Ну так я ж ответил, максимум 20 метров))
19.01.2012 в 21:48:04
Ну так я ж ответил, максимум 20 метров))
19.01.2012 в 23:57:35
Узо на 300мА оставьте бо ТТ ( кроме того будет защищать кабельные линии) линию на гараж в главном щите защищайте 2р автоматом. а 30мА узо уже в щите в гараже. Рубмльники и проч баловство. в быту автомата более чем достаточно.
20.01.2012 в 00:04:45
Остается вопрос номинала автомата, отрубающего гаражный щиток. Тоже 50А? Али 40?
20.01.2012 в 02:01:44
ZIDIZ, да поставьте вместо УЗО 300 ма и двухполюсника диф 32/300 и убьете 2-х зайцев. Заодно сможете не ставить АВ на 32 А, так что реальная экономия
20.01.2012 в 08:49:39
ZIDIZ написал : Остается вопрос номинала автомата, отрубающего гаражный щиток. Тоже 50А? Али 40?
Скажите, а что Вас хотите подключать на линию в 32А, которая у Вас нарисована на щите во дворе, кроме сварки?
drdollar написал : ZIDIZ, да поставьте вместо УЗО 300 ма и двухполюсника диф 32/300 и убьете 2-х зайцев. Заодно сможете не ставить АВ на 32 А, так что реальная экономия
Ставить диф.автомат - это не есть хорошо. Самое надежное - связка УЗО+автомат.
20.01.2012 в 08:53:12
Сварка, электростанки
20.01.2012 в 09:10:00
ZIDIZ написал : Ну так я ж ответил, максимум 20 метров))
Kamikaze написал :
Songo написал : 2) Баня и хоз. постройка на расстоянии от дома, планирую в ПНД трубе под землёй провести по одному ВВГ 3х2,5 к каждой постройке и запитать от его всю постройку. Потребителей там мощных не будет.
Если на удалении, то в аварийном режиме потенциал РЕ может отличаться от потенциала тамошней земли (грунта). Правильно - тянуть линию с РЕ сечением 10мм2 и повторно заземлять его у бани (хоз. постройки), т.е. уравнивать потенциал РЕ и местной земли. Особенно это актуально для бани, где из-за "ультравысокой" влажности опасным может быть напряжение даже в десяток-другой вольт.
Думаю, это вам поможет правильно проводку сделать. Вот еще пост из "Хэлпа":
20.01.2012 в 09:14:48
Ставьте 40А.
20.01.2012 в 09:27:40
ZIDIZ написал : Остается вопрос номинала автомата, отрубающего гаражный щиток. Тоже 50А? Али 40?
я в таких случаях применяю 2 типовых решения. 1 вариант: в удаленной постройке нет мощных потребителей тогда линия питания АВВГ 3(4)х6 под защитой АВ 2р 25А 2 вариант: в удаленной постройке будет сварочка, станочки, и т.п. тогда АВВГ 4х10 под защитой 40А мах (обычно 32) АВВГ получается дешевле сопоставимого ВВГ
20.01.2012 в 09:35:44
Насяльника написал : 1 вариант: в удаленной постройке нет мощных потребителей тогда линия питания АВВГ 3(4)х6 под защитой АВ 2р 25А 2 вариант: в удаленной постройке будет сварочка, станочки, и т.п. тогда АВВГ 4х10 под защитой 40А мах (обычно 32) АВВГ получается дешевле сопоставимого ВВГ
ZIDIZ написал : Ну так я ж ответил, максимум 20 метров))
Kamikaze написал :
Songo написал : 2) Баня и хоз. постройка на расстоянии от дома, планирую в ПНД трубе под землёй провести по одному ВВГ 3х2,5 к каждой постройке и запитать от его всю постройку. Потребителей там мощных не будет.
Если на удалении, то в аварийном режиме потенциал РЕ может отличаться от потенциала тамошней земли (грунта). Правильно - тянуть линию с РЕ сечением 10мм2 и повторно заземлять его у бани (хоз. постройки), т.е. уравнивать потенциал РЕ и местной земли. Особенно это актуально для бани, где из-за "ультравысокой" влажности опасным может быть напряжение даже в десяток-другой вольт.
Думаю, это вам поможет правильно проводку сделать. Вот еще пост из "Хэлпа":
Насяльника написал : АВВГ получается дешевле сопоставимого ВВГ
С учетом цитаты выше, нужно 16квадратов аввг. Независимо от автомата.
20.01.2012 в 09:40:43
Защита от пренапряжений планируется в виде узип и узм, молниезащита пока не планируется
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу