artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

23.01.2012 в 21:08:13

Павел С написал : Вообщем цокольное помещение около 400 м2, вытяжной короб (500*250) проходит по потолку этого помещения пристроенного к дому, то есть над этим сразу крыша (улица). Вентилятор канальный (прямоугольный) установлен на крыше. Вот проблема: не разберусь- почему холодный воздух попадает в этот короб?

Вентилятор присоединен к коробу? Включать пробовали?

0
Павел С
Павел С
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Саратов

Сообщений: 22

24.01.2012 в 21:23:59

Вентилятор присоединён к коробу. Но сначала поворот на 90 град и шумоглушитель. Включать пробовали но было время потеплее.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

24.01.2012 в 23:09:49

Павел С написал : Включать пробовали но было время потеплее.

Так это приточка или вытяжка? Может нужно включить вентилятор? Пусть вытягивает. Только убедись что он правильно подсоединен к воздуховоду и подключен электрически. Зы. Как вариант - воздух охлаждается в воздуховоде и спускается вниз. Выход в дом есть? Дверь или еще что?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу