Доброго времени суток уважаемые знатоки! Набросал схемку щита дачого дома и хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2012 в 16:50:46

PushGun написал : Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?

Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

08.02.2012 в 10:44:50

avmal написал : Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.

Доброго утра! Виноват, исправил. А номиналы УЗО выбраны правильно? И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.02.2012 в 10:51:43

Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая. ;)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2012 в 10:55:23

У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5? На вводе у Вас автомат аж на 63А. ОТкуда такие щедроты на дачном участке? Мы имеем ввод двухпроводной (фаза и ноль), далее имеем трёхжильную разводку. Планируется какое-то заземление?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.02.2012 в 11:09:02

PushGun написал : номиналы УЗО выбраны правильно?

да.

PushGun написал : И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?

ПВ-3 сечением 6-10 мм2

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

08.02.2012 в 11:13:59

web-rr написал : У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?

Нет, это примерная максимальная мощность, одновременно всё врядли включится, хотя... Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы? "Щедроты" обещал местный электрик, точнее сказал что без разницы, всё равно платить за то что "скушаем", а сеть хорошая, вблизи ПС Машук-330 в поселке Энергетик:) Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

08.02.2012 в 11:21:24

andrewkhv написал : Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая. ;)

Думаете следует усложнить? С благодарностью учту Ваши рекомендации, проблема в том, что на первом этаже кабеля уже под штукатуркой и плиткой, изменить не представляется возможным, а на второй этаж и мансарду только кабеля с места под щиток идут 2свет+2 розетки( манёвра практически нет)

0
Аватар пользователя
PushGun

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Пятигорск

Сообщений: 25

08.02.2012 в 11:34:49

Alexiy написал : да.

ПВ-3 сечением 6-10 мм2

это который наконечниками обжимать надо? А всё-таки 6 или 10? или какой найду?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2012 в 11:44:31

PushGun написал : Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?

Нет, оставляйте автоматы 16А. Автомат должен защитить линию от перегрузки.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.02.2012 в 13:33:28

PushGun написал : Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт

усложнять будем потом, а пока не забудьте сделать естественные заземлители... что-то никто не советует.

  1. Арматуру фундамента обварите и сделайте отвод арматуриной 12-16 в сторону, чтобы на неё потом заземлиться.
  2. Все металлические части дома/чего Вы там строите так же арматурой/стальной полосой обварите для СУП.

Если сейчас не сделаете - потом будете "колышки" в земельку запихивать, а это хуже.