09.06.2016 в 12:03:52
megrad написал: Разделение выполнить на улице.
budka, имейте в виду "на улице" - это до вводного автомата.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
09.06.2016 в 12:13:34
Спасибо.
Весь и секрет в том, что система работает уже несколько лет. Сделал все по советам местного электрика (он не пьянь-вроде мужик соображает) + руководствовался книгой В. К. Монакова "УЗО"
Электрик пришел, проверил, сказал ОК. (ему может и пох. конечно)
А если вообще без разделения PEN ? вкопать контур заземления и перейти на ТТ ? 
09.06.2016 в 12:18:34
bogu спасибо. да да я понял до 1 вводного автомата.
09.06.2016 в 12:54:48
Ага! Тогда такой вопрос, как лучше организовать заземление? Есть трубы оцинкованные ВГН по 2 метра. может вбить их по линии через 1-1,5 метра штук 6, приварить их арматурным прутом, и подсоединить провод 10-16 кв. и в щит на клемму. треугольником сделать не получиться-места мала за домом.
09.06.2016 в 18:25:56
budka, почитайте в инете примерные расчёты сопротивления заземлителя в зависимости от грунта и т.п. При 100мА УЗО на вводе, вам надо получить не более 250 Ом круглый год. По сечениям - есть техн. циркуляры и вроде более новые ГОСТы. По линии и надо вбивать, расстояние между "электродами" не менее 1,8м или равно длине "электрода"
09.06.2016 в 18:50:12
SB3 да вот вкуриваю информацию. скачал прогу "электрик", она считает заземление с учетом почвы, материалов и т.д. вот еще вопрос такой-при системе ТТ нужны ли грозозащитные разрядники? и может быть неплохо поставить УЗМ-51М ?
09.06.2016 в 19:46:28
Разные УЗИП везде нужны), но прежде всего они у вас на линии должны быть,установленные сетями, да и похоже за их счёт). По РН ставить лучше что-то вроде УЗМ-16 + контактор на 63А. Вариант РН-106, но ещё плюс контактор - совсем дороговато. Либо расцепители мин. и макс. напряжения типа РММ47. По поводу TNCS - это вот про РН-47 "... РЕКОМЕНДУЕТСЯ один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников..."
09.06.2016 в 20:29:08
да какой там должны быть! у нас на улице ВЛ 1ф на которой висит около 25 домов. в 8-10 домах практически всегда кто-то есть. когда холодно напруга в сети 155-170В. в позапрошлом году весной сгорел распред. щит на ТП. (постоянно выбивало 250А АЕшку-так под клюв палочку по ходу подставили-вот и полыхнуло всё. вот теперь в срочном порядке меняют постепенно всю электрику. в общем бардак полный, а взносы плати. ну это лирика.