25.01.2012 в 18:44:59

Я бы еще насосы поставил на подачу в сторону потребителей тепла, сейчас они стоят на обратке и "дуют" друг в друга.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.01.2012 в 18:56:13

iv.iv написал : Тогда насосы 25-40достаточно и увязать гидравлически балансировочными и дальше нижними вентилями на радиаторах.

Там вроде Kermi FKV, а у них под термоголовкой, есть преднастроечные вентили.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.01.2012 в 18:57:20

NikolaBY написал : Я бы еще насосы поставил на подачу в сторону потребителей тепла, сейчас они стоят на обратке и "дуют" друг в друга.

А так они будут сосать друг у друга. Неэстетично как-то :)

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.01.2012 в 20:22:02

SCB написал : Там вроде Kermi FKV

Согласен извиняюсь невнимательно прочитал.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.01.2012 в 20:30:04

И коллектор все-таки маловат.....Лучше сварить под заказ типа термогидравлического разделителя и соблюдая диаметры...

0
Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

25.01.2012 в 20:33:25

(Про все фотки предупрежу, что снято в процессе монтажа, т.е. иногда не все отображено, что есть.)

От котла идет ппр 40 мм. Вот фото "за котлом", байпаса там не делал.

Регулировка ТП сделана так, общий вид и покрупнее трехходовой вентиль. Насос стоит как и везде - на обратке:

(Немного тесновато вышло со стояком отопления 1 этажа, неэстетично конечно, но иначе не выходило, короткие хвосты оставил от трубок ТП).

Мужики, конечно можно поставить доп группу безопасности только на котел, переделать что-то в регулировке ТП, заменить кран на экспанзомате... Но какие действия собственно по балансировке-то? Пока предлается поменять насосы на менее мощные (но и мощный почему-то не прокачал однажды), и переставить обратные клапана на выпуск циркулярников... Может быть еще идеи есть?

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.01.2012 в 20:45:18

iv.iv написал : И коллектор все-таки маловат.....Лучше сварить под заказ типа термогидравлического разделителя и соблюдая диаметры...

Да, размером с ракету-носитель Протон :) Коллектор нормальный

gleby4 написал : Но какие действия собственно по балансировке-то?

Всё, что я вижу на фото, сделано через..... Узел подмеса ТП вообще отдельная песня и виновник половины всех бед, как минимум. Котел отделен от группы безопасности краном. Передайте привет котлу, как-нибудь он отправится на свалку. Чтоб почистить грязевик надо слить коллектор. А что, нормально, заодно и трубы промоем, мало ли песок там какой......

Кароче:

  1. Узел подмеса ТП переделать. Автоматическую регулировку рекомендую сделать сразу. Потом спасибо скажете.
  2. Группу безопасности перенести на подачу котла до крана, без вариантов.
  3. Насосы сменить на поменьше, реально 25-60 достаточно.

Это програма минимум. Однако и остальное не помешает, раз пошла такая пьянка.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.01.2012 в 20:50:48

Конечно же нужно все видеть....думаю на каждую ветку на обратке по вентилю и увязывать гидравлически.

0
Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

25.01.2012 в 21:40:22

SCB написал : Узел подмеса ТП вообще отдельная песня и виновник половины всех бед, как минимум....

Дело в том, что ТП вообще был отключен (электрически - его циркулярник + закрыты шаровые на подаче и обратке) вместе с этим узлом :), что не помешало встать теплоносителю в ветке 2-го этажа. И в 1/2 случаев ТП выключен. Автоматическая регулировка - я не против, но что она даст в плане балансировки?

Группу безопасности на котел, и заодно грязевик отсечь - согласен с Вами, сделаю вместе с теми переделками, которые для балансировки понадобятся.

0
Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

25.01.2012 в 21:41:51

iv.iv написал : ..думаю на каждую ветку на обратке по вентилю и увязывать гидравлически.

Вы имеете в виду просто ручные вентили? Или какие-то клапана?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.01.2012 в 21:48:00

gleby4 написал : ручные вентили?

Да.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.01.2012 в 21:53:31

gleby4 написал : Дело в том, что ТП вообще был отключен (электрически - его циркулярник + закрыты шаровые на подаче и обратке) вместе с этим узлом , что не помешало встать теплоносителю в ветке 2-го этажа.

Значит он одним своим видом смущает соседние контура. Карма у него плохая :)

Проверить состояние грязевика Сменить насосы на послабже

0
Аватар пользователя
Ромео

Местный

Регистрация: 11.01.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 98

26.01.2012 в 02:14:33

Я не спец, но может гидравлическая "стрелка" поможет между котлом и коллектором http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24558

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

26.01.2012 в 10:11:31

стрелка вещь хорошая, но и без неё работать должно.

0
Аватар пользователя
gleby4

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

27.01.2012 в 09:15:59

Скажите еще, возможно ли, что ситуация решится при установке вентилей-термостатов на радиаторы? Ведь по идее, когда при разогреве одной ветки они начнут ее придавливать и ее сопротивление вырастет, то в другую ветку, недогретую, и с открытыми термостатами, пойдет большее давление и она должна прокачаться...