Aleksey
Aleksey
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Мытищи

Сообщений: 8

06.02.2012 в 23:46:49

я тут потихоньку с нашими работниками становлюсь сантехником. Вот посмотрите и покритикуйте что насобирал:

после гребёнок хочу соединить трубы через шаровый кран, допустимо? и мучает вопрос установки предохранительного клапана на ХЛ. бойлер будет присоединяться через гребёнку, можно поставить ПК прямо здесь, а не около бойлера ?? (до него метра 3 по трубам (медь 15 если чё) чтобы излишки в канализацию ,а не чтоб сверху капало . и если и ставить то как? через тройник или в разрыв?

0
Вложение
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

07.02.2012 в 09:35:42

Aleksey, грязевик на хв пробкой вниз поверните

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

07.02.2012 в 09:36:43

Aleksey написал : можно поставить ПК прямо здесь, а не около бойлера ??

Да

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

07.02.2012 в 10:21:27

Только делайте так чтобы между ПК и бойлером не было запорной арматуры.

с наилучшими

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.02.2012 в 10:28:30

Aleksey написал : ...через тройник или в разрыв?...

Смотря какой ПК. P.s. Обратные клапана не узрел.

0
Aleksey
Aleksey
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Мытищи

Сообщений: 8

07.02.2012 в 15:27:11

да, канечно, это же макет, оно не собрано ещё :)

0
Aleksey
Aleksey
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Мытищи

Сообщений: 8

07.02.2012 в 15:28:08

обратные клапана есть, сразу после счётчиков, они совмещённые с креплением

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

07.02.2012 в 16:04:00

И зачем городить коллекторы на 3/4, если обратные клапаны используются встроенные в фитинг счетчика. Вы глазами оцените просвет того клапана. Там открыто примерно 3мм по периметру. И вообще непонятно зачем длинные прямые участки, при том, что функциональность простецкая, а деталей лишних накручено.

0
Kranoff
Kranoff
Резидент

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1376

07.02.2012 в 16:31:46

ssrr написал : непонятно зачем длинные прямые участки

правильно сделал, после ханивела надо 5 ду прямого участка...

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

07.02.2012 в 16:42:19

Что там за вихри враждебные в нем? Зачем прямой участок?

0
Aleksey
Aleksey
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Мытищи

Сообщений: 8

07.02.2012 в 21:26:37

Kranoff написал : правильно сделал, после ханивела надо 5 ду прямого участка...

вово, SSRR, инструкцию покурите, сантехники мне тоже у виска покрутили

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.