближе 300мм к плите и по высоте не ниже 800 мм над плитой. В итоге, возникла необходимость уходить вправо (слева висят шкафы). Самый стандартный вариант, это вызвать газовиков со сварочным аппаратом и они всё переварят, но, скорее всего, обои будут повреждены
Только что установил у себя точно такой счетчик в точно такой ситуации, как у Вас - прямо над плитой, на высоте 800 мм от ее поверхности.
В паспорте счетчика нарисован чертежик, на котором штриховкой отмечена зона, запрещенная для уствновки счетчика: по 30 см в стороны от плиты и 80 см над плитой. То есть получается, что НАД плитой на высоте не менее 80 см от нее счетчик вешать МОЖНО. Но все примеры положения счетчика на том же чертежике нарисованы так, что счетчик сбоку от плиты, за пределами 30 см по горизонтали.
Я написал запрос на предприятие-изготовитель счетчика.
Вот текст ответа:
На Ваше обращение от 11.03.2013 сообщаю следующее:
По состоянию на 6 марта 2013 года, паспортом предприятия-изготовителя ООО НПО «Турбулентность-ДОН» «Допускается установка счётчика в любом удобном для потребителя положении, не противоречащем правилам установки и монтажа газового оборудования… допускается установка счетчика на расстоянии по горизонтали не менее 300мм и по вертикали – не менее 800мм от бытовой газовой плиты и (или) отопительного газоиспользующего оборудования». Указанные требования соответствуют требованиям п.6.45-6.49 Свода правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003.
В пункте 6.49 СП 42-101-2003: «…Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
-0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования(емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
-1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.»
То есть установка счетчика над плитой выше чем на 0,8 м от поверхности плиты допускается!
Распечатав этот ответ, я вызвал контролера Регионгаза на опломбировку. Приготовился биться насмерть, размахивая ответом завода-изготовителя. Однако контролер на тот факт, что счетчик висит НАД плитой, не обратил ни малейшего внимания. Повесил пломбу, списал показание, дал расписаться в акте и откланялся. Видимо, контролеры Регионгаза Правила тоже читают и трактуют их так же , как все нормальные люди.