25.07.2017 в 12:54:13
moonrise написал: Продаваны отговаривают от использования конвектора с не нержавеющим "корытом"...мол стяжка среда агрессивная и рано или поздно проржавеет...вестись на это или бред?
Бред. С нержавеющим корытом это только Миниб либо Ева, но проще, дешевле и визуально привлекательней оцинковка окрашенная в черный цвет. Был на производстве айтермиков, очень у них хорошо производство налажено. Все чисто, станки новые и там же довольно большой склад. Из Российский конкурентных брендов выделил бы Itermic и Heatway Труба у обоих 1/2 толщиной у айтермик 0,5 у хитвей 0,4, толщина металла у первого 0,9 мм у второго 1,2 мм, подключение у айтермика 1/2 внутренняя, у heatway 3/4 накидная гайка (евроконус) и что их объединяет так это готовность изготовить абсолютно любой каприз дизайнера :)