19.01.2012 в 03:42:59

Thunder82 написал : их от старости так, или конструкция убогая?

Конструкция. Контакты с годами теряют пластичность, появляется зазор, искрение, сваривание вольтовой дугой, а при переключении ламели несваренные набегают на сваренные. Не очень страшно, но пакетник щёлкнуть я всегда посылаю напарника - нервы с годами уже не те. Обычно контактные ламели вылетают с очень неприятным звуком-светом и необходимость появляется бежать в ВРУ для включения автомата стояка, пока жильцы не затоптали.

Thunder82 написал : пусть меняет на автомат?

Лучше на модульный рубильник ( выключатель нагрузки ) с номиналом побольше.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.01.2012 в 11:57:45

Thunder82 написал : После бума я выкинул это хозяйство в помойку, заменив на два автомата 2p 16A IEK.

С АВ фаза и ноль точно уходят? Индикатор при включенном АВ на нулевой клемме с подключенным проводом линии (неисправной) светится или нет?

0
шпийон
шпийон
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

19.01.2012 в 12:11:21

*** ЗЫ, по теме. Если отключить ВСЕ электроприборы, тоже 25В показывает? Целостность проводников можно омметром проверить, отключив напряжение. Для ТС это безопаснее.

0
Thunder82
Thunder82
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

19.01.2012 в 12:11:32

Bladiclab написал : С АВ фаза и ноль точно уходят? Индикатор при включенном АВ на нулевой клемме с подключенным проводом линии (неисправной) светится или нет?

Там не только индикатор. Там целых 5 галогенок горит на этой линии и роутер с телефоном работают:)

0
Thunder82
Thunder82
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

19.01.2012 в 12:45:57

Если отсутствует ноль,и я проброшу ноль с розетки из другой комнаты на эту линию. Могут быть негативные последствия или все норм?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2012 в 12:55:57

Thunder82 написал : Если отсутствует ноль,и я проброшу ноль с розетки из другой комнаты на эту линию. Могут быть негативные последствия или все норм?

Могут. Лучше найти причину, а не бороться с последствиями.

0
Thunder82
Thunder82
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

19.01.2012 в 13:06:20

avmal написал : Могут. Лучше найти причину, а не бороться с последствиями.

Какие если не секрет? Понятно, что лучше. Но раздолбать можно очень много и ничего не найти, есть же вероятность, что провода шли под полом у соседа сверху и ноль в скрутке отгорел там. Полный ремонт с заменой всей электрики по ПУЭ (а возможно еще и капитальный ремонт будет в доме и сделают TN-C-S) и фэн-шую будет только в июле-августе. Есть детектор HAMMER DDK 08 MULTI GRAVIZAPPA? но толку от него никакого (не берите, хрень полная)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.01.2012 в 14:10:00

Thunder82 написал : Если отсутствует ноль,и я проброшу ноль с розетки из другой комнаты на эту линию. Могут быть негативные последствия или все норм?

Неисправный участок нужно обязательно исключать из работы (если не искать повреждение). И только после этого прокладывается новый участок. А так на место повреждения напруга все равно будет подаваться. Как на прямую так и возвратом.

0
шпийон
шпийон
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

19.01.2012 в 14:58:38

Bladiclab написал : Неисправный участок нужно обязательно исключать из работы (если не искать повреждение).

Истина!

0
Thunder82
Thunder82
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Тула

Сообщений: 79

19.01.2012 в 16:15:44

шпийон написал : Истина!

Да собственно никто и не спорит. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.Для исключения поврежденного участка, надо искать повреждение после корридора и до спальни, т.е. ориентировочно в зале. Ибо исключать корридор и кладовку мне не улыбается совсем.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 16:22:33

Thunder82 написал : детектор HAMMER DDK 08 MULTI GRAVIZAPPA?

Название "Гравицаппа" кагбэ намекает на происхождение данного девайса... и одно это уже должно насторожить. На самом деле, подобный прибор для того, чтобы им можно было пользоваться должен обязательно иметь кнопочку ZOOM для калибровки чувствительности в данной точке пространства. Если есть необходимость - рассмотрите следующие варианты: BOSCH GMS 120 (глубина обнаружения железа до 12 см, цена 3500 руб.) BOSCH DMF 10 ZOOM (глубина обнаружения железа до 10 см, цена 3000 руб.) Skil 0550 (глубина обнаружения железа до 8 см, цена 2500 руб.)

Проводку под напряжением обнаруживают на глубине 5 см. Фактически 3-4 см - максимум.
Если проводка глубже, то обнаружить её реально только 2-компонентным прибором (генератор+детектор) + танцы с бубнами. Поэтому зачастую проще тупо отключить проблемную линию и проложить новую, т.к. отгоревший контакт свидетельствует о некачественном соединении (вероятность того, что и фазный проводник соединён на соплях близка к 100%), либо о повреждении кабеля (при этом фазный проводник также в опасности).

0