17.01.2012 в 09:45:58

serj_mobias написал : Кондиционер не должен находится под узо потому не потечёт ток через ево корпус.

Это конечно весьма и весьма оригинальный ответ: ешьте бутерброды без масла! -почему? -потому, что если их не мазать маслом, то они будут без масла.

Романыч написал : от того что данные линии находятся после УЗО плохого ничего не случится.

+1 только хорошее

Если под УМЗ Вы подразумеваете УЗМ :), то ставьте его до вводного АВ (и, понятно, дифа) как я Вам и говорил.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2012 в 10:18:19

drdollar написал : то ставьте его до вводного АВ (и, понятно, дифа)

УЗМ - электроприбор. И должен быть защищен от свехтока. В нем внутри разрядник есть. Вдруг потоп\таракан залез\пыль, пробьет его - кто обесточит цепь? АВ должен первым стоять.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2012 в 10:28:05

andrewkhv написал : И должен быть защищен от свехтока. В нем внутри разрядник есть. Вдруг потоп\таракан залез\пыль, пробьет его - кто обесточит цепь? АВ должен первым стоять.

Хорошее предложение, но никому не известно по какой цепи таракан перегрузку устроит и потому лучше УЗО ставить на все линии.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2012 в 10:40:15

avmal написал : Хорошее предложение, но никому не известно по какой цепи таракан перегрузку устроит и потому лучше УЗО ставить на все линии.

Я не про узо, а про УЗМ. Предложение поступило от drdollar'а поменять местами УЗМ и АВ С40.

drdollar написал :

  1. УЗМ советуют ставить до АВ общего.

drdollar написал : Если под УМЗ Вы подразумеваете УЗМ , то ставьте его до вводного АВ (и, понятно, дифа) как я Вам и говорил.

Я против.

0
Романыч
Романыч
Новичок

Регистрация: 15.01.2012

Москва

Сообщений: 54

17.01.2012 в 10:48:08

drdollar написал : Если под УМЗ Вы подразумеваете УЗМ :),

Ну, небольшая очепятка произошла:)

andrewkhv написал : УЗМ - электроприбор. И должен быть защищен от свехтока. В нем внутри разрядник есть. Вдруг потоп\таракан залез\пыль, пробьет его - кто обесточит цепь? АВ должен первым стоять.

andrewkhv написал : Я не про узо, а про УЗМ. Предложение поступило от drdollar'а поменять местами УЗМ и АВ С40.

Я против.

Чуйствую не обойтись мне без выключателя нагрузки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2012 в 10:51:15

andrewkhv написал : Я против.

Так кто противится? Тут советы дают и делятся опытом. Чаще, правда, за квалифицированным советом.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2012 в 10:54:18

2avmal, я наверно ваш пост №25 неправильно понял

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.01.2012 в 15:34:15

andrewkhv написал : УЗМ - электроприбор. И должен быть защищен от свехтока. В нем внутри разрядник есть. Вдруг потоп\таракан залез\пыль, пробьет его - кто обесточит цепь? АВ должен первым стоять.

Он обычно и стоит всегда - после счетчика (если конечно никто ПУЭ не нарушает)

0
Романыч
Романыч
Новичок

Регистрация: 15.01.2012

Москва

Сообщений: 54

17.01.2012 в 17:24:23

Ну вот, немного поколдовал над схемой. Наверное это уже окончательный вид.

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.01.2012 в 17:31:21

Для себя я бы выбросил АВ 40А № 2 и заменил линию на духовку С16 и 2,5 кв. мм.

0
Романыч
Романыч
Новичок

Регистрация: 15.01.2012

Москва

Сообщений: 54

17.01.2012 в 18:04:19

drdollar написал : Для себя я бы выбросил АВ 40А № 2 и заменил линию на духовку С16 и 2,5 кв. мм.

Обоснуйте.

0