23.02.2012 в 09:15:05

Диагноз: долго не протянет ... Лечение: менять проводку ... P.S: Так и будет где-то греться и вышибать, пока не отгорит в следствии замены, как все говорят на "мощный" автомат, хорошо если без приезда пожарников...

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

23.02.2012 в 10:28:35

services написал : P.S: Так и будет где-то греться и вышибать, пока не отгорит в следствии замены, как все говорят на "мощный" автомат, хорошо если без приезда пожарников...

А теперь бы узнать что человек подключает по мощности?Поскольку самая распространенная история это: розетки дрянь, проводка дрянь, электрики балбесы,автомат выбивает.А на вопрос может нагрузка у вас большая?Я вас умаляю да кака там нагрузка, всего четыре самодельных обогревателя и одна лампочка.Дядько поймите всего одна лампочка.Что не сталкивались с таким?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

23.02.2012 в 10:43:16

старик написал : поймите всего одна лампочка.Что не сталкивались с таким?

Лёха12 написал : перестали работать розетки

понимаю! только группа розеточная, мало ли чАго и сколько туда втыкали...

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

23.02.2012 в 11:13:56

services написал : понимаю! только группа розеточная, мало ли чАго и сколько туда втыкали...

Это в новых домах группа розеточная или группа освещения,а в старых автоматик на енту комнату, или на енту.А то и один на все про все, потому как остальные давно на ....... отправили.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

23.02.2012 в 12:13:34

старик написал : один на все про все

Перечитываем пост №1, ВНИМАТЕЛЬНО... З.Ы: Одев очки...

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

23.02.2012 в 12:20:42

И все же, Лёха12, расскажите что у вас в розетки эти включено.

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

24.02.2012 в 00:28:32

Благодарю всех форумчан за ответы и поздравляю с праздником)

Наследующий день, 23 февраля утром выбило автомат ещё раз, звоню в ЖЭК (какое-то ООО, на самом деле, хозяин - друг главы районной управы), суть разговора такова, мы ни за что не отвечаем и помочь вам не чем не можем, т. к. под боком у неё( диспетчера) только азиат, который был ранее) Сейчас сижу без розеток, ищу толкового электрика)

У меня в сеть включается (не одновременно) - 1-ая розетка 250 Вт, 2-я - 150 Вт, 3-я - 0, 4-я - 87 Вт, 5,6-ые до 800 Вт, 7-я до 1500 Вт - включается 1 раз в неделю на 30 мин 8-я от 50 до 450 Вт в максимуме.

Мой автомат, который стоял до замены более мощным, выключался без нагрузки, либо через несколько секунд, либо через несколько часов.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.02.2012 в 00:36:31

Лёха12 написал : Сейчас сижу без розеток, ищу толкового электрика

Да... Москва город маленький...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.02.2012 в 04:42:47

Лёха12 написал : Мой автомат, который стоял до замены более мощным, выключался без нагрузки, либо через несколько секунд, либо через несколько часов.

У вас имеется замыкание фазного провода либо на ноль рабочий, либо на какую-нибудь железяку типа трубы, но второе маловероятно - уже бы заметили. Судя по току этого замыкания, должна неслабо греться стена\потолок в месте, где это происходит, а счетчик фиксирует значительный расход электроэнергии на этот процесс. Возможен запах горящей изоляции. Не замечали? В лучшем случае, при догорании остатков провода, проблема "самоустранится", но если стена не кирпич или гипс, а дерево - пожар ОЧЕНЬ вероятен. Я бы поостерегся включать этот автомат. Сколько у вас автоматов в щите? Где щит? Сделайте фото, можно попробовать и телефоном.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.02.2012 в 07:33:50

И какого номинала автомат выбивает? Фото (только чёткое) можно?

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

24.02.2012 в 11:22:04

services написал : Перечитываем пост №1, ВНИМАТЕЛЬНО... З.Ы: Одев очки...

Да не вопрос без очков вообще не читаю.А теперь почитайте мой пост и попробуйте понять юмор.Я просто хотел сказать что обычный человек (не электрик) очень часто думает что нагрузка в виде самодельного обогревателя не больше чем одна лампочка.Не знаю понятно написал или нет?

старик написал : А теперь бы узнать что человек подключает по мощности?Поскольку самая распространенная история это: розетки дрянь, проводка дрянь, электрики балбесы,автомат выбивает.А на вопрос может нагрузка у вас большая?Я вас умаляю да кака там нагрузка, всего четыре самодельных обогревателя и одна лампочка.Дядько поймите всего одна лампочка.Что не сталкивались с таким?

0
Аватар пользователя
Лёха12

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

25.02.2012 в 11:03:40

Благодарю всех форумчан за ответы)

Приходил вчера электрик, сказал, видимо в розетке плохой контакт, на которую кинул соплю, перебрал её и ушёл. Через 3 часа всё отключилось (розетки) Сегодня опять приходил, с утра, поджал все контакты в розетках и ушёл.

При внимательном рассмотрении, я увидел только 2 фазных автомата: 16 А - новый IEK (стоял 10 А АВВ, т. к. опытный электрик рекомендовал такой номинал и эту фирму) на розетки, 10 А - мой АВВ на свет, нулевых автоматов - нет, провода пущены напрямую, как электрик пересщёлкнул ноль, мне не понятно, может я как-то связан с нулём соседей.

Жду результата.

0
Вложение
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

25.02.2012 в 11:57:23

если именно 16А ав стоит на розетки То в принцыпе норм максимальная нагрузка у вас 14А. Электрик только в розетках контакты протягивал? по коробкам не лазил, или сами контакты на автоматах? Просто ИЕК и прочее им подобное имеют такую неприятную особенось как перетяжка контакта. Слишком усердный электрик может его перетянуть(появляется зазор в корпусе, в месте затяжного болта), тогда автоматможет срабатывать и при меньшем номинале чем у него есть. Еще можно посмотреть как взводится ваш автомат, с каким усилием. Кстати ИЕК я бы не рекомендовал, в нем один толео плюс это его цена:). Кстати выражение "перещелкнул нуль" как то аж уши режет:)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2012 в 12:33:14

Pullo написал : Слишком усердный электрик может его перетянуть(появляется зазор в корпусе, в месте затяжного болта), тогда автоматможет срабатывать и при меньшем номинале чем у него есть.

Интересно, каким боком расслоение корпуса в месте контактного зажима может уменьшить ток срабатывания теплового расцепителя?... С какого потолка столь сомнительная инфа? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.02.2012 в 13:22:26

Лёха12 написал : При внимательном рассмотрении, я увидел только 2 фазных автомата: 16 А - новый IEK (стоял 10 А АВВ, т. к. опытный электрик рекомендовал такой номинал и эту фирму)

А старый (ABB...) он забрал себе?

0