Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 17:15:48

Denis2, если Вы вопросы игнорируете, или их отбалтываете, какой же помощи Вы хотите от форумчан? Вам были заданы вопросы, ответы на которые совершенно необходимо знать, чтобы хоть как-то разобраться для начала.

А Вы отбалтываетесь. Нужно-то решать Вашу проблему кому? Вам или форумчанам?

  1. Вопрос был какая суммарная мощность радиаторов или их количество и марка.
  2. Руками температуру измерить невозможно в принципе. Только количество тепла, но это не температура, да будет Вам известно. А Вы тут как в детском саду "жжет" "не жжет".
  3. Не нужно отсылать к схеме, которая в принципе не является схемой. И нарисована так, что понятно, только Вам. Необходимого на "схеме" вообще ничего не отражено.
  4. Сделали себе бомбу, почти гарантированно произойдет рано или поздно взрыв котла. Вот только пожалуйста не задавайте вопрос: "А почему?" Потому, что несовместимая с жизнью системы и котла комбинация ТТкотла, насосной закрытой системы с принудительной циркуляцией и ППр трубами.
  5. .... Достаточно предыдущих пунктов. Ваши следующие соответствующие пункты не несут никакой смысловой нагрузки.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Denis2
Denis2
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Урюпинск

Сообщений: 16

30.01.2014 в 17:31:30

Inch1964 написал : Denis2, если Вы вопросы игнорируете, или их отбалтываете, какой же помощи Вы хотите от форумчан? Вам были заданы вопросы, ответы на которые совершенно необходимо знать, чтобы хоть как-то разобраться для начала.

А Вы отбалтываетесь. Нужно-то решать Вашу проблему кому? Вам или форумчанам?

  1. Вопрос был какая суммарная мощность радиаторов или их количество и марка.
  2. Руками температуру измерить невозможно в принципе. Только количество тепла, но это не температура, да будет Вам известно. А Вы тут как в детском саду "жжет" "не жжет".
  3. Не нужно отсылать к схеме, которая в принципе не является схемой. И нарисована так, что понятно, только Вам. Необходимого на "схеме" вообще ничего не отражено.
  4. Сделали себе бомбу, почти гарантированно произойдет рано или поздно взрыв котла. Вот только пожалуйста не задавайте вопрос: "А почему?" Потому, что несовместимая с жизнью системы и котла комбинация ТТкотла, насосной закрытой системы с принудительной циркуляцией и ППр трубами.
  5. .... Достаточно предыдущих пунктов. Ваши следующие соответствующие пункты не несут никакой смысловой нагрузки.

Ок. Радиаторы не знаю какие, какие-то итальянские высота 500 в скопе 42 секции. данных не знаю, название тоже не смогу прочитать, они в нисшах.

  • 10 секций высота 20 - "ОАЗИС"

Температурный датчик купить не смогу в своей деревне.

По поводу бомбы - есть такая штука как группа безопасности. И если она даже старая и не сработала, то рвёт трубу на выходе где самая горячая вода.

Ладно, спасибо и на том.... дело в крыше наверное.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2014 в 17:50:41

Denis2 написал : По поводу бомбы - есть такая штука как группа безопасности.

Смешно на нее надеятся. Вот про такую же опасную систему как у Вас. Тема "Взорвался котел" - http://www.forumhouse.ru/threads/152528/

Больше ничего писать не буду, чтобы не вызывать Ваше раздражение. Вас же хотел уберечь. Но раз не хотите - замолкаю. Жить то Вам...

И вот интересная полемика по проблеме безопасности ТТкотла - http://www.forumhouse.ru/threads/214940/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Denis2
Denis2
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Урюпинск

Сообщений: 16

30.01.2014 в 19:04:48

Inch1964 написал : Смешно на нее надеятся. Вот про такую же опасную систему как у Вас. Тема "Взорвался котел" - http://www.forumhouse.ru/threads/152528/

Больше ничего писать не буду, чтобы не вызывать Ваше раздражение. Вас же хотел уберечь. Но раз не хотите - замолкаю. Жить то Вам...

И вот интересная полемика по проблеме безопасности ТТкотла - http://www.forumhouse.ru/threads/214940/

Ну там очевидно всё. Во первых группа безопасности чёрт знает где, а она должна быть прямо на выходе из котла чтобы кипящая вода сразу выбрасывалась а не давила по трубам. Во вторых у него на твёрдом топливе, а тут на газу то есть котёл останавливается достигнув заданную температуру это уже 3тья защита по сравнению с тем случаем.

Спасибки но тут говорил про газовый котёл, а не про ТТ.

Проблему с температурой только что решил - тупо ручку переставил и навернул до 90 градусов, теперь буду ждать прогревания... сейчас температура в помещении до 20 выросла, обратка пошла, что рука не терпит, а это выше 60 градусов.

____________ Вот когда один Дед группу безопасности струбциной зажал чтоб не капала от того, что он туда пытался 4очка задавить - это было весело, котёл даже отрехтовать не удалось, надулся как шарик. Наверное вовремя он выключил его. а трубы кранами перекрыл... истина осталась где-то рядом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу