andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.01.2012 в 15:15:45

Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.

0
Совесть
Совесть
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Одинцово

Сообщений: 13

18.01.2012 в 15:38:21

andrewkhv написал : Нужно думать, пока геморрой не распространился по организму. Идею я уже озвучил. Откусить оплавненный кусок. Поставить клеммник на 25-40А (в распаечную корбку, бокс с дин-рейкой). К клеммнику подключить розетку медью 4кв. Или провод от плиты, что даже лучше.

У меня плита старая, советская. Подозреваю, что Квт 10 кушает.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.01.2012 в 15:53:06

Ну тогда можно отрезать ее вилку, и через клеммник типа такого http://www.electro-mpo.ru/card17398.html#.TxaxpZfwrf8 подрубить. Провода от стены - полукольцом. На провода от плиты - кольцевые наконечники типа этого: http://www.electro-mpo.ru/card6688.html#.Txaye5fwrf8, лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать. Все разместить в коробке распаячной.

0
dgin
dgin
Местный

Регистрация: 27.03.2008

Тирасполь

Сообщений: 215

18.01.2012 в 16:05:24

У меня плита старая, советская. Подозреваю, что Квт 10 кушает.

подозревать не надо, а посмотреть по электросчетчику.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.01.2012 в 16:34:35

andrewkhv написал : лучше припаять, можно наверно и пассатижами обжать.

ужасы какие вы советуете... брррр! обжать пассатижами многопроволочную медную жилу вместе с алюминиевой?!

Очевидно, что алюминиевый провод грелся из-за некачественного контакта в клемме розетки. Желательно убедиться в том, что изоляция, которая была подвержена перегреву сохранила свои изоляционные свойства и КЗ по этой причине не произойдёт. Перед установкой новой розетки аккуратно и тщательно зачистить окисленные концы провода и зажать в клеммы новой розетки с применением гроверных шайб. Никакие коробки не нужны.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.01.2012 в 17:05:02

Alexiy написал : ужасы какие вы советуете... брррр!

Я предлагаю оконцевать жилы многожильного провода плиты, чтобы в клеммник путем зажать. Или вы ссылки не смотрели?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.01.2012 в 04:30:47

Можно еще поставить бокс на 3 автомата (правда, он по высоте заметно больше распаячной коробки), подключить ноль и фазу через двухполюсный автомат, эемлю - через клеммник для дин-рейки. Провода плиты оконцевать НШВИ пассатижами.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2012 в 06:34:22

Совесть написал : Вопрос простой: сгорю или не сгорю?

Быстрее всего сгорите, если не обеспечите хороший контакт. Есть простейший выход - купите "орехи" типа У-739М ( можно У-731 ), подключите розетку куском около метра-полуметра кабелем ВВГ или NYM 3х4,0, подключите концы с другой стороны через "орехи" к своим "торчунчикам" из стены и подключайте плиту с новой вилкой. Дизайн - ноль, но за плитой не видно, а надёжность появится.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.01.2012 в 06:57:48

avmal написал : "орехи" типа У-739М

Они лучше клеммника? каждый орех 32×30×45мм, а провода-то всего 4квадрата.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2012 в 08:39:59

andrewkhv написал : Они лучше клеммника?

Намного, если дизайн не портят.

andrewkhv написал : каждый орех 32×30×45мм, а провода-то всего 4квадрата.

Это "скорлупа" у них такая.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.01.2012 в 09:13:06

avmal написал : Намного

Ну не знаю, я карболитовым клеммникам вполне доверяю. В "маленьких" СО - провод двумя винтами прижат, в "больших" как на ссылке - провод кольцом, и винтом М4. А вот полиэтиленовые - это полное г.

0