Аватар пользователя
ROW111

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Барнаул

Сообщений: 1482

19.03.2018 в 06:59:47

Об этом с самого начала и пишу что ВРУ может выполнять роль ГРЩ,это частный случай,согласно ГОСТа, если ток не более 630А, при больших токах это только ГРЩ, и ВРУ оно называться не может,по причине того что должно быть сертифицировано в соответствии с ПУЭ 1.1.19,

Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

а значит соответствовать ГОСТу.

TAB написал: Ну тогда приведите ГОСТ на ГРЩ плиз.

ГРЩ изготавливается по ГОСТу на НКУ, ток там ограничен ЕМНИП 6000А на вводе. надеюсь ГОСТ на НКУ сами отыщите. А вот ВРУ выделены в специальный подкласс НКУ с ограничением тока, и на них выпущен отдельный ГОСТ.

0
Аватар пользователя
ROW111

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Барнаул

Сообщений: 1482

19.03.2018 в 07:07:05

TAB написал: Ну тогда приведите ГОСТ на ГРЩ плиз.

ГРЩ изготавливается по ГОСТу на НКУ, ток там ограничен ЕМНИП 6000А на вводе. надеюсь ГОСТ на НКУ сами отыщите. А вот ВРУ выделены в специальный подкласс НКУ с ограничением тока, и на них выпущен отдельный ГОСТ.

0