Существует вот такая схема отопления в здании: отопление сварено ППР 3/4 и подача и обратка, отводы к радиаторам идут 1/2. обе нити проходят снизу от радиаторов. Радиаторы под номерами 10 и 11 греются отлично, т.к. вода циркулирует по малому кругу, на них стоят краны еле открыты. Далее с 1 по 5 греются тоже отлично, разница температур практически не ощутима, радиаторы 8 и 9 чуть хуже, а радиатор 6 и особенно 7- вообще еле теплый. Получается до них вода просто не доходит, т.к. насосу легче ее гонять на первых радиаторах. Возможно ли исправить положение и заставить греть радиаторы 9,8,6 и особенно 7 если поставить шаровые краны на вводе с 1го по 5й и регулировкой придушить подачу на эти батареи? таким образом вода дойдет все таки до последних батарей горячей менее расходуясь на первых. еще предложили 2й вариант- перепаять систему последовательно, но с байпасом и краном на нем на каждую батарею. минусы считаю такие - 1 в инструкции к котлу сказано - для нормальной работы насоса трубы отопления должны быть не менее 3/4, т.е. 25мм, а при втором варианте сечение будет сужаться до 1/2, т.к. ввод в батарею 1/2. 2й минус - после каждой батареи вода все таки теряет температуру, хотя потери могут быть не существенными и в итоге к последней придет не 70 например, а уже 60. как сделать лучше, подскажите!
31.01.2012 в 21:22:39
Можно действительно попробовать перепаять, если регулирующие краны еще не куплены. Только без байпасов, кранов и другого идиотизма. Чтоб система была реально последовательной. Просадка температуры будет зависеть от скорости циркуляции. Хотя если батареи 15мм, то это не очень хорошая идея... Тогда попробовать отрегулировать каждую батарею шайбой с дыркой, если ее есть куда вставить. Весьма вероятная причина данного явления - заплавили дырку при пайке трубы.
31.01.2012 в 21:30:51
а будет ли нормально работать последовательная система при таком количестве радиаторов? все таки метровые стальные радиаторы в количестве 9 штук(10 и 11 в расчет не берем) на последовательной системе - не многовато? общая площадь помещения 200м2, отдача тепла приличная, котел работает постоянно. мой напарник настаивает на последовательной системе с обводом каждой батареи 3/4. т.е. просто обрезать вывод из обратки в подачу, а обратку спаять непрерывной нитью. не будет ли в этом случае просто гонять воду по кругу не заталкивая ее в батарею, все таки насосу проще прогнать по кругу по трубе 3/4, нежели толкать воду в каждую батарею 1/2.
31.01.2012 в 21:32:41
... шаровыми кранами вряд-ли отрегулируете - как "плавающий" регулятор работают только первые 10 градусов поворота из 90... кроме того, сами краны быстро выйдут из строя -вы дросселируете поток на тонкую стенку крана... надо поставить вентили. это поможет легко отбалансировать систему...
31.01.2012 в 22:07:28
Деметрий написал : как сделать лучше, подскажите!
напрашивается переделка на "попутку"
31.01.2012 в 22:15:49
SCB написал : напрашивается переделка на "попутку"
Это именно так как я сказал про 2й вариант? Каждая батарея просто впаивается в подачу?
31.01.2012 в 22:52:49
Деметрий написал : а будет ли нормально работать последовательная система при таком количестве радиаторов? все таки метровые стальные радиаторы в количестве 9 штук(10 и 11 в расчет не берем) на последовательной системе - не многовато? общая площадь помещения 200м2, отдача тепла приличная, котел работает постоянно. мой напарник настаивает на последовательной системе с обводом каждой батареи 3/4. т.е. просто обрезать вывод из обратки в подачу, а обратку спаять непрерывной нитью. не будет ли в этом случае просто гонять воду по кругу не заталкивая ее в батарею, все таки насосу проще прогнать по кругу по трубе 3/4, нежели толкать воду в каждую батарею 1/2.
10 радиаторов последовательно работать будут просто из-за того, что деться им некуда. Но надо просчитать потери давления в этой системе. Для этого задаемся мощностью обогрева, допустимой просадкой на соледнем радиаторе. Вычисляем поток воды в литрах. Далее надо в паспорте на радиатор узнать его сопротивление потоку и расчитать сопротивление 10 радиаторов. После этого смотрим насколько реально обеспечить полученный перепад давлений имеющимся насосом. То есть, в принципе, радиаторов то может быть хоть 100, но энергозатраты на циркуляцию воды будут очень большими.
Система с обводовм каждой батареи работать будет плохо, особенно если обводы прямые и сделаны широкой трубой.
31.01.2012 в 22:59:25
Пример расчета. Пусть мощность 15 кВт, допустимая просадка температуры 10 градусов. Тогда циркуляция должна быть 15000 / 4200 / 10 = 0,357 литров в секунду. Не мало, но и не очень много. При потерях давления 1 атм энергозатраты на циркуляцию составят 1e5 * 0,357e-3 = 35,7 Вт (без учета КПД насоса).
31.01.2012 в 23:26:05
ну в таком случае продавить должно. Мощность котла 24квт, мощность батареи не более 1200. В целом должно работать нормально, но последовательно это значит перепаять всю систему, а хотелось бы меньшими потерями. Голова уже кругом.(((
31.01.2012 в 23:30:03
iv.iv написал : Ставить не шаровые,а вентили и не на подачу а на обратку!И все будет работать!
А почему .именно на обратку?