виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

12.01.2013 в 22:19:44

Makc75 написал : Самый дешевый металлопластик - наше все (имхо). Он меня пока ни разу не подводил. После долгого сухого периода (более месяца) иногда чуть-чуть капали соединения, но потом все само проходит.

Вы ни разу не нарывались, на вылет метало пластика из соединения.Спросите фирмы что устанавливают счетчики,сколько у них проблем и ругней с затопленными квартирами.Сколько всего связано с метало пластиком. Из принципа им не работаю.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

12.01.2013 в 22:44:49

Slob написал : интересно, сколько? 3,5 года?

На старой квартире где-то лет 8. У меня сейчас с 2008 года. Фильтры только "обязательные" перед водомерами, да и они и не влияют здесь ни на что. Я конечно допускаю, что у кого-то где-то могут быть проблемы, но в моей практике их не было, как нет особо и фото подтверждённых доказательств на сей счёт.

0

in my humble opinion

Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

13.01.2013 в 02:06:24

виктор1 написал : При чем вопрос про фильтра,что Вы имеете в виду

для меди, я так понял, один из основных врагов - механические примеси в воде. поэтому себе сразу запланировал и поставил после грязевика, промывного и редуктора еще магистральный на 5 мк. оно и для сантехники хорошо. аэраторы девственно чистые.

ВасяДжон написал : в САО вода прекрасная

это хорошо медного водопровода. особенно если рН в норме и песка нет

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

13.01.2013 в 02:10:33

виктор1 написал : Сколько всего связано с метало пластиком. Из принципа им не работаю.

а теперь давайте прикинем, какая распространенность квартирных и домовых водопроводов, выполненных металлопластиком и медью. вот! так что, это надо учитывать. больше металлопластика - больше известно случаев с авариями из-за него. я все к тому, что медь, как и другие материалы, имеет свои плюсы и минусы и не идеальна.

0
Makc75
Makc75
Новичок

Регистрация: 04.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

13.01.2013 в 02:35:29

виктор1 написал : Мне интересно ,в Вашем случае труба, в растворе была без защиты(гофра и тому подобное.)

Там все трубы голые, без какой-либо оболочки. За подвесным потолком 32-е горизонтальные трубы вполне приличные. Опуски почти все 15-е, зелёные. Может, партия труб левая какая-то была...

0
Makc75
Makc75
Новичок

Регистрация: 04.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

13.01.2013 в 02:41:02

виктор1 написал : Вы ни разу не нарывались, на вылет метало пластика из соединения.Спросите фирмы что устанавливают счетчики,сколько у них проблем и ругней с затопленными квартирами.Сколько всего связано с метало пластиком. Из принципа им не работаю.

Прошу сильно не пинать. Металлопластик и ПНД (на даче) использую только для себя - нравится, и всегда переделать легко. С медью и полипропиленом только краешком по работе. Экзотику типа нержавейки только издали видел. :)

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.01.2013 в 08:57:03

Makc75 написал : Там все трубы голые, без какой-либо оболочки. За подвесным потолком 32-е горизонтальные трубы вполне приличные. Опуски почти все 15-е, зелёные.

Вот ответ на вопрос,нарушение технологии.Медь ,не должна со прикасаться с раствором ,ее нужно оборачивать в гофру и так далее.На всех фото мастеров ,четко видно.Либо медь, не оборачивают, если она идет сверху плитки, и так далее.Обвязка котлов,разводка воды.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.01.2013 в 09:44:44

Slob написал : я все к тому, что медь, как и другие материалы, имеет свои плюсы и минусы и не идеальна.

Я тоже к тому ,что меди очень много приписано чужих и выдуманных болезней. Давайте по думаем про кондиционеры, там сплошная медь и тоже в стене закатана.Не уж то умы мира, специально ее ставят ,чтоб через 3-6 лет,менять все .Вот дураки, надо было на металлопласте все делать. Там вся медь закрыта и не имеет связи прямой со стеной. Много сказок и рассказчики разные.Да с медью более тяжело и ответственно работать.Там миллиметры надо ловить, в металлопласте и так далее см и метр не преграда, всегда можно загнуть или опустить.Медь таких ошибок не дает и не прошает.Плюс ответственность, за работу выполненную другая.Без опрессовки гадание на кофейной гуще.Инструмент нужен другой не 2 ключа и ножницы или болгарка на худой конец. Вот и сказочников много. Да и рамшуд и джамшут не будут это делать. На многих сервисных центрах, нет спецов по меди, они тоже ,не будут медь ставить..Опять сказочники. Так вот токая картина вырисовывается ,не любви медь и страх и сказки.

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

13.01.2013 в 09:48:03

виктор1, коррозия меди не сказки. и проблем с этим материалом не меньше, но и не больше, чем с другими. это все при условии соблюдения технологий. а вообще нужно выбирать трубы под конкретную задачу, условия эксплуатации и бюджет.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.01.2013 в 10:57:56

Slob написал : коррозия меди не сказки. и проблем с этим материалом не меньше, но и не больше, чем с другими. это все при условии соблюдения технологий. а вообще нужно выбирать трубы под конкретную задачу, условия эксплуатации и бюджет.

Для меня весомый аргумент - это огромный процент использования меди в Европе и США. Более 50% (в нек.странах до 70%), причём длительное время. А вода там, как ни удивительно, не супер. Скажем в Мюнхене вода по жёсткости втрое превосходит московскую: бытовую технику даже умягчители не спасают. И там медная разводка почти у всех.

Умники, рассуждающие здесь про электрохим.пары, забывают, что в трубах в чистом виде меди уже нет: она покрыта очень прочной плёнкой окисла.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

13.01.2013 в 13:44:27

Prok12 написал : Умники, рассуждающие здесь про электрохим.пары, забывают, что в трубах в чистом виде меди уже нет: она покрыта очень прочной плёнкой окисла.

речь о соединениях "медь - др.металл". В таких соединениях окислов нет или почти нет. Т.е. медь напрямую стыкуется с другим металлом, с которым может иметь или не иметь проблемы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу