sawka написал : Диф – как подстрахова, плюс в нем есть защита от сверхтоков.
в каждом автомате есть защита от сверх, токов. Мое мнение 100мА - лишний, т.к. все линии защищены. Сколько у вас площадь дома? Щас какой-нибудь набросок найду кину вам
02.02.2012 в 21:00:26
sawka написал : Диф – как подстрахова, плюс в нем есть защита от сверхтоков.
в каждом автомате есть защита от сверх, токов. Мое мнение 100мА - лишний, т.к. все линии защищены. Сколько у вас площадь дома? Щас какой-нибудь набросок найду кину вам
02.02.2012 в 21:05:20
кабеля уже заложены, просто решил поменять древнегреческий счётчик и сделать нормальный щиток с узо
02.02.2012 в 21:06:09
2 этажа примерно по 50 м кв.
02.02.2012 в 21:07:28
Т.е. кабели уже проложены, их 5 штук и один вводной. Верно?
02.02.2012 в 21:08:52
Bladiclab написал : Планируете?
заземления, думаю, долго ещё не будет, поэтому зануление (с противопожарной целью)
02.02.2012 в 21:12:06
gugulaki написал : Т.е. кабели уже проложены, их 5 штук и один вводной. Верно?
да. Как раз вводной проложил нормальный, ещё не подключен. Всё висит на старом, похожим на КГ (с виду 4 жилы по 2,5 кв.), которому 50 лет!!!
02.02.2012 в 21:17:52
можно так
02.02.2012 в 21:23:36
Bladiclab написал : Очень интересно. Контур не планируется – место не позволяет?
Про устройство заземления ещё не читал. но вычитал в разделе "Help по заземлению и безопасности!" в качестве временной меры, в отсутствии заземления, провод РЕ зануляется, чтобы по нему в случае повреждения изоляции шел ток утечки и сработало узо (с противопожарной целью)
02.02.2012 в 21:28:38
gugulaki написал : можно так
Спасибо. Буду вникать в схему.(если что, ещё помучаю вас вопросами :o) Нужно разобраться ещё что такое контактор:) и продаются ли реле с контактором в моей "деревне".
02.02.2012 в 21:38:18
sawka, реле+контактор, спасет вас от повышенного напряжения - т.к. у вас при входе в дом нейтраль повторно не заземляется
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу