17.01.2012 в 01:02:08
Ну так АВ кондиционеров подключены до дифов, или после?
17.01.2012 в 01:03:04
Марсик написал : В этом случае, диагноз можно считать верным. Если место позволяет, замените хворающий диф на связку из брендового 2Р АВ С50 и китайского селективного 100(300)мА УЗО.
А китайское это какое, я в марках не столь силен - может тогда уж росийское астроузо вот нашел какое-то в интернете. Что по нему говорят? для щита тупо брал АББ и легрант . Дифы кстати ужос - категории по току B и по узошности А только под заказ , ждал 4 месяца и это в МСК :( возят тока всякие АС - пипыл берет что по дешевле похоже не вдаваясь в предназначение или это я уже комолета хочу в отрыве от народа
17.01.2012 в 01:03:36
boton написал : А что такое Ставрополь - какой-то производитель?
Город такой. Ещё есть Зеленокумск, но туда кататься не советую - степь.
17.01.2012 в 01:08:06
boton написал : А китайское это какое
Например, ИЭК ВД1-63S.
boton написал : может тогда уж росийское астроузо вот нашел какое-то в интернете. Что по нему говорят?
На практике не сталкивался, плохих отзывов не слышал.
boton написал : для щита тупо брал АББ и легрант
Это зря. К слову, название именитого французского производителя произносится как "Легран".
17.01.2012 в 01:08:45
Марсик написал : Ну так АВ кондиционеров подключены до дифов, или после?
после дифов конечно . до дифов только вводной автомат и контактор . Но они вне подозрений поскольку этажный дифф глючил и без них . Он глючил еще на старом щитке (ЯК-1 помоему зовется) до переборки был такой щиток и по квартире иная разводка , но этажный дифф все равно выбивало
17.01.2012 в 01:10:38
avmal написал : Город такой. Ещё есть Зеленокумск, но туда кататься не советую - степь.
не надо мне геограйфий . Что за ставрополь но не сигналовский который вы рекомендовали, это какоето обиходное название марки?
17.01.2012 в 01:13:15
Марсик написал : Например, ИЭК ВД1-63S.
На практике не сталкивался, плохих отзывов не слышал.
Это зря. К слову, название именитого французского производителя произносится как "Легран".
ну почему зря - по квартире от него розеток и выключателей поставил серии Селян или как оно по русски дороги правдо но красивые девайсы . регулятор крутилка теплых полов по 7000 руб меня конечно убило ценой но пришлось брать . Дизайнс :)
17.01.2012 в 01:17:19
boton написал : тупо
Это я о методе подбора оборудования щитка. Установочные, равно как и дизайнерские изыски, в данном случае интереса не представляют.
17.01.2012 в 01:21:03
Марсик не ну я этот форум почитал - основные аргументы которые я на форуме почерпнул были типа легранды и абб это лишняя трата денег и типа на безопасность денег не жалеть. Деньги были, потому просто изучил что такое типа А типа АС и в чем разница :) надеюсь дифы взял стоящие?
может еще подскажите что я сделал не так при подсоединении гибкой шины к гребенке , можно их было вообще так внахлест вкручивать в один автомат один на один?
17.01.2012 в 01:23:53
boton написал : основные аргументы которые я на форуме почерпнул были типа легранды и абб это лишняя трата денег
Да ну?! Где такое сказано?
boton написал : надеюсь дифы взял стоящие?
Дифы-то стоящие, да только не оправдана их установка, когда ниже стоят групповые АВ. А цена немаленькая, насколько я в курсе.
17.01.2012 в 01:29:24
а почему неоправдана - поясните если не сложно. Если вы имеете ввиду что можно было УЗО а не дифф, то это я специально вдруг АВ какой не сработает + они типа В - чтобы четко нагрузку по току контролировать всей группы - там нижняя например если просуммировать то много ампер получается :) хотя понятно что никогда максимум там потребления не будет. цена не слабая 4200 руб примерно каждый. Но справедливости ради я вначале вообще хотел их 4 штуки, даже купил но он не влез из за контактора - лежит в запасе теще поставлю :)